Hloubka uložení zemního registru

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Hloubka uložení zemního registru

Re: Hloubka uložení zemního registru

Příspěvek od rad01 » 01 bře 2016, 13:06

danielcada píše:Můžu se zeptat, jakou máte délku zemního registru, z jakého materiálu , jaký průměr a jaký průtok vzduchu?

Pane Čado, zdravím. Zemní registr je z 200 mm korugované osmy. To je něco jako KG se žebrováním. Celková délka je 40 m, dvě 20 m vedené vedle sebe o odstupu 3 m. Spojení před domem a v revizní šachtě.

Re: Hloubka uložení zemního registru

Příspěvek od danielcada » 01 bře 2016, 00:40

rad01 píše:Měl jsem 6let Atreu s pasivním výměníkem, topil jsem a vodu ohříval v IZT elektřinou. Protože to mělo velkou spotřebu, pořídil jsem Nilan Compact. bylo to opravdu hodně poznat na spotřebě. Ani jsem netušil, že teplá voda může dělat tak velkou část spotřeby. Topím zatím elektrokotlem a když by i to bylo moc, tak pořídím ještě tepelné čerpadlo i na topení. Minulé dvě zimy byly o ničem a letošních 10 dní mrazu taky nic moc se spotřebou neudělalo. Když jsem osazoval Atreu , vybudoval jsem i zemní registr. Používám ho i pro Nilan a musím říct navzdory všem skeptikům, že opravdu funguje. Na sání je čidlo a musím potvrdit, že ani za největších mrazů (u nás -17°C) teplota neklesla pod +8°C. To bylo pro mě velký překvapení. Původní atrea neměla žádné zobrazení teplot a tak jsem to nikdy neviděl. Nikdy ale nezamrzla. O zemní registr se vůbec nestarám, kromě vyčerpávání vody, protože se mi zaplavuje. Žádný čištění jsem nikdy nedělal, nic nesmrdí, nikde žádnou plíseň nevidím. Jestli to saje ze země radon, to nemohu posoudit, protože to ničím nezjišťuji.



Můžu se zeptat, jakou máte délku zemního registru, z jakého materiálu , jaký průměr a jaký průtok vzduchu?

Re: Hloubka uložení zemního registru

Příspěvek od Zohan » 09 úno 2016, 16:04

Pokud jste pod nezámrznou hloubkou, je teplota půdy už v celku stabilní. U zemních registrů je ale také důležité krytí. Odmysleme typ půdy. Nezámrzná hloubka je někde 80-140cm, počítejme 110 cm. Když se do této hloubky uloží trubka a skrz ní bude proudit studený vzduch, bude krycí zeminu postupně prochlazovat. Mohlo by dojít i k tomu, že propojí přirozeně promrzlá hladina s promrzlou zeminou kolem registru a tím se sníží jeho účinnost. Proto se doporučuje hlubší uložení cca 180-200 cm.

Re: Hloubka uložení zemního registru

Příspěvek od Requied » 09 úno 2016, 12:19

Pomalu začínám zprovozňovat teplotní čidla rozstrkané po baráku...
a po včerejším testu je -2m pod zemí (čidlo v zemním vrutu) jen o 0,1°C vyšší teplota než v -1,5m (čidlo ve vodoměrné šachtě).
Takže jak hluboko registr dát je asi celkem jedno, teplotě to moc nepřidá.

Re: Hloubka uložení zemního registru

Příspěvek od rad01 » 01 úno 2016, 17:33

Měl jsem 6let Atreu s pasivním výměníkem, topil jsem a vodu ohříval v IZT elektřinou. Protože to mělo velkou spotřebu, pořídil jsem Nilan Compact. bylo to opravdu hodně poznat na spotřebě. Ani jsem netušil, že teplá voda může dělat tak velkou část spotřeby. Topím zatím elektrokotlem a když by i to bylo moc, tak pořídím ještě tepelné čerpadlo i na topení. Minulé dvě zimy byly o ničem a letošních 10 dní mrazu taky nic moc se spotřebou neudělalo. Když jsem osazoval Atreu , vybudoval jsem i zemní registr. Používám ho i pro Nilan a musím říct navzdory všem skeptikům, že opravdu funguje. Na sání je čidlo a musím potvrdit, že ani za největších mrazů (u nás -17°C) teplota neklesla pod +8°C. To bylo pro mě velký překvapení. Původní atrea neměla žádné zobrazení teplot a tak jsem to nikdy neviděl. Nikdy ale nezamrzla. O zemní registr se vůbec nestarám, kromě vyčerpávání vody, protože se mi zaplavuje. Žádný čištění jsem nikdy nedělal, nic nesmrdí, nikde žádnou plíseň nevidím. Jestli to saje ze země radon, to nemohu posoudit, protože to ničím nezjišťuji.

Re: Hloubka uložení zemního registru

Příspěvek od mbranza » 01 úno 2016, 17:08

Dobré odpoledne všem. Přiživím se trochu na tomto již mrtvém vlákně.
Myslíte si, že má cenu dělat zemní registr pro aktivní rekuperační jednotku NIlan VP18K který by byl cca 1,5m v zemi o délce cca 20 metrů?

Re: Hloubka uložení zemního registru

Příspěvek od Racochejl » 06 srp 2013, 10:27

Například ED udává pro svůj zemní registr min. hloubku 1,2 a doporučenou 1,8 m.
Doporučuje se však 2m. Pokud chcete něco o ZR načíst http://stavba.tzb-info.cz/technicke-zar ... ho-vzduchu

Moje osobní zkušenost je, že ZR nemá skoro žádný význam pro chlazení. Jsou samozřejmě firmy prodávající ZR , kteřy budou tvrdit opak. Každého rozhodnutí, za co chce doslova vyhodit peníze.

Hloubka uložení zemního registru

Příspěvek od Radek Němec » 06 srp 2013, 08:52

Opět exkurze na TZB-info, http://forum.tzb-info.cz/126000-zemni-r ... vlhke-pude
Co byste řekli na hloubku ZR jen 1,5 m?

Nahoru

cron