Mám Brink 325 a ten jejich filtr byl totálně nanic (nevím co je to za třídu, ale říkaj tomu "ISO ePM2,5 s aktivním uhlím" V zimě propouštěl hodně PM2.5. Mají v nabídkce ještě nějakej lepší, ale ten zase nemá uhlí a už jsem nechtěl vypláznout dalších X tisíc za filtr co bude k ničemu.
Zkusil jsem vzít filtr z čističky vzduchu a říznout ho do stejných rozměrů jako má ten originál. Ale mělo to šílenou tlakovou ztrátu.(z toho mi vychází, že ten originální filtr musí být z principu "špatný" protože jinak by měl taky šílenou tlakovou ztrátu) Tak jsem to musel udělat úplně jinak - Ta filtrace v rekuperaci je z principu totálně špatně - ten filtr má strašně malou plochu.
Udělal jsem si filtrační box, kam nacpu filtr z čističky vzduchu (xiaomi pro H) a zapojím ho do série s rekuperací. Momentálně ho mám na vstupu, ale to se po zimě ukázalo že není úplně ideální - ačkoliv na něm mám 1cm izolační vrstvu, tak všude na něm kondenzuje voda. (rekuperace je v místnosti kde je v zimě hodně vlhko)
Jak bude čas, tak to předělám na výstup do baráku - tzn filtrovat se bude už ohřátý vzduch. No a do rekuperace osadím zpátky nějaký ten nejhrubší filtr G4 "na mouchy"
Tady nějaký fotky
https://ctrlv.cz/Kjhwhttps://ctrlv.cz/qdwWhttps://ctrlv.cz/wPCOhttps://ctrlv.cz/2nJKhttps://ctrlv.cz/UspBhttps://ctrlv.cz/5lDjNahoře je vstup co fouká do boxu. Je tam zevnitř přišroubovaná příruba (nebo jak tomu říct) a výstup je řešen vnitřní spojkou 160mm, která je prostrčená skrz přední desku a přilepená k ní. Ta vnitřní strana spojky akorát sedne do díry toho filtru (je potřeba vyladit vzadu, kde dosadá filtr distanční podložky, aby to gumové těsnění na 160mm spojce sedlo přesně do bílého plastu na filtru (poslední fotka). Jinak když se to zastrčí až moc dovnitř, tak to nebude těsnit
No a na druhé straně se do toho zapojí hadice
Tlaková ztráta cca stejná jako ten oficiální filtr. A řádově lepší úroveň filtrace. Stav filtru po jednom létě a jedné zimě:
https://ctrlv.cz/Q30oTlaková ztráta cca bezezměny, takže ho ještě minimálně rok, dva používat budu
Spokojenost (až na tu kondenzaci) 100%. Vevnitř není cítit žádný smrad v zimě když se topí bordelem (filtr má uhlíkovou vrstvu) a PM2.5 to nepropouští žádný (měřeno)
Mám Brink 325 a ten jejich filtr byl totálně nanic (nevím co je to za třídu, ale říkaj tomu "ISO ePM2,5 s aktivním uhlím" V zimě propouštěl hodně PM2.5. Mají v nabídkce ještě nějakej lepší, ale ten zase nemá uhlí a už jsem nechtěl vypláznout dalších X tisíc za filtr co bude k ničemu.
Zkusil jsem vzít filtr z čističky vzduchu a říznout ho do stejných rozměrů jako má ten originál. Ale mělo to šílenou tlakovou ztrátu.(z toho mi vychází, že ten originální filtr musí být z principu "špatný" protože jinak by měl taky šílenou tlakovou ztrátu) Tak jsem to musel udělat úplně jinak - Ta filtrace v rekuperaci je z principu totálně špatně - ten filtr má strašně malou plochu.
Udělal jsem si filtrační box, kam nacpu filtr z čističky vzduchu (xiaomi pro H) a zapojím ho do série s rekuperací. Momentálně ho mám na vstupu, ale to se po zimě ukázalo že není úplně ideální - ačkoliv na něm mám 1cm izolační vrstvu, tak všude na něm kondenzuje voda. (rekuperace je v místnosti kde je v zimě hodně vlhko)
Jak bude čas, tak to předělám na výstup do baráku - tzn filtrovat se bude už ohřátý vzduch. No a do rekuperace osadím zpátky nějaký ten nejhrubší filtr G4 "na mouchy"
Tady nějaký fotky
https://ctrlv.cz/Kjhw
https://ctrlv.cz/qdwW
https://ctrlv.cz/wPCO
https://ctrlv.cz/2nJK
https://ctrlv.cz/UspB
https://ctrlv.cz/5lDj
Nahoře je vstup co fouká do boxu. Je tam zevnitř přišroubovaná příruba (nebo jak tomu říct) a výstup je řešen vnitřní spojkou 160mm, která je prostrčená skrz přední desku a přilepená k ní. Ta vnitřní strana spojky akorát sedne do díry toho filtru (je potřeba vyladit vzadu, kde dosadá filtr distanční podložky, aby to gumové těsnění na 160mm spojce sedlo přesně do bílého plastu na filtru (poslední fotka). Jinak když se to zastrčí až moc dovnitř, tak to nebude těsnit
No a na druhé straně se do toho zapojí hadice
Tlaková ztráta cca stejná jako ten oficiální filtr. A řádově lepší úroveň filtrace. Stav filtru po jednom létě a jedné zimě:
https://ctrlv.cz/Q30o
Tlaková ztráta cca bezezměny, takže ho ještě minimálně rok, dva používat budu
Spokojenost (až na tu kondenzaci) 100%. Vevnitř není cítit žádný smrad v zimě když se topí bordelem (filtr má uhlíkovou vrstvu) a PM2.5 to nepropouští žádný (měřeno)