od KorDa » 08 kvě 2014, 19:20
Ten rozvod není v podstatě špatně navržen, ale mám připomínky. Varianta T-kusů na odbočkách není ideální, lepší je volit Y-kus. Poznáte to zejména na akustice. Minimálně pro různé místnosti bych to změnil, v rámci jedné místnosti je to jedno. Nejsou tlumeny konce větví, i to může být akustický problém, zejména když tam nevidím žádné tlumiče. Chybí mi detail prostupu ven a hlavně detail výfuku, který by měl mít odvodnění. S tím souvisí, že tato skice neobsahuje žádný řez. Dále chybí popis izolací. Jednou si pořídíte lepší jednotku a byla by škoda ušetřit teď pár tisíc za izolaci přívodu a nevyužít funkci chlazení nebo dohřevu vzduchu. Izolaci sání a výfuku musíte provést stejně. I to tu chybí. Protože osazujete jednotku jen pasivní, měl by být řešen zimní provoz, aby jednotka mohla vůbec fungovat. To znamená osazení alespoň elektrického předehřevu. Projekt by měl řešit alespoň jeho umístění, lepší projekt i schéma zapojení a ovládání. Elektro by mělo řešit umístění ovladačů, tlačítek zvýšeného chodu atd. Předpokládám, že jste sem nedal projekt, ale jen jeho část nebo návrh (možná tak pro SP).
Ten rozvod není v podstatě špatně navržen, ale mám připomínky. Varianta T-kusů na odbočkách není ideální, lepší je volit Y-kus. Poznáte to zejména na akustice. Minimálně pro různé místnosti bych to změnil, v rámci jedné místnosti je to jedno. Nejsou tlumeny konce větví, i to může být akustický problém, zejména když tam nevidím žádné tlumiče. Chybí mi detail prostupu ven a hlavně detail výfuku, který by měl mít odvodnění. S tím souvisí, že tato skice neobsahuje žádný řez. Dále chybí popis izolací. Jednou si pořídíte lepší jednotku a byla by škoda ušetřit teď pár tisíc za izolaci přívodu a nevyužít funkci chlazení nebo dohřevu vzduchu. Izolaci sání a výfuku musíte provést stejně. I to tu chybí. Protože osazujete jednotku jen pasivní, měl by být řešen zimní provoz, aby jednotka mohla vůbec fungovat. To znamená osazení alespoň elektrického předehřevu. Projekt by měl řešit alespoň jeho umístění, lepší projekt i schéma zapojení a ovládání. Elektro by mělo řešit umístění ovladačů, tlačítek zvýšeného chodu atd. Předpokládám, že jste sem nedal projekt, ale jen jeho část nebo návrh (možná tak pro SP).