Stavím si rekuperaci za 12 tisíc. Prosím o kritiku.

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Stavím si rekuperaci za 12 tisíc. Prosím o kritiku.

Re: Stavím si rekuperaci za 12 tisíc. Prosím o kritiku.

Příspěvek od IJK » 24 říj 2022, 18:20

xsouku04 píše:...
Chci si koupit zdá se profi výměník zde - https://www.rekupex.cz/hlinikove-vymeni ... duchu.html za necelé 4 tisíce.
Ten zabudovat do krabice z OSB,
...
Jsou v mých úvahách nějaký chyby?


Ave,
tak jsem použil Váš odkaz a ukázal se býti smysluplným.

Dále (jak už jsem jinde na LuftFóru publikoval) jsem investoval do:
0) šoupKlimky DvouŠlauchovky,
1) pořádné digestoře (2x paralelní EBM venťasy, 4-rychlostní)
2) 1xEBM centrif-venťas 80W regulovaný 0V_10V,
3) 1xEM axiál trojrychlostní 100W,
4) 2xPI + 3x2P 24V serva,
5) elektronické bižuterie,
...
666) a už to jen celé dát do kupy :twisted: .

metball

PS?
Nejsou to žádné horentní sumy, jsem na cca 15k Céckých Kačének včetně DPH,
ale teď mne čeká finále rozvodného systému, tedy především prostupy do exteriéru a filtrace (včetně cirkulačního vzduchu), serva (kde je umístit) a nakonec programování MaR.
No, žádná hoňka, sezóna létání pomalu, ale pomalu končí ...

Douška?
Jukněte na dva dobré materiály:
ThermoWood,
Cetris.
A samo, starý dobrý pozink a InOx!!!
A taky bych se nevyhýbal:
Extrudovanému Polyšu... furt ještě dobrý poměr cena/výkon,
klasickému gumoasfaltu, PVC trubkám, Jekoru, Alobalu, ...
... a pak klidně i ty OSB desky!

iGIN z Nového Dvora

Re: Stavím si rekuperaci za 12 tisíc. Prosím o kritiku.

Příspěvek od Osly » 18 říj 2022, 11:24

Jak to dopadlo, co jsi nakonec pořídil? Řeším to samé, ale to z aliexpresu si nejsem úplně jist...

Re: Stavím si rekuperaci za 12 tisíc. Prosím o kritiku.

Příspěvek od xsouku04 » 23 lis 2020, 21:14

majk píše:Proč to chceš stavět? Když nakupuješ v číně, kup si něco podobnýho i s regulací
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_

Hotová jednotka kolem cca 500 USD i s poštovným (to je přibližně tvoje cenová relace 12000 Kč).

Vypadá to pěkně, ale mám strach z toho, že by to nějaké době mohlo přestat fungovat a oprava by nemusela být možná. Ostatně to bude dost možná problém jakékoli složitější jednotky po delší době. Bude třeba se ale otravovat z celníky a doplatit DPH a možná clo. Hrozí že to celníci nacení podle českých cen rekuperačních jednotek.

Když si to ale poskládám sám, vyměnit/vylepšit půjde vše bez problémů.
Ty Číňani tam píší wood box. To je vtip?

Re: Stavím si rekuperaci za 12 tisíc. Prosím o kritiku.

Příspěvek od xsouku04 » 23 lis 2020, 17:55

majk píše:Divím se lidem, kteří o věci nic neví, že se do ní chtějí pustit a ještě s tím, jak na všem ušetří. Přitom prvních několik prototypů podělají, x krát to budou předělávat. Už jenom ty úvahy, že to udělá ze dřeva, že to nebude uvnitř izolovat tepelně, že omotá ventilátory, který je potřeba chladit, že bude čuchat nějaký izolační nátěr. Panenanebi má smysl mu radit? Nevím, jestli třeba chirurgové mají svoje stránky, kam někdo flákne namalovanýho panáka s čárkovaně vyznačeným řezem, že se do toho slepáku pustí sám a jestli to má fiknout tudy nebo kousek vedle.

Jestli o udělat ze dřeva si nejsem moc jist. Přecijen kvůli té vlhkosti. Žádnou zmínku o tom, že by to někdo dělal ze dřeva jsem nikde nenašel, ale možná jen proto, že nikoho nenapadlo to zkombinovat z nějakou lepší hydroizolací. Možná to opravdu není dobrý nápad.
Ani profi boxy nejsou často izolovány tepelně, ale je pravda, že to může být dobrý nápad, protože tam bude vzduch kolem nuly a mohlo by se to rosit. Pak tedy je lepší použít slepené PIR nebo PUR desky vyztužené nějakou kostrou.
Co se týče zabalení ventilátoru do pytle s izolací. Není to můj nápad, ale zdá se mi z možných řešení nejednodušší a nejlevnější. Myslím že výrobce co se spoléhá na chlazení zvenku přes plastový kryt, když uvnitř proudí dostatek vzduchu moc rozumu nepobral. Jestli je to opravdu tak lze ověřit měřením teploty a podle toho se rozhodnout.
S tím že hluk šíří hlavně v trubce počítám. Trochu by to měli ztlumit právě ty nejlevnější flexi alu izolovaná potrubí a když to nebude stačit, dokoupím tlumiče. Počítám s tím, že to povedu schválně dokola kolem stropu koupelny, právě kvůli snížení hluku.
O nutnosti přidat vzduchové filtry vím. Mohou být součástí té krabice s výměníkem, nebo je za 500 Kč/kus pořídit zvlášť.

Re: Stavím si rekuperaci za 12 tisíc. Prosím o kritiku.

Příspěvek od majk » 23 lis 2020, 11:40

Divím se lidem, kteří o věci nic neví, že se do ní chtějí pustit a ještě s tím, jak na všem ušetří. Přitom prvních několik prototypů podělají, x krát to budou předělávat. Už jenom ty úvahy, že to udělá ze dřeva, že to nebude uvnitř izolovat tepelně, že omotá ventilátory, který je potřeba chladit, že bude čuchat nějaký izolační nátěr. Panenanebi má smysl mu radit? Nevím, jestli třeba chirurgové mají svoje stránky, kam někdo flákne namalovanýho panáka s čárkovaně vyznačeným řezem, že se do toho slepáku pustí sám a jestli to má fiknout tudy nebo kousek vedle.

Re: Stavím si rekuperaci za 12 tisíc. Prosím o kritiku.

Příspěvek od 000 » 23 lis 2020, 10:55

Zapoměl jste na filtraci. Skříň je podle mě lepší udělat z plechu a balit ventilátory do izolace mnoho nepomůže, to Vám utlumí hluk do okolí, ale ne do potrubí a o ten hlavně jde.

Pokud jde o cenu, tak zkuste ty Vaše jednotky začít vyrábět a uvidíte, že budete ještě dražší než to co je na trhu.

Re: Stavím si rekuperaci za 12 tisíc. Prosím o kritiku.

Příspěvek od majk » 22 lis 2020, 19:50

Proč to chceš stavět? Když nakupuješ v číně, kup si něco podobnýho i s regulací
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_

Hotová jednotka kolem cca 500 USD i s poštovným (to je přibližně tvoje cenová relace 12000 Kč).

Stavím si rekuperaci za 12 tisíc. Prosím o kritiku.

Příspěvek od xsouku04 » 22 lis 2020, 18:07

Chci rekuperovat přízemí staršího domu cca 100m^2, kde míváme zbytečně zvýšenou vlhkost z praní, vaření pobývání a tak.
Chci si koupit zdá se profi výměník zde - https://www.rekupex.cz/hlinikove-vymeni ... duchu.html za necelé 4 tisíce.
Ten zabudovat do krabice z OSB, nebo masivních dřevěných desek (masiv má lepší odolnost proti vlhku než osb). Krabici ze vnitř zatmelit (aby byla rovná) a natřít tlustší vrstvou nějaké hydroizalační barvy. Máte s tímto někdo zkušenost? Stačil by třeba takový gumoasfalt? Nebo to co se používá pod koupelnou, nebo to musí být něco speciálního dvousložkového? Myslím, že hydroizalace by měla spolehlivě fungovat jinak by se nemohla jmenovat hydroizolace a když ne, po roce vyzkouším jinou. Klidně i dvousložkovou.
Dále mi už jen stačí koupit dva obyčejné regulovatelné ventilátory do trubky. (další cca necelých 5 tisíce) https://www.rekupex.cz/24-ventilatory
Rekuperaci chci umístit do sníženého stropu v koupelně. Výhoda je, že odtamtud je to přes zeď do pracovny (tam budu vypouštět), a i do kuchyně velmi blízko. Vzduch bude proudit směrem z pracovny do kuchyně a přitom provětrá všechny ostatní průchozí místnosti - nejsou tam ani dveře. Kromě kuchyně bude odtah i ze samotné koupelny.
Jako pojistku proti zamrznutí jsem si za 4 dolary objednal tohle https://www.aliexpress.com/item/3289756 ... 4c4dbVyOUp
Prostě když to na výstupu naměří teplotu kolem 0, tak to vypne.
Objednal jsem také teploměry z vlhkoměrem s externími čidly za cca 1,59 USD, abych mohl mít lepší představu jak dobře to funguje. https://www.aliexpress.com/item/3303739 ... 4c4dsm9sjs

Napojení do rekupoboxu plánuji 125 mm, ale nasávání a výfuk bych použil trubka v trubce. odpadní 125 a v ní 80 mm trubka na rýnu. Vyhnu se tak nutnosti dělat další díru, ale kdyby to bylo nutné, díru mohu udělat. Jsem totiž přesvědčen, že ideální výměna vzduchu v zimě bude něco mezi 50-100 m3/hod na celé přízemí, kdybych to pustil více, mám obavu že by byl příliš suchý vzduch. Krátkodobě možná budu moci pustiti i více, ale bude to předpokládám hlučné i když až ve směru ven/dovnitř.
Ventilátory chci zabalit do pytle s izolací, jako odhlučnění. Jako vedení chci použít flexi izolovanou ALU trubku, případně kousek odpadní trubku, která se dá koupit nejlevněji a je pevnější a vodotěsná.

Regulovat to chci třeba jednou denně ručním nastavením výkonu obou ventilátorů tak abych dosáhl požadované vlhkosti.

Co mě ale vrtá hlavou. Proč jsou rekuboxy tak drahé, když se to dá poskládat tak levně a mít přitom špičkovou 95% účinnost a taktéž naprostou volnost v tom jak to dále vylepšit? Proč všichni rekuperaci tak předimenzovávají, když to v zimě stejně nelze pustit na plný výkon kvůli tomu, že by byla v domě nezdravě nízká vlhkost a v létě si pomůžu okny?

Jsou v mých úvahách nějaký chyby?

Nahoru