Vallox 90 je hodně slabá mašina, když od Valloxu tak minimálně 200ku. Ať vám pošlou výkonový grafy. Důležitý je tlakový výkon. Když někdo napíše 300m3/h ale při tlaku 50Pa, tak je to výkon skoro o ničem. Jednotka pojede na max., bude mít velkou spotřebu a brzy odejde. Za standard pro RD berte 300m3/h při 150 až 200Pa. Pak jednotka netrpí, není hlučná a vydrží. Prostupy ven se dělají větší hlavně proto, aby to sousedům nefunělo a nerušilo je to. Vy si můžete třeba při letní ventilaci nechat okno zavřené, ale oni budou usínat při otevřené ventilačce a za nějaké monotonní hučení šťastní nebudou. Ono to má ještě další aspekty, ale sání a výfuk se obvykle navrhuje větší, než jsou přívodní hrdla do jednotky (př. na 125 hrdla, 160 přívodní potrubí skrz zeď ven).
Prostupy ven si nechte vyvrtat korunkovým vrtákem, to je přesný a nic to neponičí.
Vallox 90 je hodně slabá mašina, když od Valloxu tak minimálně 200ku. Ať vám pošlou výkonový grafy. Důležitý je tlakový výkon. Když někdo napíše 300m3/h ale při tlaku 50Pa, tak je to výkon skoro o ničem. Jednotka pojede na max., bude mít velkou spotřebu a brzy odejde. Za standard pro RD berte 300m3/h při 150 až 200Pa. Pak jednotka netrpí, není hlučná a vydrží. Prostupy ven se dělají větší hlavně proto, aby to sousedům nefunělo a nerušilo je to. Vy si můžete třeba při letní ventilaci nechat okno zavřené, ale oni budou usínat při otevřené ventilačce a za nějaké monotonní hučení šťastní nebudou. Ono to má ještě další aspekty, ale sání a výfuk se obvykle navrhuje větší, než jsou přívodní hrdla do jednotky (př. na 125 hrdla, 160 přívodní potrubí skrz zeď ven).