Vyhledáváním bylo nalezeno 339 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: Odsávanie / tlaková strata / hluk

Týchto ventilátorčekov sú desiatky typov (ale skôr to vyzerá na ten bez mriežky). Teba ho demontovať, nie je to náročné.
A zistiť či aj v ostatných bytoch sú tieto isté typy.
od BobTheBuilder
21 říj 2016, 13:04
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Odsávanie / tlaková strata / hluk
Odpovědi: 10
Zobrazení: 8640

Re: Odsávanie / tlaková strata / hluk

Majú tie ventilátory v bytoch spätné klapky ?? Motám sa okolo rekonštrukcií bytových domov, ale nikde som to nevidel. Urcite sa cast z toho pretlaci aj do jednotlivych poschodi, co je v tomto pripade asi skor na uzitok, nie? Bude to len bezny vydychany vzduch z kancelarskej miestnosti kde je viac lu...
od BobTheBuilder
19 říj 2016, 00:20
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Odsávanie / tlaková strata / hluk
Odpovědi: 10
Zobrazení: 8640

Re: Odsávanie / tlaková strata / hluk

Nejak sa mi to celé nepozdáva. Keď budete tlačiť odpadový vzduch do stupačky, budete ho tlačiť aj do tých bytov ak práve nebudú mať zapnutý ventilátor.
A navyše v tomto prípade je problém s tlakovými stratami, tlak sa bude strácať v každej odbočke do bytu.
od BobTheBuilder
18 říj 2016, 20:03
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Odsávanie / tlaková strata / hluk
Odpovědi: 10
Zobrazení: 8640

Re: rekuperace vs prach, plisen, pavouci

Ako je dom izolovaný ? Viete odhadnúť teplotu v interiéri počas tých najväčších horúčav ?
od BobTheBuilder
29 zář 2016, 01:34
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: rekuperace vs prach, plisen, pavouci
Odpovědi: 26
Zobrazení: 21770

Re: rekuperace vs prach, plisen, pavouci

Heřman píše:Fakticky do domu proudí chladný vzduch a ani v největších loňských vedrech nebylo třeba dalšího chlazení.

Zdravím, napíšte pls aký máte dom. Typ, strecha, izolácie, metráž. A aké najvyššie tepoty boli vo vašej lokalite. Vďaka.
od BobTheBuilder
28 zář 2016, 19:01
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: rekuperace vs prach, plisen, pavouci
Odpovědi: 26
Zobrazení: 21770

Re: Chlazení vodou ze studny

zima teplota vody ve studni 5°C teplota přiváděného vzduchu -5°C (na straně sání před rekuperátorem) čerpadlo by se spustilo předehřev od -3°C Sorry, len na rýchlo lebo nemám čas, ale toto mi udrelo do očí : na ten zimný režim veľký pozor, hrozia tam veľké prúsery :cry: Radšej použiť nemrznúce médi...
od BobTheBuilder
29 čer 2016, 00:52
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Chlazení vodou ze studny
Odpovědi: 51
Zobrazení: 52282

Re: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie

Očakávam,podľa vyjadrenia pracovníkov,ktorí mi to montovali,že i v najteplejších dňoch by nemala vnútorná teplota vystúpiť nad 25 °C. ...takže ste to v lete ešte nepoužíval. To som aj ja zvedavý, či sa "naplnia predpovede" predajcu :) Samozrejme teplota v interiéri záleží na mnoho ďalších...
od BobTheBuilder
17 dub 2016, 14:00
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie
Odpovědi: 13
Zobrazení: 11825

Re: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie

Neriešil som dotácie lebo staviam byt a nie RD. Pre byty sú dotované len solárne systémy.

Na spomínanej stránke je aj zoznam zariadení, na ktoré môže byž žiadaná dotácia. Nilan tam bohužiaľ nie je.
Skúste si popozerať mašiny v tom zozname, možno Vám nejaká bude vyhovovať .
od BobTheBuilder
15 dub 2016, 13:41
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie
Odpovědi: 13
Zobrazení: 11825

Re: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie

raphael42 píše:Na Slovensku bohužiaľ dotácie na rekuperáciu nie sú, dokonca ani na TČ na ohrev vody.

Omyl kolega , viď : http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacno ... -cerpadla/
od BobTheBuilder
15 dub 2016, 01:09
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie
Odpovědi: 13
Zobrazení: 11825

Re: Rekuperácia s klimatizáciou

Existuje nejaký výpočet, koľko m3 vzduchu dokáže preniesť 1kw výkonu (tepelného-chladiaceho) ?
od BobTheBuilder
04 dub 2016, 11:36
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Rekuperácia s klimatizáciou
Odpovědi: 9
Zobrazení: 10150

Re: Rekuperácia s klimatizáciou

Pomocí 100m3/h dostanete rozumným způsobem do bytu tak 300-400W chladu. Ako potom dokáže napr. Nilan Gott preniesť 2,3 kW chladiaceho výkonu pri 200 m3 / hod ? Pointa uvedeného zapojenia má byť v tom, aby nebolo nutné inštalovať MULTI SPLIT klimatizáciu a ďalšie rozvody, resp. niekoľko kusov klimat...
od BobTheBuilder
01 dub 2016, 18:28
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Rekuperácia s klimatizáciou
Odpovědi: 9
Zobrazení: 10150

Rekuperácia s klimatizáciou

Zdravým all, po dlhšom čase mám novú tému :D Kamarát chce zapojiť k pasívnej rekuperácii paralelne klimatizáciu (invertorovú) . Mašinky sú určené pre podkrovný byt cca 170 m2, kategórie NED. Predpokladaný objem vetraného vzduchu bude 100 m3 / hod. Klimatizácia bude nasávať vzduch s interiéru a mala ...
od BobTheBuilder
31 bře 2016, 20:46
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Rekuperácia s klimatizáciou
Odpovědi: 9
Zobrazení: 10150

Re: ventilační dveře

Byl jsem se podívat na ty CAG, ale neměli je tam.... Nemali v zmysle, že to už nevyrábajú ? A čo tie plechové zárubne ? http://www.kooperativa-vod.cz/ocelove-zarubne-zako/aktuality/ventilacni-zarubne-zako-pro-pasivni-a-nizkoenergeticke-domy/ Alebo spomínané priechodzie ventily ? http://www.elektrod...
od BobTheBuilder
28 úno 2016, 15:31
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: ventilační dveře
Odpovědi: 27
Zobrazení: 34072

Re: Rekuperace

Umiestnenie RJ a rozvodov v nezateplenom priestore sa treba podľa možnosti vyhnúť.
Ak už nie je iná možnosť, je nutné venovať veľkú pozornosť dobrej izolácii jak samotnej RJ, tak i rozvodov.
Kvalitná RJ nemá problém s takouto dĺžkou rozvodov .
od BobTheBuilder
28 úno 2016, 15:21
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Rekuperace
Odpovědi: 3
Zobrazení: 4365

Re: ventilační dveře

Nejaké novinky pre vetranie pri zatvorených dverách ? :idea:
od BobTheBuilder
27 úno 2016, 02:45
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: ventilační dveře
Odpovědi: 27
Zobrazení: 34072

Re: vlhkosti POMěrná x Měrná x Poměr Směšovací

Čo konkrétne by ste o tom chceli vedieť ?
GOTT tu už bol rozoberaný vo viacerých vláknach a je tu o ňom relatívne dosť info.
od BobTheBuilder
22 pro 2015, 22:35
 
Fórum: HIC
Téma: vlhkosti POMěrná x Měrná x Poměr Směšovací
Odpovědi: 22
Zobrazení: 21006

Re: Rozvody v patrovém domě - Návrh

od BobTheBuilder
27 říj 2015, 22:04
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody v patrovém domě - Návrh
Odpovědi: 3
Zobrazení: 3483

Re: Zelená (?) domácnostiam

Dobrá téma ;)

Informujte o novinkách pls 8-)
od BobTheBuilder
23 srp 2015, 15:49
 
Fórum: Mimo téma
Téma: Zelená (?) domácnostiam
Odpovědi: 3
Zobrazení: 4951

Re: Izolacia Spiro potrubia

V byte, na chodbe, vykurovaný interiér .
od BobTheBuilder
25 črc 2015, 00:45
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Izolacia Spiro potrubia
Odpovědi: 65
Zobrazení: 75518

Re: Izolacia Spiro potrubia

Ešte jedna otázka : Od projektanta mám na sanie a výfuk aktívnej RJ naprojektované flexi potrubie : http://www.lindab.com/cz/pro/products/pages/fibld.aspx Myslíte, že je to postačujúce ? Keď tu všade sa každý vyjadruje o masívnej izolácii sania a výfuku :? Toto flexi potrubie sa mi nezdá ako masívne...
od BobTheBuilder
23 črc 2015, 23:37
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Izolacia Spiro potrubia
Odpovědi: 65
Zobrazení: 75518
Další

Zpět na pokročilé hledání