Vyhledáváním bylo nalezeno 62 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: Foto ze vzduchotechnických vedení

V tomto případě jsem při realizaci přivřel oko, neboť se jedná o atypické cca půlmetrové koleno mezi rekuperační jednotkou a odsávacím místem nad sprchovým koutem, které musí být navíc do určité míry pružné aby se dalo pohnout s rekuperační jednotkou při čištění výměníku.
od kybos
09 črc 2013, 11:06
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Foto ze vzduchotechnických vedení
Odpovědi: 12
Zobrazení: 10982

Re: Foto ze vzduchotechnických vedení

Může to být cokoliv. Třeba odtah vytápění od krbu. Tomu by i odpovídal druh Alu trubky. Tohle je pro vzduchotechniku zcela nevhodný druh vedení. Já bych to až tak nezlehčoval. Jednak je nutno si uvědomit, že ten odtah montovala "odborná" firma před čtrnácti lety a jednak jako autor fotogr...
od kybos
09 črc 2013, 10:07
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Foto ze vzduchotechnických vedení
Odpovědi: 12
Zobrazení: 10982

Re: Foto ze vzduchotechnických vedení

Vzduchovod odpadního vzduchu z koupelny po deseti letech bez čištění. Průměr 100mm průtok 30-70m3/hod.
Vzduchovod odpadního vzduchu P7090025.JPG
od kybos
08 črc 2013, 19:04
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Foto ze vzduchotechnických vedení
Odpovědi: 12
Zobrazení: 10982

Re: Teplota na výfuku z domu

Přidám také jedno měření jednotky Atrea Duplex 220: Teplota exteriéru: -4,2°C (čistý nasávaný vzduch) Teplota interiéru: +20,2°C (znečištěný odsávaný vzduch) a) při sání z fasády První stupeň (90-100 m3/hod) výfuk do exteriéru: 7,7°C přívod do interiéru: 17,6°C Druhý stupeň (210 m3/hod) výfuk do ext...
od kybos
08 úno 2013, 23:32
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Teplota na výfuku z domu
Odpovědi: 45
Zobrazení: 30018

Re: Kondenzace na vyfuku (spinaveho vzduchu) v rekuperaci

Filtr je tam úplně na prd, pouze chrání výměník před bordelem...no a když se dá snadno vyprat... čert ho vem :mrgreen: Ono to není až tak jednoduché. Filtr v odsávání způsobuje tlakovou ztrátu a částečně vyvažuje ztrátu vstupního filtru na straně čistého vzduchu. Pokud by se filtr na tlakově vyváže...
od kybos
12 říj 2012, 13:09
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Kondenzace na vyfuku (spinaveho vzduchu) v rekuperaci
Odpovědi: 33
Zobrazení: 24667

Re: Kondenzace na vyfuku (spinaveho vzduchu) v rekuperaci

Jednak je to na výfuku a kvalitu vzduchu v interiéru to tedy neohrožuje, tak bych to až tak striktně neřešil a za druhé by stálo za to sledovat, zda se vrtule točí pořád nebo má i chvíle klidu. Mám tu zkušenost, že se plísním v průvanu moc nedaří. Asi potřebují k růstu klid, vlhko a vhodný podklad. ...
od kybos
11 říj 2012, 22:55
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Kondenzace na vyfuku (spinaveho vzduchu) v rekuperaci
Odpovědi: 33
Zobrazení: 24667

Křížová těsnost rekuperačních výměníků

Napište sem, prosím, své uživatelské zkušenosti s křížovou těsností rekuperačních výměníků. Moje zkušenosti se zařízením Duplex 220 z hlediska těsnosti špinavého vzduchu proti čisté větvi jsou docela špatné. Vzhledem k geometrii a rozmístění ventilátorů v zařízení postačí poněkud zanesený vstupní fi...
od kybos
24 srp 2012, 12:00
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Křížová těsnost rekuperačních výměníků
Odpovědi: 2
Zobrazení: 2253

Re: Zajištění chodu jednotky v zimě

3. Na komíne vyrobím výmenník "rúra v rúre". To už chce šikovnú hlavičku, aby sa používatelia domu nepriotrávili spalinami resp. si v dome neurobli saunu grátis ... Standardně dodávané koaxiální odkouření s vnitřní trubkou z hliníkové slitiny použijte v maximální přípustné délce a to tepl...
od kybos
22 srp 2012, 13:12
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
Odpovědi: 249
Zobrazení: 222606

Re: Zemní rekuperace se solarním ventilátorem

P.P.S.: Velmi dobré a validní poznatky tu nabídl PT Kybos, určitě se taky ozve ... Hezká pomůcka je k dispozici zde http://www.passiv.de/old/04_pub/Literatur/PHLuft/PHLuft10.zip Umožňuje dokonce dosadit vlastní klimatická data a pohrát si se simulací topologie registru, program vyčíslí i minimální ...
od kybos
17 črc 2012, 18:34
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zemní rekuperace se solarním ventilátorem
Odpovědi: 6
Zobrazení: 5825

Re: Technologie do rodinného domu

... zaplaťte si architekta a generálního konzultanta (ideálem je jediná osoba, jeho současná funkce projektanta a následně stavebního dohledu)... Pokud nejste technický typ, pak si najměte ještě oponenta, jinak vás tento generální konzultant, projektant a stavební dohled v jedné osobě utáhne na vař...
od kybos
07 črc 2012, 15:03
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Technologie do rodinného domu
Odpovědi: 4
Zobrazení: 2819

Re: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy

Možná by stálo za to ještě něco nastudovat o těsnících materiálech např. o bentonitu, který se užívá pro těsnění vrtaných studní proti povrchové vodě.
od kybos
04 črc 2012, 18:07
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy
Odpovědi: 15
Zobrazení: 12187

Re: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy

Tepelná vodivost betonu je určitě menší než tepelná vodivost cirkulující vody. Mám jisté pohybnosti o tom,že by se podařilo zabetonovat celý registr (50m v 5% spádu) bez betonpumpy a vibrátoru jen tak naléváním kýblem z technické místnosti.
Je pozemek ve spádu nebo na rovině?
od kybos
04 črc 2012, 14:59
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy
Odpovědi: 15
Zobrazení: 12187

Re: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy

Nemyslím si, že je zabetonování registru ten nejlepší nápad. Pokud je v registru voda jen po dešti, tak je to pravděpodobně tím, že nemá kam odtéci. Snažil bych se spíš o odvodnění registru. Provést hydrogeologický průzkum nejlépe přímo v místě šachty a zjistit, zda nejsou pod šachtou pro vodu prost...
od kybos
04 črc 2012, 10:36
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy
Odpovědi: 15
Zobrazení: 12187

Re: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy

Tak vysoká hladina vody se tam vyskytovala již od instalace nebo se tam objevila až v pozdější době? Je tato výška hladiny stálá nebo se objevuje jen po období dešťů?
od kybos
04 črc 2012, 09:11
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy
Odpovědi: 15
Zobrazení: 12187

Re: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy

Pak zbývá zjistit, kde se nachází hladina spodní vody. Pokud je to nad vyústěním registru do šachty, bude nutno odčerpat vodu a kamerou taženou v registru zjistit místo netěsnosti a opravit jej. Pokud je hladina pod úrovní vyústění, bude nutno vyvrtat do dna šachty drenážní jímku a trubku registru p...
od kybos
03 črc 2012, 17:16
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy
Odpovědi: 15
Zobrazení: 12187

Re: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy

Pokud je vlastní registr těsný a voda se do něj dostává jen z revizní šachty, je to ideální stav a zabil jste dvě mouchy jednou ranou. K registru připojte vodotěsně koleno a stoupačku. Pokud budete vodu užívat na závlahu zahrady, bude při odčerpávání její teplota stabilní a přestup tepla z trubky ob...
od kybos
03 črc 2012, 16:45
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy
Odpovědi: 15
Zobrazení: 12187

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

To je mi zase filipika :-) ... Díky dotacím. Já jsem realizoval soláry již před pár pětiletkami ještě bez dotací. Asi by to chtělo popsat celou genezi, ale nechtěl jsem s tímto tématem zanášet vlákno o HP. Tak jen ve zkratce: původně měl systém jen 22m2 absorbérů a byl čistě samotížný. Po doplnění ...
od kybos
03 črc 2012, 16:26
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?
Odpovědi: 117
Zobrazení: 109178

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

No, pokud jedete na samotíž, tak jo. Jinak raději psát minimální. Primární okruh výměníku byl původně navržen jako samotížný, později byl doplněn čerpadlem napájeným z fotovoltaiky (čili přesněji řečeno spotřeba elektřiny z distribuční sítě je nulová), došlo tím ke zlepšení zlepšení přenosu tepla z...
od kybos
03 črc 2012, 11:50
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?
Odpovědi: 117
Zobrazení: 109178

Re: Zemní registr

registr výstup malý PB160028.JPG

Ještě pro lepší představu doplním fotografii již částečně zasypaného výstupního sběrače.
od kybos
03 črc 2012, 11:08
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy
Odpovědi: 15
Zobrazení: 12187

Zemní registr

4PT Kybos: Když už tu Vámi byl zmíněn zemní registr - nějaké geometrické parametry a typ zeminy by byly? Můžeme si na reálných datech ukázat akumulované energie a prostupující výkony. Snad se toho už někdo ujmete ... Podkladů na HICu a jinde na Netu máte tuny. Abychom oddělili problematiku ZR od te...
od kybos
03 črc 2012, 11:02
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zemní výměník literatura, foto, dokumenty, odkazy
Odpovědi: 15
Zobrazení: 12187
Další

Zpět na pokročilé hledání