Re: projektovanie vzduchotechnickeho potrubia

Výpočty ztrát nebo rychlostí apod. můžete zde
https://www.qpro.cz/Tlakova-ztrata-mistnimi-odpory
od gerimo
17 led 2022, 07:38
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: projektovanie vzduchotechnickeho potrubia
Odpovědi: 2
Zobrazení: 971

Re: Dotazy k návrhu rekuperace

Jsem amatér, který prováděl vše samostudiem, ale s něčím mohu poradit. 1) Počet vyústění je přímo úměrné následnému hluku. Více vyústění = menší objem distribuvaného vzduchu na jedno vyúětění = menší rychlost vzduchu = menší aerodynamický hluk. Více vyústění zase bude mít větší tlakové ztráty a větš...
od gerimo
06 pro 2021, 14:03
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Dotazy k návrhu rekuperace
Odpovědi: 13
Zobrazení: 4641

Re: tlaková ztráta soustavy

Dobrý den, oživím starší téma, ale dotaz se týká právě tlakových ztrát. Mám vzduchotechnické rozvody ze spiro potrubí v RD s přízemím a podkrovím (rekonstrukce). Spočítanou tlakovou ztrátu větve v přízemí mám 11,1 Pa a v podkroví 12,4 Pa. Je tento rozdíl "doladitelný" výústky nebo je třeba...
od gerimo
25 lis 2021, 11:38
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: tlaková ztráta soustavy
Odpovědi: 30
Zobrazení: 25241

Re: Distribuce vzduchu u odboček

Děkuji za odpověď, zní to logicky. Abych to celé usadil do kontextu. Potřebuji přívod vzduchu rozvětvit (jedna větev do přízemí, druhá větev do patra). Přičemž přízemní větev bude o něco kratší a bude mít méně tvarovek. Pokud bych to tedy vzal Vámi nastíněným pohledem, tak vypočítané tlakové ztráty/...
od gerimo
28 srp 2020, 13:38
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Distribuce vzduchu u odboček
Odpovědi: 4
Zobrazení: 1778

Distribuce vzduchu u odboček

Dobrý den, vlákno na toto téma jsem zde nenašel. Řeším rozvody do rodinného domu pomocí SPIRO potrubí a narazil jsem na jednu velkou neznámou - distribuce vzduchu v rámci rozboček/odboček. Pokud chápu dobře, existují 2 hlavní typy - odbočka (hlavní větev, ze které se pod určitým úhlem odbočuje potru...
od gerimo
12 srp 2020, 07:45
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Distribuce vzduchu u odboček
Odpovědi: 4
Zobrazení: 1778