Vyhledáváním bylo nalezeno 22 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: Typ rozvodů pro náš EPD

Aha, já primárně sledoval to, zda na začátku vyjmenované jednotky umí zajistit rovnotlakost. Víceméně jse se pokoušel odpovědět na toto: - co znamená, že jednotka CT300 má možnost průtokové regulace, ale nemá její automatické vyvažování? Dříve mně tu byla doporučena špičková jednotka za rozumnou cen...
od strejda
01 pro 2014, 19:41
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Typ rozvodů pro náš EPD
Odpovědi: 57
Zobrazení: 99352

Re: Typ rozvodů pro náš EPD

Asi jsem trochu mimo, ale nebyla řeč o regulaci půtoku vzduchu :shock: ? Otáčky se samozřejmě nastavují pomocí řídicího napětí. Jen pro úplnost - nastavení -> bez zpětné vazby, regulace -> se zpětnou vazbou.
od strejda
01 pro 2014, 18:10
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Typ rozvodů pro náš EPD
Odpovědi: 57
Zobrazení: 99352

Re: Typ rozvodů pro náš EPD

Tak moment, kde jste vzal ta čidla ? Podle manostatu se regulovat opravdu nedá :). Navíc problematika řízení EC (tedy brushless) motorů není až tak jednoduchá - obecně vzato je převod mezi řídicím napětím a otáčkami značně nepřesný. Motory rozhodně samoregulaci průtoku nemají a již zmíněné grafy jso...
od strejda
01 pro 2014, 12:51
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Typ rozvodů pro náš EPD
Odpovědi: 57
Zobrazení: 99352

Re: Typ rozvodů pro náš EPD

Mathildo, pohled do schématu zapojení Comfortu říká pravý opak. Motor je napájen přímo z 220V, bez jakéhokoliv měření, výstup tacha vetilátoru je nazapojený (ani není vyveden na konektor). Navíc (specielně pro odstředivá čerpadla) neplatí, že s rostoucím "výkonem" (odporem vedení) roste př...
od strejda
09 lis 2014, 09:31
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Typ rozvodů pro náš EPD
Odpovědi: 57
Zobrazení: 99352

Re: Nadřazené systémy a vzduchotechnika

Nilan umí MODBUS. Oficialně je podporovaný (u malých jednotek) pomocí regulace CTS602, viz: návod. Jinak regulace komunikuje s vlastní jednotkou také pomocí modbusu, takže lze případně zcela nahradit. Ale tady to je již zcela nedoumentované...
od strejda
08 dub 2014, 16:22
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Nadřazené systémy a vzduchotechnika
Odpovědi: 18
Zobrazení: 19918

Re: Nilan VP18 K EK9

Ale já nejsem zase až tak velký odpůrce HP a doufám, že podstatu věci chápu. To, co mi chybí, je „měřítko“, kontext plynoucí z hlubší znalosti věci a fyzikálních vztahů (myšleno jejich energetické významnosti). Bez znalosti konsekvencí má člověk (a zde si dovolím generalizovat) tendenci považovat i ...
od strejda
19 led 2014, 16:43
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP18 K EK9
Odpovědi: 65
Zobrazení: 59124

Re: Nilan VP18 K EK9

Jestliže máte výkon, nepotřebujete výstupní teploty, ty jsou přímoúměrné výkonu. Pravdu díte, pane Koranda. Já blb si to hned nespojil. Zítra se to pokusím nacpat do Excelu, dneska to už nedám. Samotného mě zajímá, jak to vyjde. Ale jen hmotnostně, bez objemových čí vlhkostních vlivů. Nemáte někde ...
od strejda
18 led 2014, 21:54
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP18 K EK9
Odpovědi: 65
Zobrazení: 59124

Re: Nilan VP18 K EK9

Ale tento graf zobrazuje maximální přenos energie (za daných vstupních podmínek) pro samotné HP a pro kombinaci HP + aktivní RJ. Navíc neobsahuje teplotu výstupů. Ale úsporu energie (opět zdůrazňuji nutnost stejných podmínek pro oba případy) z něj vyčíst nejde. Pro alespoň trochu rozumný odhad úspor...
od strejda
18 led 2014, 20:30
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP18 K EK9
Odpovědi: 65
Zobrazení: 59124

Re: Nilan VP18 K EK9

Já jsem tím myslel toto. Při teplotách do 3°C lze pořád počítat se 150 dny ročně. To je ještě 3240 Kč ročně a návratnost jen na energii 8,4 roku. To prostě a jednoduše není pravda - alespoň pokud se srovnání provádí při ekvivalentních podmínkách. S amortizací samozřejmě souhlasím a přidám ještě odtá...
od strejda
18 led 2014, 18:42
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP18 K EK9
Odpovědi: 65
Zobrazení: 59124

Re: Nilan VP18 K EK9

Ale no tak, pánové, tepelná trubice není prepetum mobile. Co v jedné větvi dá, v druhé zase vezme. Jedinná úspora je to, že TČ v rekuperaci pojede s vyšším COP. Nic víc...
od strejda
17 led 2014, 19:10
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP18 K EK9
Odpovědi: 65
Zobrazení: 59124

Re: pasivní RJ + HP = problém

Ale já nechladím vodou ze studny. Mezi primárním okruhem (tedy vrtem) TČ a topným okruhem podlahovky je vodní výměník. Přes něj studená voda (cca 8 – 10 C) cirkulující v primárním okruhu ochlazuje vodu v topném systém. Řízení teploty je pravděpodobně realizováno trojcestným ventilem na sekundární st...
od strejda
12 pro 2013, 09:10
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: pasivní RJ + HP = problém
Odpovědi: 26
Zobrazení: 27639

Re: pasivní RJ + HP = problém

Jak jsem psal na začátku, mám TČ země/voda plus vrt (kolektor by se tady dělal obtížně, podloží je jíl s kameny, vzduch/voda jsem nechtěl). Takže se chladí do vrtu (mezi primárním a topným okruhem je navíc vodní výměník). Navíc celé to chlazeni stojí jen provoz oběhových čerpadel v primárním okruhu ...
od strejda
07 pro 2013, 20:34
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: pasivní RJ + HP = problém
Odpovědi: 26
Zobrazení: 27639

Re: pasivní RJ + HP = problém

Stěhovali jsme se ke konci května, právě se začala dělat fasásda. Venkovní rolety instalovali někdy v polovině srpna. Přesah střechy je cca 80 cm, dům je vysoký, spodní patro 3m, horní 2,8m. Žádné další stínění nebylo.
od strejda
07 pro 2013, 15:35
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: pasivní RJ + HP = problém
Odpovědi: 26
Zobrazení: 27639

Re: pasivní RJ + HP = problém

To je zaujímavý postreh z praxe. Nemali ste pocit zimy od nôh ?/quote] Jak jsem již psal, na dřevěné podlaze úplně v pohodě. Ostatně, ani žena neprotestovala – pádnější důkaz asi dát nedokážu . Resp. bolo to chladenie vôbec citeľné ? A proč by nemělo? Právě teď do topení pouštím 28 C, vnitřní teplo...
od strejda
07 pro 2013, 11:04
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: pasivní RJ + HP = problém
Odpovědi: 26
Zobrazení: 27639

Re: pasivní RJ + HP = problém

Dobrý den, Že to se mnou vydržíte ještě jedno kolo, prosím. Pak už dám pokoj. Nemrznoucí směs v předehřevu musí zvládat i extrémy a to je ten háček! Když nezvládne extrémy, počítejte, že to budete kupovat každou zimu znova. Také je možnost, že budete vyrábět protimrazovou ochranu protimrazové ochran...
od strejda
02 pro 2013, 19:23
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: pasivní RJ + HP = problém
Odpovědi: 26
Zobrazení: 27639

Re: pasivní RJ + HP = problém

Dobrý den, V sobotu jsem dočasně odpreparoval výměník tepelných trubic z krabice. Perfektní, přestalo táhnout na nohy, jenom jsem musel jít v noci stáhnout topení :D . Taky se musím opravit, střední stěna krabice s HP je zaizolována, izolace je na spodní straně a já ji na první pohled neviděl. A aby...
od strejda
01 pro 2013, 19:01
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: pasivní RJ + HP = problém
Odpovědi: 26
Zobrazení: 27639

Re: pasivní RJ + HP = problém

Sériové řazení - Přerušit. HP jsou natolik samoregulativní - nechat žít vlastním životem. Hmm, prosím trošinku víc nakopnout, nějak jsem se nechytnul. Ani ten odkaz na paralelní zapojení mi úplně nedochází. Ještě pro doplnění. Z kotelny ve sklepě mám na půdičku nataženy dvě trubky. Původně to bylo ...
od strejda
29 lis 2013, 13:46
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: pasivní RJ + HP = problém
Odpovědi: 26
Zobrazení: 27639

Re: pasivní RJ + HP = problém

Mám za to, že jsem nikde nezpochybňoval funkčnost jednotlivých dílů... Dovolím si brutálně vytrhnout z kontextu. Při použití HP jako předehřevu pro pasivní rekuperaci možné je, ale jen skutečně za mrazů, kdy by jiný "samovolný" přenos tepla /rekuperace/ již nefungoval. A na tomto se shodne...
od strejda
29 lis 2013, 12:10
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: pasivní RJ + HP = problém
Odpovědi: 26
Zobrazení: 27639

Re: pasivní RJ + HP = problém

přenos tepla z teplé do studené části HP se koná vždy a s dost značným výkonem. Přesně k tomu účelu HP slouží. 1. HP(tepelné trubice) projeví svůj výkon hlavně při výrazném mrazu. Průnikem těchto dvou výroků prázdná množina zdá se mi být... Předpokládám, že původní idea použití HP jako předehřevu p...
od strejda
29 lis 2013, 08:51
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: pasivní RJ + HP = problém
Odpovědi: 26
Zobrazení: 27639

pasivní RJ + HP = problém

Dobrý den, Potřeboval bych pomoci dořešit problém s rekuperací. Jde o částečně podsklepenou novostavbu (přízemí + podkroví), 150 m2 zastavěná plocha, 700 m3 vnitřní vytápěný objem. Výpočtové TZ objektu jsou 4,5 kW prostupem a 4,5 kW normovaným (0,5/h) větráním, návrhová teplota -15 C. Vytápění je TČ...
od strejda
28 lis 2013, 18:47
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: pasivní RJ + HP = problém
Odpovědi: 26
Zobrazení: 27639
Další

Zpět na pokročilé hledání

cron