od MIRAS » 20 čer 2013, 09:51
Dělám už vzduchařinu nějaký ten pátek a vím, o čem paní mluví. Mít hospodu poblíž baráku není žádná výhra a to hned z mnoha důvodů od očůraných rohů domu, hluku až k zmíněné vzduchotechnice. Kdo to nečichal, nepochopí. Já bych zakázal kouření ve všech hospodách, ale obávám se, že by to ve zmíněném problému odstranilo jen jeho část. Pokud se v hospodě vaří, dokáže to být brutální. Ani si nikdo nedovede představit, jak vypadá odtahové potrubí. Naštěstí to není případ rodinných domů.
Žádná vyhláška nestanoví, že by výfuk měl být na střechu. Z hlediska výfuku je definována odstupová vzdálenost od sání (1,5 m). Sáním může být i sousedící okno a to i střešní okno.
V každém případě platí podle Vyhlášky č. 20/2012 par.10, odst. 1 : "Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala zdraví osob nebo zvířa, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem...písm e) znečištěním vzduchu..."
Toto je základní a obecné pravidlo. Přímo pro vzduchotechniku platí paragraf 37, zejména odstavec 2) se zabývá výfukem odpadního vzduchu a ten, cituji: "..musí být proveden a umístěn podle normových hodnot tak, aby neobtěžoval a neohrožoval okolí !"
Doporučil bych se obrátit se stížností na stavební úřad.
Dělám už vzduchařinu nějaký ten pátek a vím, o čem paní mluví. Mít hospodu poblíž baráku není žádná výhra a to hned z mnoha důvodů od očůraných rohů domu, hluku až k zmíněné vzduchotechnice. Kdo to nečichal, nepochopí. Já bych zakázal kouření ve všech hospodách, ale obávám se, že by to ve zmíněném problému odstranilo jen jeho část. Pokud se v hospodě vaří, dokáže to být brutální. Ani si nikdo nedovede představit, jak vypadá odtahové potrubí. Naštěstí to není případ rodinných domů.
Žádná vyhláška nestanoví, že by výfuk měl být na střechu. Z hlediska výfuku je definována odstupová vzdálenost od sání (1,5 m). Sáním může být i sousedící okno a to i střešní okno.
V každém případě platí podle Vyhlášky č. 20/2012 par.10, odst. 1 : [b][color=#800000]"Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala zdraví osob nebo zvířa, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem...písm e) znečištěním vzduchu..."[/color][/b]
Toto je základní a obecné pravidlo. Přímo pro vzduchotechniku platí paragraf 37, zejména odstavec 2) se zabývá výfukem odpadního vzduchu a ten, cituji: [b][color=#800000]"..musí být proveden a umístěn podle normových hodnot tak, aby[u] neobtěžoval[/u] a neohrožoval okolí !"[/color][/b]
Doporučil bych se obrátit se stížností na stavební úřad.