od pefi » 17 říj 2023, 20:11
Otázka je zda autor skutečně řešil vysokou vlhkost více-méně všude v domě, nebo výskyt plísní v okolí oken v místnostech, kde je běžně zvýšená vlhkost (kuchyně, koupelna).
Kde se ta vlhkost bere? Zákon zachování hmoty musí platit i v dřevostavbě a voda sama od sebe ve vzduchu v zimě nevznikne.
Jeden člověk vydýchá a vypotí cca 100 až 200 g vody za 8 hodin, což není málo, ale v zimě by to problémy dělat nemělo, pokud se aspoň trochu větrá.
Sousedi vyměnili okna a mají problémy s plísní: Problémem je nejen zvýšená vlhkost, protože nová okna těsní, zatímco stará okna protahovala a místnost se přes noc zadýchá, ale fyzikálně jsou příčinou problémů nezvládnuté tepelné mosty a pokles teploty povrchů pod teplotu rosného rosný bodu nejspíš v kombinaci s nevhodně nastavenou difuzní skladbou v daném místě.
Otázka je zda autor skutečně řešil vysokou vlhkost více-méně všude v domě, nebo výskyt plísní v okolí oken v místnostech, kde je běžně zvýšená vlhkost (kuchyně, koupelna).
Kde se ta vlhkost bere? Zákon zachování hmoty musí platit i v dřevostavbě a voda sama od sebe ve vzduchu v zimě nevznikne.
Jeden člověk vydýchá a vypotí cca 100 až 200 g vody za 8 hodin, což není málo, ale v zimě by to problémy dělat nemělo, pokud se aspoň trochu větrá.
Sousedi vyměnili okna a mají problémy s plísní: Problémem je nejen zvýšená vlhkost, protože nová okna těsní, zatímco stará okna protahovala a místnost se přes noc zadýchá, ale fyzikálně jsou příčinou problémů nezvládnuté tepelné mosty a pokles teploty povrchů pod teplotu rosného rosný bodu nejspíš v kombinaci s nevhodně nastavenou difuzní skladbou v daném místě.