od Hugo Zhor » 13 bře 2018, 10:10
Jestli jsem to z nákresu dobře pochopil, jedná se o rekuperační větrací jednotku, která přívodní vzduch žene přes vnitřní mezistropní klimatizační jednotku napojenou na multisplit. Mně to přijde absolutně překombinované. Pár poznatků:
- když nebude vnitřní mezistropní jednotka chladit (nebo nepojede aspoň ventilátor), tvoří akorát překážku pro přívodní vzduch. Navíc záleží na napojení přívodní trasy do cirkulační trasy, která jde z mřížky v chodbě do mezistropky, protože část vzduchu se určitě bude snažit dostat raději do chodby, než aby cestoval - přes celý dům a mezistropku - do jednotlivých pokojů.
- v případě, že mezistropka pojede, máte v jednotlivých pokojích uvedeno množství vzduchu 300-400m3/h. To je docela dost vzduchu a nevím, zda je distribuční element na toto vhodně nadimenzovaný (není patrné z projektu). Hrozí zvýšený hluk na distribučním elementu a také citelný proud vzduchu. Navíc se tento vzduch musí dostat do chodby a to se podřezanými dveřmi určitě nepodaří. Znamená to udělat někde pořádnou mřížku ve stěnách (hluk z pokojů se bude snadno šířit do chodby a naopak) a nebo provozovat mezistropní jednotku jen, když budou otevřené dveře.
- pokud budou rozvody tažené na půdě, a budou nad tepelnou izolací objektu, tak i když budou zateplené, tak v létě bude zcela zbytečně docházet k ohřevu vzduchu, protože pod střechou bude tipuju 40-50°C. Naopak v zimě z vyústek půjde chlad. Velmi zhruba odhaduji na 1m potrubí zisk/ztrátu energie na 10W při izolaci 10cm vaty.
- řešíte nucené větrání v objektu, ale je tam spíž, která je přímo větraná do venkovního prostoru. tento otvor (společně s dalšími věcmi) narušuje těsnost objektu. Nevím, jak těsné budou dveře ze spíže do kuchyně. Tento otvor vám může pomoci v tom, že v místnosti obyvák/kuchyň máte jen odvod a hrozí nasávání vzduchu přes krb do obyváku. Za obyvákem je sice jeden pokoj, z kterého do obyváku bude proudit vzduch, ale asi to nebude stačit na odvod z kuchyně.
- přívod vzduchu není vůbec do obyváku, ten se bude větrat přirozeně? Pak nevím, proč rovnou přirozeně nevětráte i pokoje? Je tam něco specifického? Nebo naopak, proč se neřeší i nucené větrání obývacího pokoje.
- v objektu krb - ten určitě potřebuje samostatný přívod vzduchu kanálem ke krbu. Pokud by byl objekt těsný tak zároveň VZT jednotka nesmí způsobovat podtlak v domě. Zvolenou jednotku neznám.
- není naznačena severka. Sání je z jaké světové strany?
- kam vede schodiště z obyváku?
Jestli máte TZ objektu 8kW, tak mi přijde, že na topení elektrokotlem je to celkem dost. Pokud ovšem nemáte v obyváku teplovodní vložku a neplánujete topit hlavně dřevem a elektrokotlem jen příležitostně. Případně nechcete topit i klimatizací? Jak jsem uvedl na začátku, přijde mi to překombinované.
Jestli jsem to z nákresu dobře pochopil, jedná se o rekuperační větrací jednotku, která přívodní vzduch žene přes vnitřní mezistropní klimatizační jednotku napojenou na multisplit. Mně to přijde absolutně překombinované. Pár poznatků:
- když nebude vnitřní mezistropní jednotka chladit (nebo nepojede aspoň ventilátor), tvoří akorát překážku pro přívodní vzduch. Navíc záleží na napojení přívodní trasy do cirkulační trasy, která jde z mřížky v chodbě do mezistropky, protože část vzduchu se určitě bude snažit dostat raději do chodby, než aby cestoval - přes celý dům a mezistropku - do jednotlivých pokojů.
- v případě, že mezistropka pojede, máte v jednotlivých pokojích uvedeno množství vzduchu 300-400m3/h. To je docela dost vzduchu a nevím, zda je distribuční element na toto vhodně nadimenzovaný (není patrné z projektu). Hrozí zvýšený hluk na distribučním elementu a také citelný proud vzduchu. Navíc se tento vzduch musí dostat do chodby a to se podřezanými dveřmi určitě nepodaří. Znamená to udělat někde pořádnou mřížku ve stěnách (hluk z pokojů se bude snadno šířit do chodby a naopak) a nebo provozovat mezistropní jednotku jen, když budou otevřené dveře.
- pokud budou rozvody tažené na půdě, a budou nad tepelnou izolací objektu, tak i když budou zateplené, tak v létě bude zcela zbytečně docházet k ohřevu vzduchu, protože pod střechou bude tipuju 40-50°C. Naopak v zimě z vyústek půjde chlad. Velmi zhruba odhaduji na 1m potrubí zisk/ztrátu energie na 10W při izolaci 10cm vaty.
- řešíte nucené větrání v objektu, ale je tam spíž, která je přímo větraná do venkovního prostoru. tento otvor (společně s dalšími věcmi) narušuje těsnost objektu. Nevím, jak těsné budou dveře ze spíže do kuchyně. Tento otvor vám může pomoci v tom, že v místnosti obyvák/kuchyň máte jen odvod a hrozí nasávání vzduchu přes krb do obyváku. Za obyvákem je sice jeden pokoj, z kterého do obyváku bude proudit vzduch, ale asi to nebude stačit na odvod z kuchyně.
- přívod vzduchu není vůbec do obyváku, ten se bude větrat přirozeně? Pak nevím, proč rovnou přirozeně nevětráte i pokoje? Je tam něco specifického? Nebo naopak, proč se neřeší i nucené větrání obývacího pokoje.
- v objektu krb - ten určitě potřebuje samostatný přívod vzduchu kanálem ke krbu. Pokud by byl objekt těsný tak zároveň VZT jednotka nesmí způsobovat podtlak v domě. Zvolenou jednotku neznám.
- není naznačena severka. Sání je z jaké světové strany?
- kam vede schodiště z obyváku?
Jestli máte TZ objektu 8kW, tak mi přijde, že na topení elektrokotlem je to celkem dost. Pokud ovšem nemáte v obyváku teplovodní vložku a neplánujete topit hlavně dřevem a elektrokotlem jen příležitostně. Případně nechcete topit i klimatizací? Jak jsem uvedl na začátku, přijde mi to překombinované.