rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem » 02 dub 2014, 19:39

ahoj,

podkrovie je nezateplene, tak to tam moc nechcem davat.
strop je dreveny (tramy +-19cm), takze niekde by sa dalo pomedzi tram "vnorit" potrubie, ale kedze su od seba 60cm, tak moc uz s tym nejde uhnut na bok.

- mohol by som este niekde znizit strop (chodba, kupelna), pr. spravit sdk kastlik. (planovana vyska je 250cm)

-do kuchyne a kupelne 125mm
-mensie izby 80mm
-vacsia 2x80mm (pr. kastlik a 100mm)

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od BobTheBuilder » 02 dub 2014, 18:30

meem píše:no kludne ma odhovarajte, a usetrene peniaze za rekuperaciu, mozem investovat do lepsej izolacie a okien a este mi ostane na dovolenku :D

Ale to snáď nie :? Moderná stavba bez VZT ? :o

Nedajú sa rozvody viesť v podkroví, resp. nad stropom ?

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem » 30 bře 2014, 21:17

4x75mm uniflex pri rychlosti 2ms a dlzke potrubia 8m nejaky ten objem urcite preniesie.
nebude to to same ako 150mm spiro, tlakove straty budu nasobne vyssie

no kludne ma odhovarajte, a usetrene peniaze za rekuperaciu, mozem investovat do lepsej izolacie a okien a este mi ostane na dovolenku :D

nedalo mi to a cez noc som premyslal, skusim teda spiro rozvody.
- do kuchyne by sa asi dala dat aj 125-150mm, rovnobezne s konstrukciou stropu (nebudu prekazat tramy stropnej konstrukcie), ciastocne by sa mohlo potrubie vnorit do izolacie.
- kupelna dala by sa pouzit 100mm (mozno aj 150 ak znizim strop)
-male izby by si snad vystacili 80mm
- vacsia izba 2x80mm

no ako by som to rozdeloval, to bude este na premyslenie :P
(uniflex rozdelovac je pohodlne riesenie)

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od Vadim » 30 bře 2014, 01:44

Skoro raděj větrejte oknem. Hadice 75mm a 100m3/h jen tak nedají, to už jste si asi přečetl. Zapomeňte taky na nízkou spotřebu jednotky a hlavně poměrně brzo odejdou ventilátory. Do většiny spotřebičů se už léta dává /kurvítko/, který je vyřadí z provozu záhy po záruční době. Vy si to kurvítko děláte sám. Hadicové systémy jsou pro firmy, co si chtějí ušetřit práci a hlavně zlevnit celkovou dodávku tak, aby se dobře prodaly jednotky. Nezáleží jim už na tom, co blbý rozvody znamenají pro konečného uživatele. Předpokládám, že hadice nemáte izolované. Nevidím až tak velkou chybu v nákupu obyčejný jednotky, ta se dá v budoucnu vyměnit. Odfláknout rozvody je ale totální blbost.

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem » 29 bře 2014, 11:18

argument je jeden, vacsi priemer ako 80mm do stropu nedam (sdk podhladu)
takze alebo dam 75mm alebo bduem vetrat oknom.

je mi jasne ze cez 125mm by to slo lespie ako cez 2-3 mensie potrubia.
ale snad to nebdue take zle, Comair ma na SK, referencny dom, a ze by to tam nejaku hucalo by som nepovedal.

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem » 28 bře 2014, 17:04

myslim, ze je to tym priemerom 75mm, pre kuchynu je doporucene 100m3/hod (4x75mm pri 2m/s 88m3/h)
prietok/rychlost
2,0m/s 2,5m/s 3,0m/s
1 kanał 22,0 m3/h 28,0 m3/h 34,0 m3/h
2 kanały 44,0 m3/h 56,0 m3/h 68,0 m3/h

inak aky mate nazor na RJ COMAIR HRUC-E 300 ?

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od Návštěvník » 13 úno 2014, 09:13

Záleží na tom, jaké plánuje rozvody. Dva odtahy malých průměrů nejsou špatně.

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem » 13 úno 2014, 02:17

Dobry den,

v prilohe mam jeden navrh na rekuperaciu, neviem preco tam dali 2x odtah s kuch.
tiez ten privod na chodbu sa mi zda zbytocny.

uvitam postrehy, navrhy a rady :)
Přílohy
Clipboard01.png
podoris, navrh rekup. systemu

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem » 11 úno 2014, 11:11

dakujem, pozrem sa na to.
bohuzial pouzitie spira by mi skomplikovalo izolaciu stropu, a SDK :(

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od BobTheBuilder » 10 úno 2014, 19:59

Sú rôzne možnosti, napr flexipipe http://www.rekuperacia-helios.sk/FlexPipe.pdf
alebo uniflex http://www.uniflexplus.sk/informacie.htm

Aj o tom je tu veľa diskusií, väčšinou sa tieto typy rozvodov používajú v prípade, ak nie je možné inštalovať spiro.

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem » 10 úno 2014, 16:23

Dobry den,

potreboval by som poradit alternativne potrubie k spiro, ktore by malo mensi priemer.

niekde som to aj videl take tie hadice, podobne chranicke el. ale neviem uz ako sa to volalo.
spiro bolo planovane 100mm

Dakujem.

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od BobTheBuilder » 30 led 2014, 22:24

Sanie a výfuk by mali byt od seba min. 1,5 m, návrh vyhovuje.
S ohľadom na izoláciu by malo byť kratšie prívodné potrubie.

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem » 30 led 2014, 21:55

dik, to som uz par krat cital. 100mm neviem ci tam dam.

to sanie/vyfuk by podla vas tak mohlo byt? pr. ktore potrubie moze byt dlhsie?

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od BobTheBuilder » 30 led 2014, 16:17

Tu by ste mohli načerpať nejaké info :
viewtopic.php?f=18&t=932

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem » 30 led 2014, 15:33

to je celkom sikovne, dakujem.

mohli by ste mi prosim vas poradit, ci by som mohol umiestnit sanie a vyfuk ako v prilohe, V stena, vyfuk by som chcel co najviac k J stene (podbranie) tak ako je nacrtnute na obr.

ak by bol rozvod robeni cez spiro 125mm kolko cm je potreba izolovat?

Dakujem.
Přílohy
sanie.png

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od KorDa » 28 led 2014, 19:04

Elektrokotel můžete mít vestavěný v jednotce. http://www.nilan.cz/download.php?fid=563

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem » 28 led 2014, 12:29

Zdravim, tych 150cm by sa dalo.
mohol by som na koniec vyfuku dat 60 koleno smerom na J, aby ten vzduch odtiahlo podbranie?

Viete si predstavit montovat do tejto miestnosti jednotku 900 x 600 x 2060 mm + el. kotol?

Dakujem

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od KorDa » 28 led 2014, 09:28

meem píše:ten vyfuk a sanie by ste riesili ako?
(tiez by som rad pouzil 125mm, vp18 ma privod 160mm)
Střechu bych vynechal, když sání a výfuk na jednu stranu, pak musí být 150 cm od sebe. Přívod je 160, ale můžete ho hned za jednotkou rozdělit třeba na x krát 80mm.

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od KorDa » 28 led 2014, 09:23

Na ohřátí vody pomocí VP18 stačí cca 90 m3/h a to například jen přes noc. To znamená v průměru za den kolem 50 m3/h. To je úplně stejně jako jakoukoliv jinou větrací jednotkou.

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem » 27 led 2014, 23:20

Dakujem.

ano tomu rozumiem, ze ten vzduch s domu pojde prec tak ci tak, ale ak by som chcel ohriat vodu cez akt. RJ tak musim mat nejaky prietok.
dnes som niekde cital povedzme 100m3 vzduchu = 1KW. nieco ide na ohrev vody, nieco sa musi ponechat na ohrev cerstveho sucheho vzduchu. Neviem aky je pomer.
norma na vetranie tu tiez bola niekde napisana, ale nespomenim si na to min. ja som zvazoval 20h po 100m3 + nejake max 250m3 na odtah WC.

ten vyfuk a sanie by ste riesili ako?
(tiez by som rad pouzil 125mm, vp18 ma privod 160mm)

Nahoru

cron