Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od IJK » 08 čer 2020, 21:35

Mimochodem, zde naleznete mé příspěvky,

viewtopic.php?f=20&t=1950

které byly JAR-isticky
VyMiškovány
https://slovackoceskyslovnik.estranky.c ... l---m.html
(ve vysvětlení významu slova miškéř chybí "NABODENÍČKO KURVÍDKOVSKÉ" ...)
z tohoto vlákna :twisted:

iGIN of Grave Yard
aka
of ShipYard

S Ch O L A _ L U D U S _ b y _ Samozvaný Fyzikální Ombudsman ( S F O )

Jj, bude třeba přepsat algoritmus ... a baCHa na naši jedinou spřežku, co nám tu po ŽANYM Husovým Zvostala!

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od IJK » 07 čer 2020, 20:17

conny píše:...na výstup ze zdi, co jsem si myslel, že sifon je pod omítkou. No a on mi ležel na polici.. :) ...

Pěkná Storka,
a hned ji použiji ke Škole Hrou (to je ta středověká duchovní hra pěvecký sbor ... neb jak naprogramoval Administrátor Pěvec... :twisted: .)

https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative

Ano, aby se z toho stal
PoliTicky užitečný,
tedy běžný BuranKetINGový narativ,
už stačí jen dodat:

"Nádherně jsem si tak zvýšil ÚČINNOST REKUPERACE!"

metball iGIN

Douška?
Ale PT přispěvatel není žádný Buran
a ke své historce se postavil ČELEM!

DODAL, KDE BYLA SKRYTA DROBNIČKA.

Poučení pro 99% populace?
Mezi "nedonošenou polopravdou" a "manipulativním narrativem" může být i edukativní rozdíl;
tkví v hrané ČESTNOSTI toho, kdo LŽE, KRADE a ZABÍJÍ.
Náš Přispěvatel ovšem Nelhal.
Kradl jen NECHTĚNĚ
a
CoorWeeDeck Poo (Kitajskaja CHujňa) naštěstí v kanalizaci nebyl v dostatečné populační hustotě!!!

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od conny » 05 čer 2020, 17:56

Tak beru zpět.
Po instalaci jsem RJ napojil na odvod kondenzátu na sifon ve zdi. Resp. na výstup ze zdi, co jsem si myslel, že sifon je pod omítkou. No a on mi ležel na polici.. :) Takže RJ mi jede tak půl roku a krásně si nasává smrady z kanalizace. Tak to jsem ještě dopadl dobře :)

Nasadil jsem sifon a až přestane pršet, tak si jdu stoupnout pod výdech..

:lol:

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od conny » 05 čer 2020, 08:25

Ahojte, mám centrální odsávání v koupelnách na stropě, do toho je ve stropě udělána odbočka DN50 a jdu do geberitů na jejich odtahy. Přeslechy při splachování jsou, ale jde to přežít. Rozbočovač odtahů je cca 2m od jednoho WC a 12m od druhého a když sedím na jendom a na druhém se spláchne, je to slyšet. Ale jinde v domě ne.
Odtahy fungují, smrady to odtahuje suprově.

Co ovšem je problém, že ty smrady to tahá pořád, tedy i z kanalizace. Proč a jak, to netuším, zapojení geberitu jsem nestudoval.

Způsobuje to problémy na výstupu RJ na fasádě, kde je prostě smrad..

Roman

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od zip » 05 úno 2017, 20:12

Ahoj, taky to aktuálně řeším. Našli jste nějakou odbočku použitelnou s geberitem?

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od zdenda » 16 úno 2016, 22:41

celleron píše:Zdravím, mám připojené k odtahovému potrubí 2 geberity, vždy přes odbočku na odtahové větvi wc, které má svůj odtah o průměru 125. Na tu odbočku do geberitu o průměru 50mm jsem dal ještě čistící kus, pro možnost vložení částečné ucpávky, kdyby luft v míse byl moc velký a hrozilo holkám ofouknutí (zatím nereguluji).
Jediný problém, který toto řešení přineslo, je ten, že se odtahovým potrubím šíří hluk při splachování, do koupelen. Takže normálně tichý geberit splachuje jako starý záchod s nádržkou pod stropem.
Možná na tom má podíl to, že odtahové potrubí je kompletně z HT125.
Jsem tedy rád, že jsem nakonec nedělal odtahové větve také v pokojích.
O.C.

Zdravím,
vyřešil jste nějakým způsobem hluk při splachování geberitu?
Píšete že máte celé odtahové potrubí z HT, registrujete kromě hluku při spalchovaní ještě jiný nešvar HT potrubí (např. rezonanci, přenos zvuku při mluvení a třeba i "prdě...ní:)
Jak máte vyřešen přívod vzduchu? také z HT potrubí? Dělal by jste potrubí znovu z HT, nebo raději z něčeho jiného?
Protože jsem zrovna před instalaci potrubí a odtahové potrubí chci udělat z KG, HT potrubí.
Děkuji za odpověď, pokud se tu teda ještě vysytujete:)

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od zdenda » 16 úno 2016, 22:22

otázka viz. níže omlouvám se, nevím jak příspěvek smazat:)

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od Luky.Sipak » 03 lis 2015, 22:56

Chci modul Geberit. Měl jsem možnost montovat různé značky od geberitu, přes Viegu, Tece až po Grohe ,ale nejvíc se mi líbí právě geberit, maj to všechno dobře vymyšlené, nebyl jsem na reklamaci ani jednoho modulu Geberitu. Ale moduly s odsáváním jsme ještě nedělal. Slyšel jsem to až na přednášce obchoďáka tak mě to zaujalo a chci si to namontovat doma. Nemohu tu odbočku TECE najít na českých stránkách, zajímal by mě průměr, třeba by to na Geberit pasovalo

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od r1a2s3t4o5 » 02 lis 2015, 12:28

Mozno by stacilo kupit toto a nie celu WC modul
Geruchsabsaugung sa to vola
http://www.direktbad24.at/eshop/product_info.php?products_id=6752&osCsid=f952e7e9e28384d0cab3cb3c4b23303a
Obrázek

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od r1a2s3t4o5 » 02 lis 2015, 12:13

On to kazdy pouziva WC moduly od Geberitu asi kvoli tomu ze je v kazdom Bau*
Ale predny europsky vyrobca je TECE

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od luky.Sipak » 30 říj 2015, 19:30

Tato souprava bude asi již ke Geberitům s odbočkou pro odvětrání, zajímalo mě jak tu odbočku do keberitu bez odsávání vsadit. Po konzultaci s obchoďákem mi řekl že to nelze, pouze koupit již modul s touto odbočkou, tak mě asi nic jiného nezbyde.

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od r1a2s3t4o5 » 28 říj 2015, 09:51

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od Luky.Sipak » 26 říj 2015, 21:25

Lepit se mi to nechce, byl bych radši kdyby to bylo na gumy. Přeci jen je to tam na pořád, nerad bych to boural kvůli nějaké netěsnosti, a taklhe bastlit se mi to nechce. Montuji mimo jiné rozvody z HT, takže jsem z oboru. Ale nenapadá mě čím tento atipický průměr nahradit. Někdo kdo už to dělal by tady nebyl???

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od r1a2s3t4o5 » 26 říj 2015, 18:47

Ja by som siel do hornbachu s metrom a zmeral by som pvc trubku a kolena a ht trubku, urcite bude nieco pasovat dost natesno do tej 55-ky
Nalepil by som to lepidlom na pvc a opaskoval parotesnou paskou.

Pripadne existuju gumove vsuvky a tie idu do hrdla 50ht trubky ktore bude na 55 pasovat

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od Luky.Sipak » 25 říj 2015, 11:15

Zdravím, taky bych chtěl dodělat odsávání zápachu z WC mísi. Zajímalo by mě jak jste na Geberit vsadili odbočku do zplachovací trubky?? Co jsem koukal tak nemá průměr 50mm jako klasický HT systém ale nějakých 55mm. jak jste to teda vyřešili? Díky za odpověď

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od BobTheBuilder » 11 úno 2015, 14:40

Vďaka za odpovede,
z toho všetkého mi vychádza, že zapojenie ako má celleron bude najvhodnejším riešením.
A je vhodné inštalovať aj spomínaný čistiaci kus pre eventuálnu reguláciu.

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od projektant » 11 úno 2015, 08:55

Pokud to mysíte tak, že budete mít dva nezávislé odtahy (každý má svůj ventilátor), tak se samozřejmě "bít" budou. Když nějaký vzduch odvedu, musí jiný přijít a to se děje infiltrací, tj. přes všechny spáry a pod, malá část vzduchu je dokonce schopá přijít skrz stěnu. Těch spár je pořád stejně a je jasné, že pokud jimi budu chtít "protáhnout" více vzduchu, budou způsobovat větší odpor. V extrému, pokud by jeden vetilátor byl schoen dát jen malý tlak a druhý velké množství vzduchu a velký tlak, by mohlo dojít k tom, že podtlak způsobený velkým ventilátorem bude větší než tlak jaký je schopen dát ten malý a pak by dokonce vzduch přicházel i přes ten malý, proti směru zamýšleného proudění. To je samozřejmě extrémní případ, ale teoreticky to možné je.
V praxi se nejspíš stane pouze to, že se poněkud sníží množství vzduchu odváděného jedním ventilátorem při chodu obou (ten, který sám odvede např. 80m3/h, tak při chodu druhého odvede třeba 50m3/h), takže v tom velký problém nevidím. Doporučuji však oba odtahy opatřit přetlakovou klapkou, aby se při chodu jen jednoho ventilátoru druhá trasa nestala přívodem vzduchu (pokud vám to nevadí, není klapka nutná)

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od BobTheBuilder » 10 úno 2015, 20:41

A čo si myslíte o duálnom odsávaní ?
T.j. v miestnosti bude aj klasické odsávanie na strope a zároveň aj odsávanie cez misu ?
Nebudú sa ventilátory "biť" o vzduch ?

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od projektant » 10 úno 2015, 10:13

Možná se budu opakovat, nečetl jsem všechny příspěvky. Problém může nastat s tlakovou ztrátou mísy a potrubí malého průměru. Norma na WC je 50m3/h. Pokud toto množství budu chtít odvést potrumím, které má (tuším) DN40mm, bude v něm rychlost 11m/s. Obvyklá rychlost v potrubí je 4-5m/s a odpor roste se čtvercem rychlosti. Jinými slovy při dvojnásobné rychlosti je odpor čtyřnásobný. Vzduch pak jde cestou menšího odporu.
Co to znamená? Nejspíše nedosáhnete předpisových 50m3/h, na druhou stranu je tento způsob odsávání velmi účinný a i malé množství vzduchu dá dobrý výsledek. Doporučuji co nejvíce šetřit tvarovkami na potrubí malého průřezu.

Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému

Příspěvek od BobTheBuilder » 09 úno 2015, 23:51

Mal som na mysli klasický Sonoflex, ktorý sa používa miesto tlmičov.
Ak by sa vám tam vošiel aspoň meter dĺžky .

Nahoru