Velký malér teplovzduch -poraďte

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Velký malér teplovzduch -poraďte

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od Laďa » 18 říj 2012, 13:21

Jen nápad....
Sice situaci koncepčně neřeší, lokální a časově omezené řešení, plus obsluha. Ale co situaci trochu vylepšit lihovým krbem? Sice cena lihuna našem trhu je zbytečně vysoká, v zahraničí je to hnedle o jiný cenovce. Když už nic tak o víkendu frknout trochu lihu a snad by to pomohlo..

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od Atgoho » 12 bře 2012, 17:12

martinpapo píše:napadlo mi:
1.co sa tyka vykurovania - bolo by mozne v ramci tvojho domu realizovat vykurovanie el. panelmi v podhladoch na strope?
2.co sa tyka toho dymu - napojit to na vetvu s odtahom?

zavisi od projektu. moze to byt uplne nerealne.

Díky za rady. V tomhle domě už to mám předělané. Jak jsem staý, tak jsem hloupý, rozhodl jsem se ještě do opravy jednoho domu a tam už jsem vše řešil rovnou pdlahovým vytápěním. Jen financí už není nazbyt a tak s dalšíma hračkama se musím na čas krotit.

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od martinpapo » 12 bře 2012, 16:24

napadlo mi:
1.co sa tyka vykurovania - bolo by mozne v ramci tvojho domu realizovat vykurovanie el. panelmi v podhladoch na strope?
2.co sa tyka toho dymu - napojit to na vetvu s odtahom?

zavisi od projektu. moze to byt uplne nerealne.

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od Jareš » 31 led 2012, 11:26

To se mi nezdá, že by to šikovný projektant nedokázal opravit. Když odhlédnu od toho, že by to měl opravit ten kdo to navrhl.

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od MiroM » 08 dub 2011, 08:54

to Atgoho: Ak chces uplne iny system, tak bez stavebnych uprav sa to nezaobide. Ak sa vsak zachova povodny system, tak by to nemuselo byt take zle. A dalo by sa pouzit aj TC.
Do tych problematickych miestnosti(biliard, fitko) by si musel dotiahnut odtahove potrubie (napr. vo falosnom SDK preklade) z nejakej najblizsej odtahovej vetvy urobit odbocku. V pripade vyssich tlakovych strat(nedostatocny prierez povodnej vetvy) pouzit solo vetvu. Na vykurovanie pouzit priamovyhrevne teleso.

Predpokladam, ze teraz mas k jednotke pripojeny EK. Ten by sa vyhodil. TC + akumulacna nadrz a ta by sa napojila na teplovzdusnu jednotku. Jednoduchsie riesenie ma nenapada. Mozno niekto ti poradi lepsie.

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od mirec » 07 dub 2011, 22:51

Váš problém nejde vyriešiť jednoducho, bezbolestne, bez peněz ani rýchlo. Myslím, že teraz sa ponáhľať nemá zmysel. Dajte si zopár týždňov na hľadanie človeka, čo Vám pomôže. V Česku máte väčší výber. Začali ste dobre, ste tu.

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od Atgoho » 07 dub 2011, 12:27

MiroM píše:Alebo vtedy si o tych dutnikoch nevedel?
Jsem dost manuálně nešikovný advokát. Mrzí mě to, ale už od skauta mi nešly uzle a věděl jsem, že rukama se živit nebudu a ani nemůžu. Lidi dávají vydělat mě a já dávám vydělat jiným. Projektant věděl, co chci a měl navrhout topný systém, aby zvládl i doutníky. Já tomu nehovím a hovět nechci, za to si platím. Vzal si za projekt takový peníze, že jiný projektanti za to dělají dva roky. Když ale u nás ukážeš, že nějakou tu korunu máš, hned si myslí, že jsi dojná kráva a blbá a určitě kradeš. V tomhle se mládenec přepočítal. Nemám žádnou bandu goril, nepatřím k žádný mafii, ale svoji práci umím dobře, to ještě pozná. Teď ovšem potřebuju najít možný řešení, jak z toho ven s minimálníma stavebníma úpravama. Pochopil jsem, že teplovzduch točí vzduch domem a tím topí, to měl ten diletant vědět taky a kulečníkovou místnost z toho vynechat. Potíže nemám jen v kulečníku, stejně je na tom i posilovna. V posilovně nikdo nekouří, ale chodí k nám cvičit opět pár známých a neni zrovna optimální odtud vzduch hnát do domu. Projektant tohle věděl a měl navrhnout topení jinak. Pro mě to je největší průšvih na domě, protože předělávka nebude nic jednoduchého a příjemného. Nemá smysl řešit co by kdyby, já sháním technická řešení jak to předělat na topení tepelným čerpadlem bezbolestně, bez prachu a zbytečnýho bourání.

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od MiroM » 07 dub 2011, 11:20

Atgoho píše:Zkuste mi vyřešit třeba tohle. Mám v domě kulečník, místnost ca 30m2. Když si pozvu přátele, hrajeme často až do rána a to víte, že pár doutníčků vykouříme. Manželka si stěžuje, že to smrdí vložnici u ní i dětským u dcerky. Má recht.


Vies co, kupim si sportove auto a potom sa budem stazovat, ze neviem na tom odniest z pola vreco zemiakov, ze mi to zaspini cely interier.

Miestnost sa mala riesit ako nezavisla, podobne ako kupelna, teda odtah + nezavisly system kurenia. Alebo teplovzduch vylucit uplne. Toto sa malo riesit na zaciatku v projekte. Alebo vtedy si o tych dutnikoch nevedel?

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od PetrNes » 06 dub 2011, 22:41

bladerunner píše:
Atgoho píše:Zkuste mi vyřešit třeba tohle. Mám v domě kulečník, místnost ca 30m2. Když si pozvu přátele, hrajeme často až do rána a to víte, že pár doutníčků vykouříme. Manželka si stěžuje, že to smrdí vložnici u ní i dětským u dcerky. Má recht.

no tak to je zle navrhnuté na váš spôsob užívania domu. keď ste vedeli, že tam budete fajčiť, nemalo sa to napojiť na cirkulačný okruh. čiže buď sa prispôsobíte a nebudete tam fajčiť /to sa mi zdá logické. sorry, ale zasmraďovať si dobrovoľne vlastný dom je podľa mňa pekná blbosť. ja som nefajčiar, ale aj drvivá väčšina fajčiarov, ktorých poznám, nefajčí v dome resp. byte, ale balkón, záhrada a pod./ alebo budete otravovať vzduch manželke a deťom.



V takovém případě jednotka musí běžet v režimu rovnotlaké větrání bez cirkulace.
Měl bych jednu otazku-věděl projektant jak ta místnost bude užívána ,pokud ano tak to nebyl projektant ale bl...

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od bladerunner » 06 dub 2011, 22:17

Atgoho píše:Zkuste mi vyřešit třeba tohle. Mám v domě kulečník, místnost ca 30m2. Když si pozvu přátele, hrajeme často až do rána a to víte, že pár doutníčků vykouříme. Manželka si stěžuje, že to smrdí vložnici u ní i dětským u dcerky. Má recht.

no tak to je zle navrhnuté na váš spôsob užívania domu. keď ste vedeli, že tam budete fajčiť, nemalo sa to napojiť na cirkulačný okruh. čiže buď sa prispôsobíte a nebudete tam fajčiť /to sa mi zdá logické. sorry, ale zasmraďovať si dobrovoľne vlastný dom je podľa mňa pekná blbosť. ja som nefajčiar, ale aj drvivá väčšina fajčiarov, ktorých poznám, nefajčí v dome resp. byte, ale balkón, záhrada a pod./ alebo budete otravovať vzduch manželke a deťom.

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od Atgoho » 06 dub 2011, 18:54

Kromě koupelen, WC, bazénové haly a sauny, je všude jenom teplovzduch.

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od jarda » 06 dub 2011, 17:51

a čím je nyní vytápěná? jenom teplovzduch? a jaký výkon?
Asi se nyní budete muset ptát projektanta

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od Atgoho » 06 dub 2011, 17:31

jarda píše:V tom případě musí být místnost zpojena na odtahový okruh !!!!!

A čím se bude vytápět?

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od jarda » 06 dub 2011, 16:12

V tom případě musí být místnost zpojena na odtahový okruh !!!!!

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od Atgoho » 06 dub 2011, 13:50

jarda píše:píšete
že špatné teplovzdušné vytápění, že všude nevytápí.....
problém není v systému, ale buď ve špatně navrženém, nebo špatně provedeném, nebo špatně provozovaném, či v kombinacích.
Pokud je zařízení správně dle výše uvedeného, tak není problém.
Doporučil bych, pokud bych měl poradit zařízení posoudit. A potom navrhnout úpravy včetně případného použití tepelného čerpadla.
Mohu se optat pokud by jste měl zájem odkud jste?

Zkuste mi vyřešit třeba tohle. Mám v domě kulečník, místnost ca 30m2. Když si pozvu přátele, hrajeme často až do rána a to víte, že pár doutníčků vykouříme. Manželka si stěžuje, že to smrdí vložnici u ní i dětským u dcerky. Má recht.

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od jarda » 06 dub 2011, 12:37

píšete
že špatné teplovzdušné vytápění, že všude nevytápí.....
problém není v systému, ale buď ve špatně navrženém, nebo špatně provedeném, nebo špatně provozovaném, či v kombinacích.
Pokud je zařízení správně dle výše uvedeného, tak není problém.
Doporučil bych, pokud bych měl poradit zařízení posoudit. A potom navrhnout úpravy včetně případného použití tepelného čerpadla.
Mohu se optat pokud by jste měl zájem odkud jste?

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od Atgoho » 05 dub 2011, 08:49

Dík za nápad, ale já potřebuju něco bezobslužnýho.

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od PetrNes » 04 dub 2011, 23:24

Mám povolen také jenom jistič 3x16A, proto natápím nádrž interierovým peletkovým kotlem ECOIDRO v obyváku ( musel jsem koupit exterierový nerezový komín) v obyvákokuchyni mám o 2C více než nastaveno na termostatu. Pořizovací náklady na kamna+komín jsou nižší než na tep.čerpadlo
Provozní náklady jsou cca 1kč na kwh, tím jsem získal levný zdroj tepla i TUV.

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od Atgoho » 04 dub 2011, 22:15

PetrNes píše:Dejte do vyhledávače podlahové konvektory- vyleze vám jich spousta.
Technické parametry neznám jenom jsem někde četl že to tak někdo dělal.
Mám taky teplovzduch , podlahovou plochu 220m2 , 18kwh/m2rok ale takové problémy jako vy naštěstí nemám

Dík. Budu hledat! To je fakt super nápad, normálně mám radost! Nechci rozebírat teplovzduch, prostě to někomu vyhovuje a někomu ne.

Re: Velký malér teplovzduch -poraďte

Příspěvek od PetrNes » 04 dub 2011, 22:03

Dejte do vyhledávače podlahové konvektory- vyleze vám jich spousta.
Technické parametry neznám jenom jsem někde četl že to tak někdo dělal.
Mám taky teplovzduch , podlahovou plochu 220m2 , 18kwh/m2rok ale takové problémy jako vy naštěstí nemám

Nahoru

cron