Ako eliminovat tlakovu stratu na 180 stupnovom kolene? ?

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Ako eliminovat tlakovu stratu na 180 stupnovom kolene? ?

Re: Ako eliminovat tlakovu stratu na 180 stupnovom kolene? ?

Příspěvek od Anonym » 25 bře 2015, 11:01

Eliminovat ztrátu na minimum nelze. Vždy jde zvětšit průměr potrubí a pod a ztrátu ještě snížit. Spíš jde o to mít rozumnou tlakovou ztrátu a rozumné rozměry zařízení. Při 180m3/h a DN160 má lisovaný oblouk s poloměrem zaoblení 160mm o 90° ztrátu necelý 1Pa. Při použití dvou oblouků (tedy o 180°) je to max 2Pa. To je podle mě naprosto zanedbatelná tlaková ztráta, neznám parametry jednotky a zbytku trasy, ale podle mě by bylo možno použít i DN125, pak by byla ztráta nějakých 5Pa.

Re: Ako eliminovat tlakovu stratu na 180 stupnovom kolene? ?

Příspěvek od r1a2s3t4o5 » 21 led 2015, 14:43

Asi nikto neodpoveda preto, lebo pri dost velkom priereze potrubia (ja by som to od hrdiel zvacsil na 200mm) ale pri tych 180m3 to je asi zbytocne, 2ks 90st otocky to spravi malu tlakovou ztratu.
Staci si to nasimulovat na qpro.cz kalkulatore.

Ako eliminovat tlakovu stratu na 180 stupnovom kolene? ?

Příspěvek od abobo » 09 pro 2014, 22:43

Planujem rekuperacnu jednotku umiestnit pod strop. Kedze vsetky 4 vstupy a vystupy z RJ su na jednej strane dispozicne mi vyhovuje privod z exterieru do RJ a odtah z RJ do exterieru tahat bez zalomenia potrubia (priamo). Pre privodne potrubie cisteho vzduchu do izieb to vsak znamena 180 stupnove "koleno" a to iste plati aj pre odsaty vzduch z exterieru do RJ. Z coho prosim poriesit toto koleno aby som eliminoval tlakovu stratu na minimum? Hrdla na RJ su 160 mm. V projekte mam 180 m3 vetracieho vzduchu...

Nahoru