Vyhledáváním bylo nalezeno 205 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: Rozvody

3D obrázky nejsou ideální pro posuzování schéma rozvodů, uplatňují se místo nebo v kombinaci s řezy. V každém případě hned za jednotkou máte rozdělovač a vedou tam tři roury ve zcela identické linii. Znamená to vše 3x, potrubí, izolace potrubí, montáž. Doporučoval bych se zamyslet nad celým tímto sy...
od KorDa
24 kvě 2014, 09:57
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 19230

Re: Posouzení rozvodů pro bungalow

Dekuji za odpoved. Mate pravdu, je to projekt pro stavebni povoleni. Projektant rika, ze provadecka je zbytecna investice (nedokazi posoudit). To je dvojsečné. Zkušená montážní parta od vzduchotechniky tohle zvládne. Pokud ale chcete montovat svépomocí nebo s méně zkušenou firmou, můžete si naběhno...
od KorDa
13 kvě 2014, 13:39
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Posouzení rozvodů pro bungalow
Odpovědi: 4
Zobrazení: 4263

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

Myslel som túto časť z technických vlastností: Riadenie protimrazovej ochrany (vrátane protimrazovej ochrany prípadného vykurovacieho teplovodného výmenníka ) Řízení protimrazové ochrany znamená, že jednotka je vybavena teplotním čidlem. Při poklesu teploty pod bod mrazu regulace (riadenie) odstaví...
od KorDa
10 kvě 2014, 23:11
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 19230

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

Já na té stránce ohledně předehřevu nic nenašel. novus.png Vybral jsem z dokumentu provozní teploty: pro běžný výměník teploty nad 0°C, pro méně účinný enthalpický -10°C (čím nižší účinnost, tím méně výměník zamrzá - kdybyste použil zkratový díl s nulovou účinností, nezamrzne nikdy). Dále se v dokum...
od KorDa
10 kvě 2014, 14:53
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 19230

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

KorDa Rozvody pre sanie a výfuk budú izolované, To je ta chyba, o které jsem mluvil. Izolovaný výfuk a sání je samozřejmost, jinak by z potrubí tekla voda v domě. Mluvil jsem o izolaci přívodu do místností. Pokud nejsou izolované přívody přicházíte o možnost chlazení, pokud byste někdy v budoucnu c...
od KorDa
10 kvě 2014, 08:52
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 19230

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

MKovář Rozvody s prácou mi nacenili na cca. 2200 EURO, RJ PAUL NOVUS s TFT displejom stojí cca. 3480 EURO + ISOBOX, peľový, uhlíkový filter cca. 200 EURO. Nenašiel som lacnejšie predajcu týchto jednotiek Jsem rád, že jste tu uvedl cenu za jednotku. V diskuzi o návratnosti rekuperace se předpokládá,...
od KorDa
09 kvě 2014, 10:17
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 19230

Re: VPL15 a vykon vytapeni

Mluvim konkretne o VPL15 s ovladanim CTS 600. V nastaveni jsem nikde nenasel moznost urcit teplotu privadeneho vzduchu. Je to menu teplota kontrola, pro léto nastavujete minimální teplotu LÉTO MIN, pro zimu ZIMA MIN, pak jen nastavíte, za jakých venkovních teplot je pro vás léto v položce LÉTO>12. ...
od KorDa
09 kvě 2014, 09:57
 
Fórum: Ekonomika
Téma: VPL15 a vykon vytapeni
Odpovědi: 79
Zobrazení: 81406

Re: rekuperacia naklady/navratnost

zumik píše:Ono je to vždy o tom co se porovnává a .... je dle mě nenávratná. Z důvodů které jsem tu psal.
Podívejte se na na tohle vlákno viewtopic.php?f=21&p=9133#p9133 User je ochoten zaplatit za pasivní jednotku
3680 € (101.200 Kč).
od KorDa
09 kvě 2014, 09:46
 
Fórum: Ekonomika
Téma: rekuperacia naklady/navratnost
Odpovědi: 47
Zobrazení: 44236

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

user píše:Sanie a výfuk vedľa seba by nemal byť problém

Tohle nemůže myslet nikdo vážně.
od KorDa
08 kvě 2014, 23:00
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 19230

Re: Posouzení rozvodů pro bungalow

Ten rozvod není v podstatě špatně navržen, ale mám připomínky. Varianta T-kusů na odbočkách není ideální, lepší je volit Y-kus. Poznáte to zejména na akustice. Minimálně pro různé místnosti bych to změnil, v rámci jedné místnosti je to jedno. Nejsou tlumeny konce větví, i to může být akustický probl...
od KorDa
08 kvě 2014, 19:20
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Posouzení rozvodů pro bungalow
Odpovědi: 4
Zobrazení: 4263

Re: VPL15 a vykon vytapeni

Pokud to chapu dobre, tak se aktivni rekuperace s vypnutym kompresorem chova jako pasivni rekuperace s baypasem? Dalo by se to tak říct. Bylo tedka totiz par dnu, kdy slunce pres den uz docela slusne prohralo barak (teplota v baraku dosahla nastavene teploty na regulaci), ale vecer a nebo do rana j...
od KorDa
07 kvě 2014, 15:35
 
Fórum: Ekonomika
Téma: VPL15 a vykon vytapeni
Odpovědi: 79
Zobrazení: 81406

Re: VPL15 a vykon vytapeni

VPL 15 když vypne kompresor v podstatě přestane rekuperovat. Ale na tom není nic divného. Když se u pasivní jednotky přiblíží teplota odtahu venkovní teplotě, také přestane rekuperovat. Pokud má pasivní rekuperace reálnou účinnost kolem 80% (na zelenou úsporám počítají max. 77%), tak při vnitřních 2...
od KorDa
07 kvě 2014, 10:21
 
Fórum: Ekonomika
Téma: VPL15 a vykon vytapeni
Odpovědi: 79
Zobrazení: 81406

Re: rekuperacia naklady/navratnost

Pokud se bavíme o aktivní rekuperaci, která pouze větrá, tak nastaveni nižší než nejvyšší teploty pro mě znamená ztrátu. Nebo kam jinam ta jednotka to teplo předá aby ho nemusel pustit ven? Samozřejmě pokud jednotkao hřívá vodu, tak tam to je něco jiného. Aktivní rekuperace, která jen větrá, jsou d...
od KorDa
06 kvě 2014, 22:50
 
Fórum: Ekonomika
Téma: rekuperacia naklady/navratnost
Odpovědi: 47
Zobrazení: 44236

Re: Ako vykurovat NED: 25kWh/m2;180m2;2,8kW tep. strata

Já netvrdím, že to tak není. Jenom tvrdím, že aktivní rekuperace mě vodu ohřeje 2x levněji, nikoli 3x, jak se všude uvádí. Příklady se svíčkami jsou jen orientační. Důležité je, co změří nezávislá a certifikovaná zkušebna. Pokud ta uvede, že při ohřevu vody je COP vyšší jak 3, znamená to ohřev vody...
od KorDa
02 kvě 2014, 17:20
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Ako vykurovat NED: 25kWh/m2;180m2;2,8kW tep. strata
Odpovědi: 37
Zobrazení: 29040

Re: Ako vykurovat NED: 25kWh/m2;180m2;2,8kW tep. strata

Právě, že mě to jasné je. Vážený pane, není Vám jasné vůbec nic. Přečtěte si zdejší výklad od Martina Šperla, to je jedno z nejvýstižnějších vyjádření. http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=200 Pokusím se to jen v kostce shrnout. Vzduch, který je z domu odvětráván obsahuje energii obrazně...
od KorDa
28 dub 2014, 23:05
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Ako vykurovat NED: 25kWh/m2;180m2;2,8kW tep. strata
Odpovědi: 37
Zobrazení: 29040

Re: Rozvody VZT bungalov

Jde o to, že nesmí být jednotka v místnosti s atmosferickým plynovým kotlem, nebo jiným kotlem na pevná paliva. Každá jednotka má tzv. vnitřní a vnější netěsnosti, to znamená, že by mohla nasávat spaliny a šířit je po domě. Dále chyba obsluhy (např. špatně uzavřené dvířka pro filtr) mohou způsobit p...
od KorDa
28 dub 2014, 22:33
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT bungalov
Odpovědi: 10
Zobrazení: 8458

Re: Rozvody VZT bungalov

Je vhodné dát do tech. místnosti, kde bude kotel nasávání? V místnosti, kde je kotel, nesmí být ani samotná rekuperační jednotka a odtah už vůbec ne. A je jedno, že to je jednotka jen z EPP (obdoba polystyrenu). Místnosti s tepelnými spotřebiči otevřenými musí být od jednotky stavebně technicky odd...
od KorDa
28 dub 2014, 00:05
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT bungalov
Odpovědi: 10
Zobrazení: 8458

Re: Rozvody VZT bungalov

Je vhodné dát do tech. místnosti, kde bude kotel nasávání? V místnosti,kde je kotel, nesmí být ani samotná rekuperační jednotka a odtah už vůbec ne. A je jedno, že to je jednotka z EPP (obdoba polystyrenu). Místnosti s tepelnými spotřebiči otevřenými musí být od jednotky stavebně technicky odděleny...
od KorDa
28 dub 2014, 00:05
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT bungalov
Odpovědi: 10
Zobrazení: 8458

Re: Nová zelená úsporám - rekuperace

A, C je jasné - jen firma a materiál ze seznamu. B - podle mých informací je potřeba doložit energetické posouzení, BD test, ale není třeba faktur. Pokud je máte, doložíte, pokud si koupíte materiál z druhé ruky, nemusíte dokládat nic. Materiál nemusí být v žádném seznamu, nemusí mít SVT kód. Stejně...
od KorDa
24 dub 2014, 12:23
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Nová zelená úsporám - rekuperace
Odpovědi: 25
Zobrazení: 27611

Re: Nadřazené systémy a vzduchotechnika

- alespoň poslední stranu s připojením.
RS 485_ModBUSg.jpg
od KorDa
09 dub 2014, 11:50
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Nadřazené systémy a vzduchotechnika
Odpovědi: 18
Zobrazení: 20461
Další

Zpět na pokročilé hledání

cron