Nilan Compact - praktické zkušenosti

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od jarda » 29 dub 2025, 10:54

Lze řešit vytápění i větrání? Lze i zkombinovat. Rozhodoval jsem se již před 25 lety. Úspěšně provozuji moje sofistikované zařízení pro KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ TZB - vše v jednom. Vzduchotechnická jednotka s rekuperací a s možností provozu v dvouteplotního režimu s chlazením a ohřevem vzduchu vodou z invertorového tepelného čerpadla včetně ohřevu TUV v jednom bloku a s KOMBI-AKU-bojlerem (i jako záložní zdroj) i pro vytápění v AUTOMATICKÉM REŽIMU s dálkovým sledováním i s možností ovládání v týdenním režimu. Získalo již i Čestné uznání na FOR-THERM 2014. Jiná podobná zařízení neumí všechny funkce najednou

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Tomáš Lodava » 28 úno 2025, 21:25

Mám od Nilanu jinou jednotku, která je předchůdcem ESa a dnes už se neprodává. Před 14 lety jsem zakoupil VP18 10P, protože jsem chtěl využít kombinace s pasivním výměníkem. Jednotka mi zatím pořád slouží, za celou dobu mi 1x vyměnili ventilátor a ulomila se mi taková plastová pacička na ovladači. Pokukuji po nástupci a na výstavě v Německu mě zaujal nový Compact P2, mluvil jsem tam dlouze se zástupci výrobce, je tam hodně inovací a hlavně bude se používat jiné chladivo. Doufám, že moje jednotka ještě nějaký ten rok vydrží a mezitím tenhle model už budou dovážet i Češi. Abych se vyjádřil k cirkulaci. Jednotka je ve svém konceptu navržená jako větrací a tak je také uzpůsobená. Na chlazení byste si měl raději koupit klimatizaci. Lednička by také dokázala chladit, ale asi jí nebudete nechávat v létě otevřenou, aby chladila interiér. Moje letitá zkušenost vychází z toho, že rozhodně nevětrám nonstop, jednotku mám načasovanou na pravidelné provětrávání jen několik hodin denně. Systém je doplněný o čidlo CO2 v ložnici, podle kterého se v případě potřeby spustí intenzivnější provětrání. Jsem maximálně spokojený. Jednotka mi nechladí dům jako takový, ale ochlazuje přívodní vzduch a to až překvapivě intenzivně. Před asi pěti lety jsem na výstavě v Praze mluvil s lidmi od českého Nilanu a probírali jsme možnost přidat speciální box, který je univerzální pro všechny jejich jednotky a cirkulaci umí. Chtěl jsem to ale z důvodu rozvodu tepla od krbových kamen. Dostal jsem tehdy i nabídku, ale nakonec jsem se k realizaci nedostal. Možná to přijde na řadu až s novou jednotkou.

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od djelinek » 25 úno 2025, 19:51

Zvažuji do novostavby zakoupit ESO - dle mně tenčí a vyšší Compact. Mám dotaz, v popisu produktu jsem nenašel, jestli rekuperace umí při chlazení a topení cirkulaci vzduchu a nebo vždy musí nasávat nasávat vzduch z venku, čímž "větrám" i když nepotřebuji a přicházím tak o energii v domě. Ví někdo jak to je?

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od perm » 01 črc 2024, 13:09

Zdravím, jednotku provozuji 4 roky a musím říct, že super. Samotná jednotka vychází už dost zajímavého řešení aktivní rekuperace, al co bych řekl, že je rozdílové oproti ostatním tepelným čerpadlům je absolutně tichý provoz venkovní jednotky. Člověk se musí jít podívat, jestli se točí vrtule, protože to jinak není vůbec slyšet.
Nastavení chlazení je dvojí, první samotnou rekuperací do vzduchu. To je jednoduchý, prostě se zvolí teplota a režim chlazení. Automatiku bych používal jenom na jaře nebo na podzim. Pozor ale na jednu věc, je potřeba povolit ohřev vody v nádrži na 80 °C. To je fakt důležitý, protože jinak se chlazení omezí. Ověření funkce je na přehledu dat v položce přívodní vzduch teplota T2. Tam je vidět, jak chladný se fouká dovnitř. Druhé chlazení je do podlahy, tam je nastavení podle "topné" vody a pozor, musí se překlemovat IR senzor, pokud ho nepoužíváte. Ten snímá povrchovou teplotu podlahy. Když tam ta klema nebo čidlo není, chlazení se neaktivuje. Mně to udělali technici při zprovoznění a funguje to super i bez toho IR senzoru.

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Radek po » 30 čer 2024, 09:15

Dobrý den, má někdo jednotku kompakt air9? Zajímají mě praktické zkušenosti s chlazením? Nebo respektive nastavení co mám nastavit. Zkoušel jsem podle návodu a někdy to funguje a někdy ne. Jestli mám raději nastavovat automatické řízení nebo léto jaké hodnoty mám nastavovat. Problém je že jednotka ukazuje všechny hodnoty jednotně a zprůměru je a já nevím podle čeho se řídit.

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od PauL » 16 úno 2024, 16:07

Tak to je dobrá zpráva. Děkuji.

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Návštěvník » 16 úno 2024, 12:51

anodu mi poslali z nilanu podle cisla na jednotce

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od PauL » 15 úno 2024, 14:47

A Lukine, kde jsi zjistil typ anody nebo jsi ji koupil v Nilanu? Netuším, zda ji prodají bez servisu. Koukal jsem na ni a není na ni nic vyraženo, žádné hodnoty ani výrobce.

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Lukin Rob » 13 úno 2019, 20:55

Jantar píše: Ale předpokládám že to je o tom povolit nějaký závit, vytáhnout starou a našroubovat novou...
Mám asi prvního s anodou z boku a v PUR pěně. Vypustím teplou vodu do vany, odpojím jeden konektor, vyšroubuji anodu, dám novou a utáhnu. Otázka 5 minut. Voda nevypouštím.

Jantar píše: "Stříknout dovnitř sprej na desinfekci klimatizací" - kam, jak proč?
To je na kondenzátor a výparník. Psal jsem si do Nilanu, co se tak v rámci servisu dělá a jestli to zvládnu sám. Poslali mi soupis věcí a přesný typ spreje, který používají oni. Ještě mají nějaký sprej na ošetření spodku nádrže, ale ten jsem ještě nesehnal. Kdysi jsem si na to stříknul WD40 a otřel hadrou, od té doby nevidím důvod s tím něco dělat. Je to pořád stejný. Je to spodek nádrže a občas se orosí, jak je to trochu mastné, tak je to asi i ochráněné. Nic víc není třeba.

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Jantar » 13 úno 2019, 17:58

Já bych snad doplnil názor, že si myslím, že při výměně vzduchu v místnosti pasiv vs. aktiv bude dost rozdíl. Vždyť i rozdíl mezi větráním na aktiv a nevětráním (nevětráním doháním vlhkost v domě - nemám dodatečné zvlhčování vzduchu) je strašně znát na krbovkách (hned vidím jestli stačí polínko nebo dvě)....U pasivu přece nevyužiju energii schovanou v jeho vlhkosti (skupenské teplo se tomu říká?), která je IMHO dost podstatná.......

Dotaz:
"Vyměnit anodu nezvládne jenom naprostý ignorant" - tak za ignoranta se nepovažuju, ale až mě potká první anoda budu mít bobky. U kompaktu to je odspodu, anoda se prý musí "ohnout", je prý poměrně masivní. Laik si prý musí vypustit nádrž, profíci to prý mění na naplněné. Ale předpokládám že to je o tom povolit nějaký závit, vytáhnout starou a našroubovat novou...

"Stříknout dovnitř sprej na desinfekci klimatizací" - kam, jak proč? Jednou ročně otevřu, vytáhnu v podstatě čistý pasiv který proplácnhu a usuším (ne na slunci to by se zničil), vnitřní prostor vytřu hadrou - většinou pár uschlejch komárů.......

Lukin Rob

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Lukin Rob » 13 úno 2019, 15:38

Zdendo, to je dost zvláštní tvrzení. Nemáš to spočítané a zároveń říkáš, že se to nevyplatí. Zajímalo by mě, jak bys ocenil komfort chlazení nebo dohřevu přívodního vzduchu? Jestli máš Compacta, zkus strčit čidlo T4 z druhé strany výměníku a nebudeš se stačit divit. Pasivní deskový výměník, za současných teplot přivede do místnosti vzduch výrazně pod teplotou místnosti. Co je ale horší. Pro vnímání tepelné pohody je důležitá vlhkost vzduchu. Když z venku přivedeš jakoukoliv jednotkou chladnější vzduch, aby byl vnímán teplotně stejně jako uvnitř pokoje, musí mít teplotu s ohledem na vlhkost mnohem vyšší. Například při 22°C je potřeba přivádět vzduch 24°C a teplejší, jinak bude pocitově vnímaný jako chladný.
Nemluvě o nákladech na teplou vodu. Tam je ekonomika jednoznačná a návratnost snadno spočítatelná.
Servis si dělám sám. Vyměnit anodu nezvládne jenom naprostý ignorant. Stříknout dovnitř sprej na desinfekci klimatizací je asi tak obtížné, jako si dát kolínskou po holení. Co ještě? Filtry si také neumíš vyměnit? Nikomu jsem nezaplatil už nic navíc, tkaninu na filtry kupuji přes net a provozuji jednotku šestým rokem.

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Zdenda1 » 13 úno 2019, 15:21

Ahoj, aktivní rekuperaci Nilan už provozuju několik let,
nemám to úplně do detailu spočítaný, ale zdá se mi, že se to až tak nevyplati.
Když si spočítám vysokou pořizovací cenu, náklady na provoz a hlavně na servis,
tak je bohužel úspora o ničem.
Příšte bych si koupil lacinou pasivní rekuperaci, k tomu nějaký dohřev a nějaký levný doplňkový topení.
Hlavně něco jednoduchého.
Spočítejte si to sami.

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Jantar » 18 led 2018, 11:04

Hlučný:
jednotka
- jednotka v místnosti - předpokládám technickou místnost kde se člověk běžně nepohybuje:
- ventilátory: přede dveřmi technické slyšet pouze na nejvyšší výkon a i tak je to docela příjemné. Navíc nejvyšší výkon nepoužívám jen ve chvíli zvýšeného odtahu. Bez problému.
- kompresor: slyše za dveřmi nebo přes první zeď je - jako silná lednice. Pocitově samozřejmě horší než ventilátory, ale pořád naprosto bez problémů
- jednotka v místnostech přes rozvody: jednotka je odstíněna směrem do potrubí tlumiči

rozvody:
- přeslechy aj. - ani projekt vám 100% nezaručí že by se nemohly objevit pazvuky ze sousedních místností, vhodný návrh je však v podstatě eliminoval. Já jsem si pro jistotu na větev do ložnice dal tlumič, ale věřím tomu že je zbytečný. Přeslechy nejsou. Důležitá je ale dispozice, kvalitní projekt a kvalitní provedení.
- aerodynamický hluk: jen při nejvyšším výkonu a neříkal bych ani hluk, spíš jemné šumění - když bude naprosté ticho a soustředím se tak zvýšený odtah odhalím, jinak bez šance


V praxi to je jako celek naprosto bez problémů použitelné.


Moc fučet:
- člověk citlivý na průvan by asi mohl něco zaznamenat, v praxi je běžná výměna vzduchu na nízké výkony nezaznamenatelná. Drobnou výjimku tvoří u mě např. v přechodovém období situace, kdy není sepnuté čerpadlo a jde studenější vzduch - někdy je to třeba cítit a je třeba si vzít k TV deku. Ale je to dost o vyladění nastavení a potřeb které člověk chce. Prostě jsem sáhl do nastavení a eliminoval výskyt tohoto "problému".

Cena:
Jo, je to sakumprásk čtvrt mega resp. více. Jenže to slouží primárně pro zachování zdravého prostředí, o komfortu nemluvě. V mým případě do RD to navíc to mělo i ekonomické opodstatnění - místo klasického TČ a větrání okny mám za stejné peníze přímotopnou elektřinu a NILAN.

Tak asi tak.

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Joseph_Brno » 18 led 2018, 10:31

Jojo to vím, že tam jsou. Zkusím se jich zeptat.
jde o to to spíš ukázat manželce, má strach že to bude moc foukat, nebo to bude moc hlučný. mě je to celkem fuk, myslím, že Compact je super mašina :-) Ale ty prachy

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Jantar » 18 led 2018, 08:10

Tak nepochybně se někdo najde, tam toho bude......... Navíc Evora je ze Šlapanic, pánové určitě budou mít nějakou referenci nehledě na to, že někteří z nich mají i doma.........

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Joseph_Brno » 18 led 2018, 07:58

Nejste někdo z Brna, Brno-Venkov, nebo někde na trase Brno --- Uherský Brod?
Rád bych viděl jednotku v akci.

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Joseph_Brno » 18 led 2018, 07:53

BaR píše:Mě jednotku Compact přivezli

Zdravím,
jak dlouho jednotku máte?
Nemáte pocit suchého vzduchu v zimě?
Píšete že nemáte málo teplé vody. Kolik Vás bydlí? My jsme 4 z toho dvě malé děti.
Ještě bych se zeptal kolik cca prostoru s tím chladíte/vyhříváte? My plánujeme bungalov s cca 95m2 * 2,5m výšky.
Díky

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od laik » 08 led 2018, 08:13

Už je to v poriadku. Obnovil som jednotku do tovarenskych nastaveni a znova bezi, ako má. Pravdepodobne som niečo domrvil v nastaveniach. Ucim sa.

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od leonid » 07 led 2018, 13:45

V první řadě se mi nezdají údaje na obrazovce. 63°C teplá voda a 16°C v místnosti? Podle mého názoru provozujete jednotku v nějaké novostavbě, kde se ještě nebydlí. Kompresor se vypíná v režimu odmrazování, pak má defaultně nastavený odstup mezi spínáními. Jelikož je v místnosti nízká teplota, není co rekuperovat, co vracet. Nejprve musíte v místnosti zatopit a až pak spustit jednotku. Takhle se snaží ze 16°C získat maximum a ono není z čeho, proto snižuje teplotu na výparníku, rychleji namrzá a spouští odtávání. Zkontrolujte také,jestli má jednotky dostatek vzduchu, prověřte filtry (někdy právě při dokončovacích pracech se zanesou prchem a špínou ze stavebního úklidu), zkontrolujte venkovní mřížky, jestli nejsou zakryté (to také někdy umí fasádníci zaslepit při finálních úpravách). V pondělí bych zavolal technikům, co vám to instalovali a prošel bych s nima nastavení.

Re: Nilan Compact - praktické zkušenosti

Příspěvek od Jantar » 07 led 2018, 10:59

Tak určitě dobře časté spínání není, ale konkrétně s tímto problémem musí pomoci problematiky znalí resp. proč jste nekontaktoval odborníky kteří Nilan instalovali?
Já se přiznám že spínámí už moc nesleduju byť mám CTS na chodbě a tudíž vidím oranžovou diodu. Kompresor se sepne pokaždé, když se jde někdo sprchovat a pak si občas všimnu že je mi divné že jede na pasiv že bych tipoval že má jet aktiv, ale neřekl bych že často spíná a vypíná......... No ale bude to zajímavé až kompresor odejde - je třeba počítat s částkou cca 40t Kč - když budu kalkulovat že dejme tomu déle jak 12 let nevydrží tak to jsou cca 3t. ročně....

Nahoru