Reku (předpokládám, že tím myslíte větrání s rekuperací) řeší větrání, nikoliv chlazení. V létě Vám větrání dokonce může způsobovat tepelnou zátěž. Proto existuje možnost přiváděný vzduch chladit, ale nedělejte si iluze, že si tím místnost vychladíte, na to má nucené větrání příliš málo vzduchu.
Taková podkrovní ložnice má v létě od oslunění tepelnou zátěž nějakých 2-2,5kW. Větrání mívá intenzitu 25-50m3/h a tím uchladíte max tak 100W.