Vyhledáváním bylo nalezeno 4 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: nasavanie vzduchu spod stavby

drevovzduch píše:...je to prast alebo uhod
Stejně je to s nasáváním na půdě nebo skrz garáž, pokud nejsou vytápěný sousedem.
od Ondřej Letohradský
11 zář 2012, 07:28
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: nasavanie vzduchu spod stavby
Odpovědi: 3
Zobrazení: 3416

Re: Jak je to s účinností rekuperačních výměníků /jednotek.

To byste Ondřeji musel vsadit na aktivní rekuperaci, pak můžete mít vzduch teplejší na přívodu než na odtahu u pasivní rekuperace vás to opravdu nepustí. Mně je jedno, jaký použijete k rekuperaci nástroj. Když jde z domu v odpadním vzduchu víc energie, než potřebuje vzduch přívodní na dosažení stej...
od Ondřej Letohradský
25 srp 2012, 09:47
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Jak je to s účinností rekuperačních výměníků /jednotek.
Odpovědi: 84
Zobrazení: 90220

Re: Jak je to s účinností rekuperačních výměníků /jednotek.

Já nejsem zastáncem určování účinnosti pomocí teplot na vstupu a výstupu. Možná jsem se špatně vyjádřil nebo jsem vámi špatně chápán. Je ale neoddiskutovatelný fakt, že se lidé včetně mě ptají, co rekuperační jednotka dokáže a nakolik mi vrátí teplo z odvětrávaného vzduchu zpět. Moje představa o úči...
od Ondřej Letohradský
24 srp 2012, 12:51
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Jak je to s účinností rekuperačních výměníků /jednotek.
Odpovědi: 84
Zobrazení: 90220

Re: Jak je to s účinností rekuperačních výměníků /jednotek.

Pokračuji diskuzi http://forum.tzb-info.cz/121519-rekuperace-a-jeji-rozvody vzhledem k rozpracovanosti tématu zde. Jeden z termodynamických zákonů: Teplo nemůže samovolně přecházet z tělesa studenejšího na teplejší. Při rovnosti teploty se prostě přenos tepla zastaví. Energetická účinnost každého vý...
od Ondřej Letohradský
24 srp 2012, 10:25
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Jak je to s účinností rekuperačních výměníků /jednotek.
Odpovědi: 84
Zobrazení: 90220

Zpět na pokročilé hledání