Vyhledáváním bylo nalezeno 7 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15

Ďakujem za podrobné vysvetlenie. Myslím, že do toho pôjdem (VPL15)
od PeterM
22 led 2013, 14:21
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
Odpovědi: 36
Zobrazení: 47771

Re: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15

ďakujem, myslím, že tomu začínam konečne trochu rozumieť :) Pochopil som to správne?: 1. ak beží jednotka v režime rekuperácie, kompresor ide vždy bez ohľadu na objem vetraného vzduchu, 2. pri vetraní napr. 100m3/hod je spotreba kompresora rovnaká, ako pri 400m3/hod, avšak privádzaný vzduch do miest...
od PeterM
22 led 2013, 09:40
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
Odpovědi: 36
Zobrazení: 47771

Re: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15

Ďakujem za vysvetlenie. Pýtal som sa preto, lebo na inom fóre niekto tvrdil, že pri VPL 15 ide nonstop kompresor so spotrebou 500 W... Pochopil som to správne, že kompresor vo VPL 15 funguje ako v chladničke, t.j. zapína sa na určitý čas a potom je určitý čas vypnutý? Viete mi, prosím napísať, aká j...
od PeterM
21 led 2013, 12:15
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
Odpovědi: 36
Zobrazení: 47771

Re: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15

Tiež ma zaujíma porovnanie VPL15 vs. pasívna rekuperácia. Za výhodu VPL15 považujem, že dokáže v lete chladiť a v zime zohrievať vzduch, ale straší ma spotreba elektriny na prevádzku kompresora (niekde som čítal, že je to 500W/hod). Ak potrebujem chladiť alebo zohrievať vzduch, je to OK, ale ako je ...
od PeterM
21 led 2013, 10:09
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
Odpovědi: 36
Zobrazení: 47771

Re: Rekuperacna jednotka Comair

Leon: Doporučil bych se obrátit na prodejce vzduchotechnické jednotky, kterou chcete instalovat a ty mají svých projektantů dost. Konkrétnu jednotku som zatiaľ nevybral a oslovení predajcovia (HELIOS, COMAIR) mi doporučujú práve flexi potrubie. Som z toho dosť zmätený :? Stavať začínam na jar a chce...
od PeterM
17 led 2013, 10:29
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Rekuperacna jednotka Comair
Odpovědi: 11
Zobrazení: 12960

Re: Rekuperacna jednotka Comair

Flexi potrubí se raději vyhněte... Ďakujem za radu, obával som sa, že práve toto napíšete :? Na základe diskusií mi tiež vychádza lepšie SPIRO, ale chcel som ušetriť za projekt na VZT a flexi potrubie by som vedel spraviť aj sám. V každom prípade nechcem šetriť na nesprávnom mieste... Viete mi porad...
od PeterM
16 led 2013, 23:02
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Rekuperacna jednotka Comair
Odpovědi: 11
Zobrazení: 12960

Re: Rekuperacna jednotka Comair

Tiež ma zaujal COMAIR, konkrétne ich systém rozvodov Uniflexplus+. Podobné systémy od iných firiem sú s max. priemerom 75mm, COMAIR ponúka aj 90mm. Bola by to podľa Vás dobrá voľba alebo radšej vôbec neriešiť plastové flex potrubie a ísť jednoznačne do SPIRO?
od PeterM
16 led 2013, 22:06
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Rekuperacna jednotka Comair
Odpovědi: 11
Zobrazení: 12960

Zpět na pokročilé hledání