od Jantar » 05 led 2025, 09:28
Nilan Compact má 400m3/h max, takže jestli mi to kleklo 29.12. ve dvě v noci na poměru 65/55 tak to bylo na teoretické hodnotě 40m3/h. Počasí inverze, jasno, bezvětří, cca -7stC.
Dopoledne jsem naměřil rovnotlak až na poměru 70/20 což je neuvěřitelných 200m3/h. To vlastně znamená, že v tu chvíli jednotka nenasávala do domu třímertovým přívodem, ale komínem (to byl průvan přes celej obývák že bych si tam mohl draka pustit).
Odpolende se podmínky razantně změnily a dům byl v hrozným přetlaku - kdybych v tu chvíli topil tak by dřevo shořelo jak papír, dalo velkou práci vůbec otevřít dveře ven atd. V tu chvíli jsem naměřil jsem rovnotlak 70/63.
Od té doby jsem několikrát měřil rovnotlak na cca 70/40, pořád byla inverze, teď už jsem pár dní neměřil.
Jednotku jsem si nastavil na 70/55 a sleduju si tlakové poměry v domě orientačně (jak se otevírají dveře ven, plamínek zapalovače při pootevřených krbovkách, jak rychle hoří dřevo v krbovkách....).
Nilan Compact má 400m3/h max, takže jestli mi to kleklo 29.12. ve dvě v noci na poměru 65/55 tak to bylo na teoretické hodnotě 40m3/h. Počasí inverze, jasno, bezvětří, cca -7stC.
Dopoledne jsem naměřil rovnotlak až na poměru 70/20 což je neuvěřitelných 200m3/h. To vlastně znamená, že v tu chvíli jednotka nenasávala do domu třímertovým přívodem, ale komínem (to byl průvan přes celej obývák že bych si tam mohl draka pustit).
Odpolende se podmínky razantně změnily a dům byl v hrozným přetlaku - kdybych v tu chvíli topil tak by dřevo shořelo jak papír, dalo velkou práci vůbec otevřít dveře ven atd. V tu chvíli jsem naměřil jsem rovnotlak 70/63.
Od té doby jsem několikrát měřil rovnotlak na cca 70/40, pořád byla inverze, teď už jsem pár dní neměřil.
Jednotku jsem si nastavil na 70/55 a sleduju si tlakové poměry v domě orientačně (jak se otevírají dveře ven, plamínek zapalovače při pootevřených krbovkách, jak rychle hoří dřevo v krbovkách....).