Vyhledáváním bylo nalezeno 2 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: zvlhčení suchého vzduchu v potrubí

Řešení vyšlo na cca 2000,- RO + 1200,- zvlhčovací moduly + 1000,- zdroj + nějaké drobnosti okolo. Odhaduju celkem do 5 tis Kč. Spotřeba v provozu cca 80W/h. Filtry v RO vydrží 3 - 6 let - podle typu, výměna všech je do 1000,- životnost UV je kolem 2 let, náhradní výbojka do 300,-. Část věcí je z Ali...
od Honza_J
17 úno 2022, 23:02
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: zvlhčení suchého vzduchu v potrubí
Odpovědi: 22
Zobrazení: 20086

Re: zvlhčení suchého vzduchu v potrubí

Tak jsem se taky dostal k tomu, abych to vyfotil. Není to sice tak úhledné a profi jako u "kudykama" ale také funguje. Rekuperace Atrea ECV540, běžné větrání 65 - 140m3/h, nárazově 210. Teplota vzduchu na výstupu z rekuperace okolo 21°C. Zatím tak jedu 2 sezony - v provozu asi 7 měsíců v r...
od Honza_J
17 úno 2022, 15:18
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: zvlhčení suchého vzduchu v potrubí
Odpovědi: 22
Zobrazení: 20086