Re: Chladenie kolektorom TČ

Nastahoval som sa toto leto takze som len chvilu skusal chladenie podlahovkou. Stacilo pustit obehove cerpadlo a cca 18C voda z akumulacky isla do podlahy (ide cez nu pitna voda zo studne- v zime sa predohrieva, takze vlastne chladila akumulacku). za dva tyzden som zdvihol teplotu v AKU na 23C. Uvid...
od pt3
31 led 2014, 11:59
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Chladenie kolektorom TČ
Odpovědi: 8
Zobrazení: 6509

Re: Chladenie kolektorom TČ

Standartom to urcite nie je. Aj tie co to maju musia nasledne nieco ochladzovat, podlahovku zrejme nie ;). Idealne by bolo este stropne/stenove chladenie, len pocas realizacie domu som od toho opustil.
od pt3
31 led 2014, 09:01
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Chladenie kolektorom TČ
Odpovědi: 8
Zobrazení: 6509

Re: Chladenie kolektorom TČ

Chladenie pomocou studne som pozeral. Chcel som len nejake bud prakticke skusenosti, pripadne vypoctovo overit ci by to fungovalo/rentabilne fungovalo. Prietok mam momentalne (najvyssi stupnen obehoveho cerpadla) 1,7m3/hod pri spotrebe 33W. Ci si udrzi pri celodennom prietoku rovnaku teplot neviem (...
od pt3
22 led 2014, 14:45
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Chladenie kolektorom TČ
Odpovědi: 8
Zobrazení: 6509

Chladenie kolektorom TČ

Zdravim. Uvazujem, ci by sa nedal vyuzit zemny kolektor TČ (650m,1,5m pod zemou, cca 0,5m3 kvapaliny) na mierne schladenie vstupneho vzduchu do RJ v lete. Viem, ze vzduch ma malu tepelnu kapacitu atd., ale ked som si to skusmo prepocital na qpro.cz, tak mi vysli celkom zaujimave hodnoty vzduchu aj p...
od pt3
22 led 2014, 10:27
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Chladenie kolektorom TČ
Odpovědi: 8
Zobrazení: 6509

Re: Nilan comfort 300TOP + CTS602

Ano toto viem (sam si jednotku instaloval, vratane tlacitok). Ak by to mala byt doska len s portami, tak by sa mozno dala dobastlit ak by bola nejake schema :)...ale to by som uz asi chcel vela... Nedal by sa pripadne na tuto funkciu pouzit uz nejaky z existujucich kontaktov (portov) na zakladnej do...
od pt3
19 zář 2013, 09:31
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan comfort 300TOP + CTS602
Odpovědi: 3
Zobrazení: 3300

Nilan comfort 300TOP + CTS602

Zdravim vsetkych odbornikov na Nilan. Uz rok vlastnim tuto jednotku. Aktualne by som potreboval vyriesit pomocou externeho tlacitka dalsi stav chovania jednotky. Momentalne pouzivam tlacika na zvysenie odtahu na 15min (WC, kupelka...) . V podstate su to paralene zapojene tlacitka na prislusny vstup ...
od pt3
18 zář 2013, 14:59
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan comfort 300TOP + CTS602
Odpovědi: 3
Zobrazení: 3300

Re: Teplota na výfuku z domu

Pedro: Bolo to v tom umiestneni cidla. Na vymeniku je dokonca nakreslene ako ma byt umiestneny (to som si az teraz vsimol). Povodne bolo cislo cca 10cm hlboko a pri kraji. Podla nakresu ma byt zasunute len 1,5cm a 4,5cm od kraja. Takze teraz su teploty nasledovne: Exterier: -1°C (nezavisle cidlo) Ci...
od pt3
17 úno 2013, 21:11
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Teplota na výfuku z domu
Odpovědi: 45
Zobrazení: 34432

Re: Teplota na výfuku z domu

Prezrel som cele menu regulatora podla navoda a neviem ktore nastavenie by mohlo sposobovat tu kvazi ochranu proti zamrznutiu...By-pass v menu regulatora pise ako zavrety. Predpokladam, ze dalsia kontrola je mozna len rozobratim jednotky, ci? Nilan som povazoval za vyrobcu s kvalitnymi rekuperaciami...
od pt3
13 úno 2013, 23:24
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Teplota na výfuku z domu
Odpovědi: 45
Zobrazení: 34432

Re: Teplota na výfuku z domu

Je mi jasne, ze jednotka namrza. Som s tym zmiereny :D. Ide teraz o to, ci to ma taky vplyv na teplotu vyfuku. Da sa nejako overit fungovanie by-passu? Mal by predsa fungovat len v lete (teda pri nejakej vonkajsej teplote.
od pt3
13 úno 2013, 15:49
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Teplota na výfuku z domu
Odpovědi: 45
Zobrazení: 34432

Re: Teplota na výfuku z domu

Nilan Comfort 300 Top: nastaveny 1. stupen vetrania. Teplota exterieru: 1°C Sanie z vonku: 6°C (jednotka dohrieva???) Vyfuk: 15°C!!!! Co mam zle nastavene??? Ma niekto nejake rady? Teplota v interiery cca 20-21°C (privod/odvod do jednotky), vlhkost cca 80% - neobyvana novostavba. Kondenzat sa tvori,...
od pt3
12 úno 2013, 22:53
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Teplota na výfuku z domu
Odpovědi: 45
Zobrazení: 34432

Re: Detail prostupu stěnou

Ok, dakujem. Do uhlopriecky by sa dalo (je to zastrcena stena domu). Este by som sa rad poradil o priemere trubiek. Zatial mam vybratu jednotu Vallox 90SE. Ta ma vyvody 125mm. Ostali mi vsatk nejake 160mm spira. Problem je vsak v tom, ze na ne pojde izolacia (zase o nieco narastu) a tiez pekne otvor...
od pt3
30 srp 2012, 19:21
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Detail prostupu stěnou
Odpovědi: 7
Zobrazení: 7423

Re: Detail prostupu stěnou

Nechem zakladat zbytovne nove tema, tak pisem sem. Myslim, ze moj problem s tematom suvisi. Mam otazku ohladne umiestnenia privodu a vyfuku z jednotky von z domu. Mozem ich umietnit len cez stenu technickej miestnosti (rozmer steny je 1,5m sirka X 2,75m vyska, stena orientovana na vychod). Ako by bo...
od pt3
26 srp 2012, 11:46
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Detail prostupu stěnou
Odpovědi: 7
Zobrazení: 7423

Re: Izolacia Spiro potrubia

Pedro: konecne ma niekto potesil, ze to nemam tak blbo navrhnute :D Metball: vidite a mna ani tak netrapi kondenzacia v potrubi a teplota v lete/zime. Podla qpro.cz to bude blbe (teplotne) az vtedy, ak sa cirkulacia vzduchu v potrubi zastavi (co asi nezastavi ani pri vypnutej jednotke kvoli prievanu...
od pt3
14 čer 2012, 21:47
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Izolacia Spiro potrubia
Odpovědi: 65
Zobrazení: 85254

Re: Izolacia Spiro potrubia

Ano ,vypoctove pomocky som pouzival ( http://www.qpro.cz ). Tym mi vychadzala hrubka izolacie najviac 50mm (IBA NA ZAMEDZENIE KONDENZACIE). Preto uvazujem nad obalenim spira 50mm izolaciou (hydrofobizovanou - napr. Larock AL od Rockwool) s AL povrchom + AL paska na spoje a cele to oblozim 200mm vato...
od pt3
14 čer 2012, 08:56
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Izolacia Spiro potrubia
Odpovědi: 65
Zobrazení: 85254

Re: Izolacia Spiro potrubia

Samozrejme viem co najlepsie izoluje, len som chcel vediet ci som nieco neprehliadol v tejto kontelacii izolacie ;) . Ku tepelnemu odporu samozrejme upierat zrat uporne musim, bo mi nic ine neostava...kedze nechcem fukat chladny/hrouci (podla obdobia) vzduch do izieb. Takze otazku izolacie by som po...
od pt3
12 čer 2012, 15:10
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Izolacia Spiro potrubia
Odpovědi: 65
Zobrazení: 85254

Re: Izolacia Spiro potrubia

Chcel by som ozivit tuto temu, kedze ma prave caka podobny problem (moje tema: http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=1054 ). Rozvody v prizemi mam hotove. Kedze som (ja blbec) nemyslel na rozvody pri zateplovani podkrovia musim ich viest po povale (presne ako na obrazku v prvom prispevku -...
od pt3
12 čer 2012, 10:54
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Izolacia Spiro potrubia
Odpovědi: 65
Zobrazení: 85254

Re: Posudenie rozvodov vzduchotechniky

Hmm, to by som asi musel ist este vyssie s priemerom vedenia, ak by som nechel mat po dome meluzinu :D .
Nejake poznamky ku mojim dotazom vyssie by sa nenasli ;)
od pt3
14 bře 2012, 13:40
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
Odpovědi: 13
Zobrazení: 12045

Re: Posudenie rozvodov vzduchotechniky

Dakujem za kvalifikovane odpovede (prave od p. Sperla a Metballa som potreboval vediet nazor ;) ). Ale k veci, Metball: A) pohodicku som prave chcel :D . Co myslite pod hybridnym vetranim? B) na dne rozpoctu nie som. Bude velky problem s tymi dverami (zatvorene otvorene nahodne) vs. prudenie vzduchu...
od pt3
13 bře 2012, 11:04
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
Odpovědi: 13
Zobrazení: 12045

Re: Posudenie rozvodov vzduchotechniky

Este podorysy
od pt3
12 bře 2012, 11:51
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
Odpovědi: 13
Zobrazení: 12045

Posudenie rozvodov vzduchotechniky

Dobry den. Prosim tunajsich odbornikov o posudenie navrhu rozvodov vzduchotechniky v novostavbe. Navrh som pripravoval sam za pomoci internetu, priblizne vypocty som cerpal z http://www.qpro.cz/?id=Vypocty-online-pro-vzduchotechniku-a-klimatizaci . Material z ponuky Multivac. Kedze po prepoctoch na ...
od pt3
12 bře 2012, 11:47
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
Odpovědi: 13
Zobrazení: 12045