od Návštěvník » 08 říj 2014, 09:41
Pane Ondráčku, větrání garáže se řídí ČSN 736058. Najdete tam detailní rozpis umístění vyústků, větracích mřížek, intenzitu běžného větrání i požárního větrání. ČSN je ke stažení
http://fast10.vsb.cz/rezac/download/dsn ... 8-2011.pdfCo se týče odvětrání kotelny, záleží na typu spotřebiče. Předpokládám, že tento kotel je typu C. Takové spotřebiče nasávají spalovací vzduch z venkovního prostoru a škodliviny jsou odváděny také do venkovního prostoru. Výrobce kotle by měl uvést,kolik takového vzduchu s ohledem na technologii a použité druhy paliva vyžaduje. Da se to i vypočítávat poměrně složitě podle složení paliva a stechiometrických rovnic, ale to asi není úplně potřeba řešit.
Dále potřebujete řešit větrací vzduch a nesmíte zapomenout ani na odvod škodlivin. Tohle je to, na co Vás upozornil pan Homola
http://forum.tzb-info.cz/129694-rozmist ... stku#text6 Výsledná koncentrace musí být nižší než je max. povolená. Jsou na to výpočtové vzorce. Doporučím normy TGP 70401, TGP 80002, TGP 90802, ČSN 070703, ČSN 735120.
Jak jsem již uvedl na TZB, odvětrání kotelny není problematika, kterou bych doporučil řešit bez technické dokumentace a projektu. Na TZB jsem byl ale spláchnut, pokud upozorňuji, že VZT není jen o tom, že někde natáhnete pár hadic se vzduchem. Zvlášť některé rady považuji za velmi povrchní, ale autoři typu pana Jaskvy mají potřebu se vyjadřovat ke všemu a tím, že si namontovali rekuperační jednotku do RD si myslí, že mohou radit ostatním. Chtělo by to trochu více sebereflexe. No nic.
Pane Ondráčku, větrání garáže se řídí ČSN 736058. Najdete tam detailní rozpis umístění vyústků, větracích mřížek, intenzitu běžného větrání i požárního větrání. ČSN je ke stažení http://fast10.vsb.cz/rezac/download/dsn/CSN_73_6058-2011.pdf
Co se týče odvětrání kotelny, záleží na typu spotřebiče. Předpokládám, že tento kotel je typu C. Takové spotřebiče nasávají spalovací vzduch z venkovního prostoru a škodliviny jsou odváděny také do venkovního prostoru. Výrobce kotle by měl uvést,kolik takového vzduchu s ohledem na technologii a použité druhy paliva vyžaduje. Da se to i vypočítávat poměrně složitě podle složení paliva a stechiometrických rovnic, ale to asi není úplně potřeba řešit.
Dále potřebujete řešit větrací vzduch a nesmíte zapomenout ani na odvod škodlivin. Tohle je to, na co Vás upozornil pan Homola http://forum.tzb-info.cz/129694-rozmisteni-vyustku#text6 Výsledná koncentrace musí být nižší než je max. povolená. Jsou na to výpočtové vzorce. Doporučím normy TGP 70401, TGP 80002, TGP 90802, ČSN 070703, ČSN 735120.
Jak jsem již uvedl na TZB, odvětrání kotelny není problematika, kterou bych doporučil řešit bez technické dokumentace a projektu. Na TZB jsem byl ale spláchnut, pokud upozorňuji, že VZT není jen o tom, že někde natáhnete pár hadic se vzduchem. Zvlášť některé rady považuji za velmi povrchní, ale autoři typu pana Jaskvy mají potřebu se vyjadřovat ke všemu a tím, že si namontovali rekuperační jednotku do RD si myslí, že mohou radit ostatním. Chtělo by to trochu více sebereflexe. No nic.