Posúdenie rozvodov vzduchotechniky

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Posúdenie rozvodov vzduchotechniky

Re: Posúdenie rozvodov vzduchotechniky

Příspěvek od Martin Šperl » 12 dub 2012, 10:41

chagos píše:Neviem síce, či sa oplatí investovať do tlmičov, ale...

V první řadě jsou zbytečné regulační klapky na stejně dlouhých větvích, kde na konci požadujete stejné distribuční množství vzduchu.
..
Tlumič funguje jako "stopka" hluku v obou směrech, není tedy třeba je mít u každého koncového ventilu.

Posúdenie rozvodov vzduchotechniky

Příspěvek od chagos » 11 dub 2012, 20:00

Ahojte,

potreboval som posúdiť upravenú verziu rozvodov pre rekuperáciu zo spiro potrubia. Pôvodný návrh je z dielne NILANu. Po preštudovaní tohto fóra som v čo najväčšej miere eliminoval T kusy a nahradil ich nohavicovými. Trasy zohľadňujú uchytenie potrubia do spodných pásov väzníkového krovu.

Pôvodný SONO flex som nahradil 600 mm dlhými tlmičmi. Neviem síce, či sa oplatí investovať do tlmičov, ale spôsob manipulácie a spájania sa mi javí ako jednoznačne jednoduchší.

rekuperacia povodna_Model.gif


rekuperacia nova_Model.gif

Nahoru

cron