od nemo » 13 led 2017, 10:52
Pokud budu počítat celkem 5 osob (4, 0, 1), tak se vejdete do rezidenční jednotky a celé zařízení může stát něco přes 100tis (řekněme 120). Pokud těch 7 lidí není krátkodobý extrém, ale běžná věc, tak už se do rezidenční jednotky nevejdete a cena bude cca trojnásobná. Taky je potřeba počítat s tím, že i ostatní profese budou o něco dražší.
Úspory na vytápění, máte na mysli investiční nebo provozní? Ty investiční úspory jsou spíš teoretické a ty provozní spočívají v tom, že v případě dimenzování na 8 lidí je potřeba 400m3/h větracího vzduchu a na jeho ohřev je potřeba skoro 5kW. Pokud použijete jednotku s rekuperací (dnes už je to povinnost), tak nějakých 75-80% (tedy cca 4kW) ušetříte. Praxe bývá ale taková, že pokud se větrá okny, tak se větrá méně než by se mělo a skutečné úspory nejsou tak velké.
Pokud budu počítat celkem 5 osob (4, 0, 1), tak se vejdete do rezidenční jednotky a celé zařízení může stát něco přes 100tis (řekněme 120). Pokud těch 7 lidí není krátkodobý extrém, ale běžná věc, tak už se do rezidenční jednotky nevejdete a cena bude cca trojnásobná. Taky je potřeba počítat s tím, že i ostatní profese budou o něco dražší.
Úspory na vytápění, máte na mysli investiční nebo provozní? Ty investiční úspory jsou spíš teoretické a ty provozní spočívají v tom, že v případě dimenzování na 8 lidí je potřeba 400m3/h větracího vzduchu a na jeho ohřev je potřeba skoro 5kW. Pokud použijete jednotku s rekuperací (dnes už je to povinnost), tak nějakých 75-80% (tedy cca 4kW) ušetříte. Praxe bývá ale taková, že pokud se větrá okny, tak se větrá méně než by se mělo a skutečné úspory nejsou tak velké.