Vyhledáváním bylo nalezeno 6 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Děkuji všem za příspěvky, a teď hurá do realizace :)
od unreal
13 led 2014, 14:22
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT v bytě RD
Odpovědi: 14
Zobrazení: 14606

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Tak z diskuze (http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=1123) jsem pochopil, že izolovat se má sání a výfuk z venku, a přívod dovnitř (ne kvůli tomu, že by z rekuperace šel moc studený vzduch, ale kvůli tomu, že kdybych chtěl přejít na aktivní jednotku s klimatizací, tak bych měl problém). No...
od unreal
08 led 2014, 17:21
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT v bytě RD
Odpovědi: 14
Zobrazení: 14606

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Ztráty a rychlosti jsem si spočítal, z těch také vychází dané průměry. Největší rychlost bude hned na výstupu z jednotky a to cca 4,3 m/s při největším výkonu. Po rozdělení se pohybují do 2,5 m/s, což je dle mého dost pomalé na to, aby vznikal v trubkách nějaký výraznější hukot. Klapky jsou tam z dů...
od unreal
08 led 2014, 16:59
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT v bytě RD
Odpovědi: 14
Zobrazení: 14606

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Děkuji za odpovědi, spiro začíná vést.
Ale to hlavní, tj. jestli bude u těchto neakustických trubek problém s přeslechy a jak jim případně zamezit, jsem se nedověděl. :(
od unreal
08 led 2014, 14:48
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT v bytě RD
Odpovědi: 14
Zobrazení: 14606

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Děkuji za odpovědi. Klapky budou otevírány motorem, které budou i s ovládáním rekuperace připojeny k řídící jednotce vlastní výroby. Izolovat se má co? Jasné je, že trubky mezi jednotkou a venkem, ale dál se mi to zdá zbytečné. Tlumiče kam? Jen za jednotku nebo i někam dál do potrubí? Dají se čistit...
od unreal
07 led 2014, 11:21
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT v bytě RD
Odpovědi: 14
Zobrazení: 14606

Rozvody VZT v bytě RD

Dobrý den, pro byt v RD jsem navrhl rozvody vzduchotechniky. Modře je přívod, zeleně odtah. Tučně jsou trubky o průměru 150mm, ostatní jsou 125mm. Rozvod je připojen na rekuperační jednotku Venus Recover, která me tři režimy (max. 300 m3/h, 200 m3/h a 100 m3/h), standardně poběží na střední režim. D...
od unreal
06 led 2014, 14:03
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT v bytě RD
Odpovědi: 14
Zobrazení: 14606

Zpět na pokročilé hledání