od raphael42 » 21 bře 2017, 21:04
Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania: 3.86 °C
Priemerná vonkajšia teplota: Jan -1.8, Feb 0.4, Mar 4.6, Apr 9.9, Okt 9.8, Nov 4.3, Dec -0.3 °C
Dĺžka trvania výpočtového obdobia: 212 dní
Typ konštrukcie: Ľahká (montovaný drevodom)
Vnútorná tepelná kapacita: 110000 J/(K.m²)
Merná tepelná strata bez tepelných ziskov: 121.07 W/K (s rezervami, reálne predpokladám nižšie)Skúsim zjednodušený optimistický výpočet návratnosti VPL 15 + HP/FU 15 oproti riešeniu so samotým VPL 15:Údaje o výkone HP/FU 15 beriem odtiaľto:
http://www.nilan.cz/produkty/tepelne-tr ... pfu-28.htmPrietok vzduchu: 150 m3/h
Teplota odťahu: 21°C
COP TČ vo VPL 15: 3
Apríl a október vynechám, pri priemerných teplotách 10 °C trubice nedajú nič.
November: 4,3 °C => cca 0,2 kW * 30 dní * 24 h = 144 kWh
December: -0,3 °C => cca 0,3 kW * 31 dní * 24 h = 233,2 kWh
Január: -1,8 °C => 0,4 kW * 31 dní * 24 h = 297,6 kWh
Február: 0,4 °C => 0,3 kW * 28 dní * 24 h = 201,6 kWh
Spolu: 876,4 kWh/rok
Cena elektriny: 0,12 €/kWh
Ušetrených 876,4 kWh/rok: 105,168 €/rok
Teda pri cene trubíc 1000 € je návratnosť 10 rokov, ak by som nimi nahrádzal elektrický predohrev. Ale keďže chcem pomáhať TČ vo VPL 15, ktoré má COP pri 150 m3/h minimálne 3, tak
návratnosť mi vychádza na 30 rokov. Ak by som chel návratnosť 10 rokov, museli by trubice ušetriť ročne viac ako 2500 kWh elektriny. To je už viac ako priemerná ročná spotreba VPL 15, teda nereálne.
A teraz návratnosť Gott 2600:Vyššia cena Gott 2600 oproti VPL 15 + HP: 5000 - 4400 = 600 €
Pri návratnosti trubíc 30 rokov, nutné ušetriť navyše: 600 € / 30 rokov / 0,12 €/kWh = 166,7 kWh/rok
Dokopy treba ušetriť ročne to, čo HP + na vyššiu cenu: 876,4 + 166,7 = 1043,1 kWh
Teda
pasívny výmenník Gott 2600 by musel ročne ušetriť viac ako 1kW oproti VPL 15, aby bol lepší ako VPL 15 + HP/FU 15. A to sa stále pohybujeme pri návratnosti 30 rokov. Ak by som chel návratnosť 10 rokov, musel by Gott ušetriť ročne viac ako 3100 kWh elektriny. Ak ju nezačne rovno vyrábať, nie je šanca.
Ak som nespravil v mojich zjednodušených výpočtoch zásadnú chybu, tuším som si rovno odpovedal, či kúpiť iba VPL 15 za 3400 € alebo doplatiť 1000 € za trubice HP/FU 15 či 1600 € za Gott 2600.
TUV naozaj nechcem ohrievať rekuperáciou. Apriori sa tomu nebránim, ale príplatok 2700 eur za ohrev vody je príliš. Pri cene plynu 0,039 €/kWh a našej ročnej spotrebe tepla na ohrev TUV 1400 kWh je návratnosť VP 18 K WT oproti VPL 15 s ohrevom vody v kotli viac ako 40 rokov. A ten plynový kotol budem mať tak či onak.
[i]Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania: 3.86 °C
Priemerná vonkajšia teplota: Jan -1.8, Feb 0.4, Mar 4.6, Apr 9.9, Okt 9.8, Nov 4.3, Dec -0.3 °C
Dĺžka trvania výpočtového obdobia: 212 dní
Typ konštrukcie: Ľahká (montovaný drevodom)
Vnútorná tepelná kapacita: 110000 J/(K.m²)
Merná tepelná strata bez tepelných ziskov: 121.07 W/K (s rezervami, reálne predpokladám nižšie)[/i]
[b]Skúsim zjednodušený optimistický výpočet návratnosti VPL 15 + HP/FU 15 oproti riešeniu so samotým VPL 15:[/b]
Údaje o výkone HP/FU 15 beriem odtiaľto: http://www.nilan.cz/produkty/tepelne-trubice/tepelne-trubice-hpfu-15-a-hpfu-28.htm
Prietok vzduchu: 150 m3/h
Teplota odťahu: 21°C
COP TČ vo VPL 15: 3
Apríl a október vynechám, pri priemerných teplotách 10 °C trubice nedajú nič.
November: 4,3 °C => cca 0,2 kW * 30 dní * 24 h = 144 kWh
December: -0,3 °C => cca 0,3 kW * 31 dní * 24 h = 233,2 kWh
Január: -1,8 °C => 0,4 kW * 31 dní * 24 h = 297,6 kWh
Február: 0,4 °C => 0,3 kW * 28 dní * 24 h = 201,6 kWh
Spolu: 876,4 kWh/rok
Cena elektriny: 0,12 €/kWh
Ušetrených 876,4 kWh/rok: 105,168 €/rok
Teda pri cene trubíc 1000 € je návratnosť 10 rokov, ak by som nimi nahrádzal elektrický predohrev. Ale keďže chcem pomáhať TČ vo VPL 15, ktoré má COP pri 150 m3/h minimálne 3, tak [b]návratnosť mi vychádza na 30 rokov[/b]. Ak by som chel návratnosť 10 rokov, museli by trubice ušetriť ročne viac ako 2500 kWh elektriny. To je už viac ako priemerná ročná spotreba VPL 15, teda nereálne.
[b]A teraz návratnosť Gott 2600:[/b]
Vyššia cena Gott 2600 oproti VPL 15 + HP: 5000 - 4400 = 600 €
Pri návratnosti trubíc 30 rokov, nutné ušetriť navyše: 600 € / 30 rokov / 0,12 €/kWh = 166,7 kWh/rok
Dokopy treba ušetriť ročne to, čo HP + na vyššiu cenu: 876,4 + 166,7 = 1043,1 kWh
Teda [b]pasívny výmenník Gott 2600 by musel ročne ušetriť viac ako 1kW[/b] oproti VPL 15, aby bol lepší ako VPL 15 + HP/FU 15. A to sa stále pohybujeme pri návratnosti 30 rokov. Ak by som chel návratnosť 10 rokov, musel by Gott ušetriť ročne viac ako 3100 kWh elektriny. Ak ju nezačne rovno vyrábať, nie je šanca.
[b]Ak som nespravil v mojich zjednodušených výpočtoch zásadnú chybu, tuším som si rovno odpovedal, či kúpiť iba VPL 15 za 3400 € alebo doplatiť 1000 € za trubice HP/FU 15 či 1600 € za Gott 2600.[/b] :lol:
TUV naozaj nechcem ohrievať rekuperáciou. Apriori sa tomu nebránim, ale príplatok 2700 eur za ohrev vody je príliš. Pri cene plynu 0,039 €/kWh a našej ročnej spotrebe tepla na ohrev TUV 1400 kWh je návratnosť VP 18 K WT oproti VPL 15 s ohrevom vody v kotli viac ako 40 rokov. A ten plynový kotol budem mať tak či onak.