Re: Malá účinnost rekuperace EHR AKOR 325

Hmm, ta proradná vlhkost, to by mohlo... Bohužel nemám jak měřit vlhkosti, resp orientačně vím venku a v pokojích. Vypadá to, že budu muset dodělat ty další čidla... Ale z praktického hlediska když se postavím pod výduch v místnosti, tak cítím opravdu dost chladné proudění... (já vím, proudění samo ...
od Tomash
11 pro 2022, 16:30
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Malá účinnost rekuperace EHR AKOR 325
Odpovědi: 2
Zobrazení: 1004

Malá účinnost rekuperace EHR AKOR 325

Zdravím, Máme 5let starý pasiv s rekuperací EHR Akor 325. Konečně jsem se rozhoupal dodělat vyčítání teploty odpadního vzduchu (chtěl bych dát termočlánky na všechny 4 větve rekuperace, ale to udělám až budu postupně čistit/předělávat všechny větve). Každopádně už delší dobu mám podezření na nízkou ...
od Tomash
11 pro 2022, 12:31
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Malá účinnost rekuperace EHR AKOR 325
Odpovědi: 2
Zobrazení: 1004