Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od Petasonik » 17 lis 2022, 20:14

Dobry den, ja mam problem takovy, ze kdyz reku bezi treba na 20% par dni a potom zapnu boost tak z reku vytece treba i 2litry vody, kdyz boost vypnu tak odtece jeste par deci. Jakoby uvnitr byla trvale nejaka hladina kondenzatu a proud vzduchu je rozhybal a pak odtece. Jednotka je zpravne vyspadovana! Dela to nekomu? Dekuji

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od jurajmatej » 30 kvě 2022, 23:29

Díky za reakci, zatím jsem zjistil že chladící jednotku (cca 10 tisíc) lze napojit na klimatizaci, ale chce to velký průtok vzduchu, jinak to bude asi zamrzat... Nejlevnější řešení asi bude pořídit klasickou klimatizaci a pouštět ji na střídačku s rekuperací, nebo když nikdo nebude doma, ať se dům vychladí.

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od Pavel Kraus » 26 kvě 2022, 09:16

V první řadě je rozdíl mezi ochlazením vzduchu z jednotky a ochlazením místnosti, bytu nebo domu. Ochlazení vzduchu je velmi znatelný, mám VPL 15 a výstup na jednotce je o zhruba 15 až 20 °C nižší, než je teplota venkovního vzduchu. Záleží na ventilačním stupni. S teplotou v domě je to už jinak. Záleží na spoustě faktorů. Když se děti courají přes terasu, nemá cenu vůbec chladit ani větrat. To zapínám jednotku jen na noc. Když se zatáhnou žaluzie, je efekt chlazení logicky znát mnohem víc, než když do místností pere slunce. řekl bych, že ochlazení v domě je tak o 5
až 6 °C max.
Objektivně nemám s čím srovnávat, protože jsem jinou rekuperaci nikdy neměl. Za mě ale spokojenost, zatím žádná oprava (6 let v provozu). Měl jsem tu jednou lidi na běžnou prohlídku a všechno v pořádku.

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od JurajMatěj » 19 kvě 2022, 10:28

Ahoj, dobrý den,
mám asi 4 roky jednotku Venus Confort 15 EC v provozu a řeším možnosti lepšího ochlazování.
V interiéru máme po 14ti a více dnech ledních veder 26°C a "pasivní chlazení" (izolace a stínění domu) už nemohu vylepšit. Noční větrání jede na maximum, ale teplota interiéru reálně klesne max o 0,5°C

Když vyměním jednotku za aktivní (jakou) jak chladný vzduch je na výstupu? nebude se mi kondenzovat voda ve spiro?
Má smysl výměna jednotky jen kvůli chlazení? nebo doplnit ochlazování vzduchu za jednotku? Nechce se mi dělat klimatizaci, když mám do všech místností vzduchotechniku, ale taky nechci vypláznout 90 tisíc za něco oc nevyužiju.. Děkuji za konkrétní tipy.

Mimochodem odvod kondenzátu při 100% v zimě jede bez problémů. Jediné co jsem na jednotce řešil je výměna filtrů za filtrbox a výměna pojistky.

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od David_rekup » 29 lis 2021, 20:58

Ahojte chtěl bych se zeptat viz. výše zmíněný problém se špatným odtokem kondenzátu. Mám osobní zkušenost že při boost tlačítku se rekuperace poměrně rychle zaplní kondenzatem a ten víceméně neodteka dokud jede tento boost režim popř. nejsilnější režim. Je cítit že na odtokove hadici vzniká podtlak a tím pádem rekuperace jakoby tahá vodu zpět a tu pak rozstrikava všude přes ventilátor až do výstupu což je velký problém. Dostane se až na filtry apod. takto se samozřejmě chová v zimních měsících. Je mi jasne že tento "neduh" těžko odstraním a i při velkém náklonu kondenzat prostě neodtika... Zkoušel někdo zvětšit otvor na vypouštění? Jde mi o to že bych tam dal větší hadici na odtok kondenzátu v této nebude vznikat tak velký podtlak díky většímu průřezu a kondenzat by mohl odtect... Díky za názory.

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od honzin » 06 srp 2021, 13:23

tuto jednotku jsem naštěstí nechal v domě, odkud jsme se odstěhovali, provozoval jsem ji 2012 - 2018. Současná je inovovaná, ale jedna základní nevýhoda - nedomyšlenost - konstrukce zůstává. A sice odtahový ventilátor hned za rekuperátorem. V zimě kondenzuje v rekuperátoru voda. Ta má samozřejmě volně odtékat do odtoku, ale zároveň částečně zůstává uvnitř výměníku. V okamžiku, kdy se spustí maximální odtah, např. z WC, tak začne z výměníku doslova stříkat voda na výměník i na na vlastní ventilátor. Na lopatkách i jinde se pak snadno ukládá jemný prach, který projde přes filtr, a bují tam plíseň. To samozřejmě zatěžuje ložiska. Jednou za čas, je samozřejmě dobré (nutné) čistit ventilátory u všech jednotek, ale jednotka instalovaná naplocho a s ventilátorem takto hned za výměníkem je inženýrský faul.

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od pablonieto » 21 črc 2021, 12:28

Tak to jste mě nepotěšil, že to jde rozebrat jenom nožem :). Mám jednotku dva roky a chtěl jsem ji jenom vyčistit. Naštěstí jsem se dovnitř podíval kamerou a je tam jenom jedna pavučina, jinak čisté. Dík za fotku, bude se asi později hodit.

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od ing.kralik » 21 črc 2021, 12:06

Zdravím
jednotku jsem rozebrat tak že jsem jí ve spojí rozřezal zalamovacím nožíkem. Je to zaklapnuté přes perko, které nejde rozebrat. Při setavení jsem použil lepidlo a šrouby.
Důvod rozebrání bylo hučíci ložisko na jednom z motoru. Odešlo cca po 3 letech provozu.
Přílohy
IMG_1.jpg

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od pablonieto » 09 črc 2021, 12:43

Měli jste někdo jednotku rozebranou? Právě se o to snažím, ale po vyšroubování 6 šroubů se ty dvě půlky rekuperace nedají ani násilím oddělit. A podle spojů to vypadá, že je to asi slepené. Povedlo se někomu a jak?

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od pablonieto » 30 lis 2020, 20:25

Chtěl bych nasdílet zkušenosti s rekuperací Venus Comfort 300 EC s předehřevem. Zatím funguje bez problémů rok a 3 měsíce v bungalovu 150m3 (zastavěná plocha). Rozhodla hlavně cena a možnost připojení vlastní regulace. Instalace byla bez větších problémů. Jediná nevýhoda jsou drahé HEPA filtry. Ale kdo nutně nepotřebuje F7 lze to jednoduše řešit. Popravdě mnohem víc se zanáší ten filtr na výstupu. Regulaci mám vlastní. V ložnici mám čidlo CO2, vlhkosti a teploty (postaveno na esp8266), které posílá data na malinký server postavený na ESP32. Takže spotřeba zanedbatelná. Server si načítá i data o počasí a podle všech obdržených dat se pouští rekuperace.
Nevýhoda je, že rekuperace běží na rychlost naposledy nastavenou na ovladači. Takže regulace pouští rychlost 2 a spínače na záchodě a v koupelně pouští boost na maximální rychlost. Ale jednotlivé rychlosti jde regulovat potenciomentry na rekuperaci. Takže je to dostačující. Pokud vydrží motory ještě pár let, tak se investice vyplatí.
Jedna věc co asi ještě/možná dodělám, je klapa na přívodním potrubí. Za určitého počasí proudí přívodním potrubím vzduch. Rekuperace má na to výstup, takže stačí jenom napojit a zařadit klapu do potrubí.
Tady je čidlo:
cidlo.jpg

https://drive.google.com/file/d/1Iubny_95WuKVUP7o3LmdYUyQBLrOVux1/view?usp=sharing
a tady server:
server.jpg

https://drive.google.com/file/d/1dGoxVbTBg1_yp1r_GPsVIhuRKAqBuC5s/view?usp=sharing
a grafy s daty:
graf.jpg

https://drive.google.com/file/d/1tZY7aZNDefBbWrjzDRn2H3mJz-eCCOnv/view?usp=sharing
a jednoduchá stránka pro ovádání z mobilu:
app.jpg

https://drive.google.com/file/d/15N-oD5FA7ebgxreQZAwr73a2_UW4NswY/view?usp=sharing
Takže za rozumné peníze hodně muziky. Tak ať si dobře vyberete ;)

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od mexx » 02 bře 2018, 22:39

Nechodí kanálama, prodali to do Jablonce a lidi za to slušně platí dál. Je to jenom o reklamě.

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od wascha » 02 bře 2018, 12:41

Zdravím,

mám jí a bez problému i bez ředehřevu. Jak jste větrali dosud ??? a stačilo to. Ostatní jen tahají peníze z kapsy. Mám na ní teploměry a stále učinnost 90%. A za druhé ta jednotka je tak jednoduchá že se tam nemá co pokazit. "Oproti moderním" Řešíte tady 16°C a okny si většina pouští -10°C. No coment lidi uklidněte se vše jej jen marketing a prodat za co nejvíce. Čím jsem starší tak to vidím. A co provádím montáže stavebních prvků tak zjištuji že ty střed je asi nejlepší předražené jsou horší jak ty nejlevnější. Někdo jen koupí šit a udělá reklamu a pak prodává. Nedávno tak dopadla i jedna rekuperace z Moravy dnes raději chodí kanály ostuda :-D

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od Zohan » 15 úno 2016, 14:38

Aby nezamrzala, je potřeba mít předehřev. Jsou i jiný možnosti, ale elektropředehřev je poměrově nejlepší varianta.
Pokud vám nevadí, že v zimě z toho bude foukat studený vzduch a to třeba kolem 16°C. Nemusíte instalovat ani dohřev nebo mít jednotku aktivní. Jenom jestli to máte dobře vyzkoušený vy i vaše manželka.

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od Mishak42 » 15 úno 2016, 12:50

Tak ja vim, co chci.

Chci pasivni rekuperacni jednotku, ktera bude v podhledu. Chci, aby vymenovala vzduch a zajistovala dobrou vlhkost v dome a samozrejme, aby fungovala v zime :) To je vse. Nic vic nechci, tak hledam spravne reseni. Rozhodne ale nechci, aby mi prodejce neco narval. Proto se ptam tady...

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od Zohan » 15 úno 2016, 00:38

Hradec píše:Pořád je to jen bedna
Souhlas, je to bedna, která má zajistit větrání domu. Zkuste si sám odpovědět, proč jste se rozhodl utrácet za bednu a nevětráte normálně okny?
Úspora? Komfort? Pokud je to úspora, nedělal bych si iluze, že mezi těma bednama bude ve vrácení tepla zpět zásadní rozdíl. Rozdíly bych ani neviděl v provozních nákladech. Možná nějaká žere o něco víc než druhá, ale pokud bude rozdíl v pořizovacích cenách v řádu tisíců až desetisíců, je to nicotný údaj. Samozřejmě by úsporu ovlivnilo, pokud se vám bedna po dvou letech rozpadne a budete muset kupovat novou. Jenže, když vybíráte z renomovaných značek, bude kvalita a s ní související výdrž taky dost podobná. Za renomovanou značku bych dosadil firmu, která má tradici. Je to takové moje vodítko. Říkám si, že by v západní tržní ekonomice těžko vydrželi 20, 30 a více let, kdyby nebyli dost kvalitní. Mám i další vodítka, ale to je jiná diskuze.
Pokud je vašim komfort nebo dokonce je to priorita, pak bych se zaměřil na samotnou funkci. Větrat budou všechny bedny, pokud nezamrznou. Nezamrzání bude něco stát a dá se řešit více způsoby. Základní otázkou komfortu je, jakou teplotu vzduchubude bedna foukat do místností? Průměrný teploty v zimě u nás jsou obvykle mírně nad nulou. Slušná bedna by za takových venkovních teplot neměla klesat s přívodní teplotou vzduchu pod 16°C. Dovede to vaše bedna? Ukázal vám výrobce graf pro nejběžnější větrací objem cca 130m3/h , kde byste viděli podle venkovní teploty teplotu přívodního vzduchu? Já to moc nevidím. Většinou lidi zblbnou nějakou účinností a lidi se pak diví, že jim dovnitř fouká celou zimu chladný vzduch. Je tohle ten komfort, co jste chtěl? Samozřejmě, že jsou bedny, co si vzduch dohřejí a komfort máte. Jen se vraťte i k faktoru úspora a zas se zeptejte výrobce, kolik to za zimu sežere? Dneska už by ke každý bedně měl být štítek s vyznačenou spotřebou jako na pračkách nebo ledničkách. Ale pozor, většinou to je ta hodnota bez dohřevu vzduchu. To jenom, aby zase někdo neočůrával.
To samý může platit pro léto. Co aby výrobce ukázal ten samý graf s přívodní teplotou vzduchu do místnosti, když venku bude 35 °C pařák? Opět bych se ptal i kolik to žere? Podle mě jednoduchý ale zásadní otázky při výběru bedny na větrání.

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od Hradec » 14 úno 2016, 15:13

A jak byste si představoval výběr? Pořád je to jen bedna se dvěma ventilátory.

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od Zohan » 12 úno 2016, 20:51

Podle mě si 95% lidí neumí vybrat žádný domácí spotřebič a je vydán v první řaděna milost své peněžence a ve druhé síle reklamních letáků. Pokud dá na doporučení jiných lidí, má velké štěstí, když jsou z těch 5%, co si umí vybrat správně.
Kdo si umí vybrat třeba televizi? Kdo by uměl přesně říct rozdíly mezi plazmou a LED TV. Kdo by dokázal vysvětlit,jaký vliv má frekvence. Podle čeho se vůbec řídit? Nakonec se vybírá podle značky (reklamy), velikosti obrazovky a ceny. Vždycky nějaký prodavač přijde s nějakým ohromujícím číslem, za kterým se ženeme a ani nevíme proč. Klasicky Mpx u foťáků. Není to daleko od pruhů na teplákovce.
Zkuset si nejdřív říct, co od jednotky čekáte. Zeptejte se lidí, co umí jejich jednotky. Až budete vědět, co chcete, co je možné chtít, začněte vybírat. Nebudete si ani muset pokládat otázku, co je na uvedené jednotce špatně.

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od zumik » 12 úno 2016, 14:21

S jednotkou to je jako se vším, někomu stačí to nejlevnější s mizernou kvalitou a spracováním, někomu ne. Pokud se v jednotkách neorientujete, pročtěte si fóra nastudujte jednoky, certifikace a nebo běžte k prodejci a nechte si poradit. Jestli vám poradí dobře nebo ne, to bez znalostí nezjistíte (stejně jako když si pudete kupovat třeba vysavač a budete jen vědět, že to má vysávat a to je vše).

Jeslti to chápu dobře, tak vám prodejce jen tak zběžně navrhl vzduchotechniku a k tomu vám dal cenovou nabídku.
Jak to budete realizovat? Sami, nějaká firma?

Ten projekt je opravdu jen velmi letmý nástřel, který jim nemohl trvat více jak 5 minut a rozhodně to není vůbec dobře, už jen nasávání a výfuk je špatně.

Kdyby to byl můj dům, tak bych ten návrh zahodil a navrhl to úplně jinak. Rozvody zaměnil za spiro, zaměnil jednotku, jednotku bych dal do vstupní haly. Jenže to záleží co od toho vlastně požadujete, jaký máte rozpočet.

Být vámi se nejprve pokusím najít slušnou firmu co vám to navrhne a realizuje a nebo si to udělám sám s tím, že si vše nejprve nastuduji a nebo se na to snad raději vykašlat, než toto.

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od Mishak42 » 11 úno 2016, 23:27

Ještě by mě zajímalo, proč je ta jednotka tak špatná?

Re: Rekuperace Venus Recover zkušenosti - ano x ne?

Příspěvek od Mishak42 » 11 úno 2016, 20:02

Tady zasílám nákres, co mi navrhli přímo od nich a cenovou kalkulaci.

Takže myslíte, že by bylo reálné jí např. dát do koupelny? Případně jsou i jiné rekuperace (zmiňovaný Nilan), které bysme mohli použít?

Děkuji

Venus_-_Bc.Hakenová.jpg

Nahoru

cron