Oceňuji Vaše znalosti (viz Strouhalovo a další čísla), ale někdy Vám opravdu stěží rozumím, až tedy skoro vůbec nerozumím: 500 metrů čtverečních teplosměnné plochy se otočí tak za 3-5 sekund do protiproudu,
Aby se záležitost s uvedenou normou vyjasnila: -Jde o přílohu NA, která je informativní -Stanovuje požadavky na větrání obytných budov (RD a BD) -Jako použitelné systémy větrání obyt.budov uvádí: -přívod venk.vzduchu podtlakem větracími otvory integrovanými do výplní stavebních otvorů nebo v obvodov...
... Stejně bych mohl tvrdit, že budou muset čekat před domem, než se vrátí původní osazenstvo domu z práce, protože k domu byly projektovány jen tři klíče. ... Udělat topení bez možnosti regulace je podle mého názoru krok zpět nebo minimálně mimo. Předpokládám, že jste někdy i projekt viděl. Počet ...
... Používáte termín "základní" požadavek. Kde jste vzal tento termín? Termín jsem vzal z uvedeného článku NA 2.1. ... Nejedná se o žádnou podpásovku, jedná se o celkem běžný jev, kdy dům je nějak koncipován, postaven a čas přinese určité situace, kdy je dům využíván zcela jinak, než bylo...
... Norma ČSN15665 nepřipouští větrání cirkulací, vychází z evropské normy EN308, která cirkulaci, resp. míchání vzduchu z domu s venkovním povoluje jen do 3%. Tím de facto zakazuje cirkulaci, ... Zajímalo by mne, ve kterém článku normy jste toto vyčetl. Přečetl jsem si ji důkladně, ale o něčem tak...