od vit.smilauer » 20 úno 2017, 10:25
Část 2:
- Souosý výměník musí mít na povrchu tepelnou izolaci. Důvod je hlavně kondenzace. Předpokládejme rel. vlhkost ve sklepě 80% a teplotu 8C. Rosný bod je 4.7C. Čili při sání chladnějšího vzduchu zvenku se vám začne srážet voda na povrchu vnější trubky. Pokud chcete využít výměník na chlazení v létě, pak bych spíše přemýšlel o zemním registru, který by se přepojil. Jakmile souosý výměník zaizolujete, tak vám sklep vzduch téměř neochladí.
- Ideálně 2 ventilátory s nějakou primitivní regulací, které poběží prakticky pořád. Po 3 letech provozování rekuperace s výměníkem trubka v trubce jsem udělal různé sondy jak do výměníku, tak do potrubí. Na vstupu mám jeden vzduchový filtr, nic víc. Uvnitř sacího potrubí je obvykle malinká vrstvička prachu (tloušťka tak 0.1 mm, dá se setřít prstem), rozhodně tam není vlhko či že by tam rostli různé organismy. Vlhko je samozřejmě na výduchu z koupelny, tam kondenzuje voda a bere s sebou prach, takže výsledkem je mírně špinavá voda, ta ale odchází kondenzátem, čili se nic neděje. Asi nejhorší by byl odtah z kuchyně, kam se dostane emulze oleje a ta pěkně lepí prach a vznikají různé chuchvalce v potrubí. To se zdá není váš případ.
- Kdysi jsem uvažoval o komerčně vyráběném výměníku Helix (souosý výměník), možná by něco podobného bylo pro vás jednodušší, neboť je to zaizolované a stačí akorát připojit trubky. Asi to něco stojí, na druhou stranu nemusíte příliš laborovat, jde o to, co vás baví, zda vyvíjet věci, či používat hotová řešení.
Přeji mnoho zdaru do experimentování. Vít Šmilauer
Část 2:
- Souosý výměník musí mít na povrchu tepelnou izolaci. Důvod je hlavně kondenzace. Předpokládejme rel. vlhkost ve sklepě 80% a teplotu 8C. Rosný bod je 4.7C. Čili při sání chladnějšího vzduchu zvenku se vám začne srážet voda na povrchu vnější trubky. Pokud chcete využít výměník na chlazení v létě, pak bych spíše přemýšlel o zemním registru, který by se přepojil. Jakmile souosý výměník zaizolujete, tak vám sklep vzduch téměř neochladí.
- Ideálně 2 ventilátory s nějakou primitivní regulací, které poběží prakticky pořád. Po 3 letech provozování rekuperace s výměníkem trubka v trubce jsem udělal různé sondy jak do výměníku, tak do potrubí. Na vstupu mám jeden vzduchový filtr, nic víc. Uvnitř sacího potrubí je obvykle malinká vrstvička prachu (tloušťka tak 0.1 mm, dá se setřít prstem), rozhodně tam není vlhko či že by tam rostli různé organismy. Vlhko je samozřejmě na výduchu z koupelny, tam kondenzuje voda a bere s sebou prach, takže výsledkem je mírně špinavá voda, ta ale odchází kondenzátem, čili se nic neděje. Asi nejhorší by byl odtah z kuchyně, kam se dostane emulze oleje a ta pěkně lepí prach a vznikají různé chuchvalce v potrubí. To se zdá není váš případ.
- Kdysi jsem uvažoval o komerčně vyráběném výměníku Helix (souosý výměník), možná by něco podobného bylo pro vás jednodušší, neboť je to zaizolované a stačí akorát připojit trubky. Asi to něco stojí, na druhou stranu nemusíte příliš laborovat, jde o to, co vás baví, zda vyvíjet věci, či používat hotová řešení.
Přeji mnoho zdaru do experimentování. Vít Šmilauer