Vyhledáváním bylo nalezeno 6 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: Aktívna rekuperácia

Někde jsem četl reakci uživatele akt. RJ Elair, že... Jestli mluvíte o jednotkách téhle kvality http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=22&t=1196&start=0 tak to se není ani čemu divit. Nejde srovnat fušérem v garáži splátovaný a nebezpečný malotraktor se sériovým výrobkem, byť by do pokusu o...
od rew
17 čer 2014, 13:21
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Aktívna rekuperácia
Odpovědi: 16
Zobrazení: 14962

Re: Ovládání/regulace rekuperační jednotky

Byl by někdo schopen mi na základě elektroschématu v přiloze (rozpůleno) říci, kolik spínačů zvýšeného odtahu můžu k jednotce připojit (resp. z kolika mítností budu moci zvýšený odtah aktivovat)? Vypadá to na jeden? Tomu se mi nechce u takové jednotky věřit. PS: Pokud jde o ony snímače vlhkosti, ko...
od rew
16 čer 2014, 11:23
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Ovládání/regulace rekuperační jednotky
Odpovědi: 9
Zobrazení: 8110

Re: Ovládání/regulace rekuperační jednotky

zumik píše:..pokud bych si nechal stavět dům na klíč a tedy udělal firmě obrat několik miliónů korun a zisk několik stovek tisíc, tak bych neběhal s dotazy, jako je počet možných připojených tlačítek na zvýšený odtah na fóra, ale k té firmě, která vám musí dát správnou odpověď...

100% souhlas.
od rew
16 čer 2014, 10:57
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Ovládání/regulace rekuperační jednotky
Odpovědi: 9
Zobrazení: 8110

Re: Ovládání/regulace rekuperační jednotky

Vzhledem k tomu, jaké řešení bylo na stole, tak souvisí. Nevím, jaké řešení bylo na stole, ale žádná rekuperace nesouvisí s elektrokotlem. Elektrokotel je na vytápění, neslouží k větrání. Na druhé straně je to u řešení na klíč (bohužel) zcela standardní, že firma nabízí To je nesmysl. Firma může na...
od rew
15 čer 2014, 00:28
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Ovládání/regulace rekuperační jednotky
Odpovědi: 9
Zobrazení: 8110

Re: Aktívna rekuperácia

Jsou tu desítky vláken, které princip vysvětlují, proč zakládáte nové? Máte hokej v terminologii i představě o funkci. Vzduch do jednotky z venku je SÁNÍ, vzduch do jednotky z domu je ODTAH, vzduch z jednotky do domu je PŘÍVOD a vzduch z jednotky ven z domu je VÝFUK. Kondenzátor je ohřívaná část akt...
od rew
14 čer 2014, 23:56
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Aktívna rekuperácia
Odpovědi: 16
Zobrazení: 14962

Re: Ovládání/regulace rekuperační jednotky

...že ten elektrokotel mě... Elektokotel s rekuperací vůbec nesouvisí, když ho nechcete, pořídíte si jiný vytápění. ...je na stole řešení, jaké je, já ho nevybíral... Nevěřím, že mi někdo vnutí, co nechci. Já platím, já rozhoduju. Pokud se chci podřídit, je to jen moje slabost. Dokonce je nezákonné...
od rew
14 čer 2014, 10:52
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Ovládání/regulace rekuperační jednotky
Odpovědi: 9
Zobrazení: 8110

Zpět na pokročilé hledání