od Snejdrla » 03 črc 2017, 09:53
Já osobně když už tak bych ten ventil v koupelně umístil za roh z druhé strany. Nedával bych ho přímo do sprchy navíc když je ve stěně. Měl bych trochu strach, že tam může zůstávat voda (i když proudem vzduchu by se měla odpařovat) navíc když to máte ve spiru. Myslím si, že spiro je více náchylné na vznik plísní než plast.
Ve skladu odtah je ok. Nemyslím si že je tam nutný, ale na škodu tam taky nebude. Spíž je věčné téma. Odtahovat/Přivádět ? Každý projektant nebo "projektant" má na to svůj názor. Já do spíže nedávám nic.
Tlumiče jsou na přívodu protože hluk dělá většinou regulační klapka, která když reguluje velké množství vzduchu a nebo je třeba dost přiškrcena tak může pískat apod. Na odtahu tento problém nebývá. Umisťuje se jeden tlumič u jednotky aby se zabrání hluku z jednotky. Těch důvodu je víc, ale pro vás jako laika si myslím, že to stačí vysvětlit takhle.
Na obranu projektanta. Pokud to nebyla prováděcí dokumentace, ale pouze projekt pro stavební povolení nemusel řešit nějaké křížení.
K tomu Vašemu projektu
Dával bych si pozor na tlakové ztráty, rozvody mi přijdou dost dlouhé.
Do ložnice já osobně dávám vždy 2 vyústky. Myslím si že 50m3/h na vyústku je dost, hlavně v noci kdy je úplný klid.
Já osobně když už tak bych ten ventil v koupelně umístil za roh z druhé strany. Nedával bych ho přímo do sprchy navíc když je ve stěně. Měl bych trochu strach, že tam může zůstávat voda (i když proudem vzduchu by se měla odpařovat) navíc když to máte ve spiru. Myslím si, že spiro je více náchylné na vznik plísní než plast.
Ve skladu odtah je ok. Nemyslím si že je tam nutný, ale na škodu tam taky nebude. Spíž je věčné téma. Odtahovat/Přivádět ? Každý projektant nebo "projektant" má na to svůj názor. Já do spíže nedávám nic.
Tlumiče jsou na přívodu protože hluk dělá většinou regulační klapka, která když reguluje velké množství vzduchu a nebo je třeba dost přiškrcena tak může pískat apod. Na odtahu tento problém nebývá. Umisťuje se jeden tlumič u jednotky aby se zabrání hluku z jednotky. Těch důvodu je víc, ale pro vás jako laika si myslím, že to stačí vysvětlit takhle.
Na obranu projektanta. Pokud to nebyla prováděcí dokumentace, ale pouze projekt pro stavební povolení nemusel řešit nějaké křížení.
K tomu Vašemu projektu
Dával bych si pozor na tlakové ztráty, rozvody mi přijdou dost dlouhé.
Do ložnice já osobně dávám vždy 2 vyústky. Myslím si že 50m3/h na vyústku je dost, hlavně v noci kdy je úplný klid.