Vyhledáváním bylo nalezeno 28 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: Směšovací klapka pro rozdělení zón

Ano, máte pravdu, díval jsem se jen na fotku a nevšiml jsem si té druhé klapky, která je vidět v technickém nákresu.
od Hugo Zhor
09 říj 2024, 14:22
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Směšovací klapka pro rozdělení zón
Odpovědi: 4
Zobrazení: 1401

Re: Směšovací klapka pro rozdělení zón

Jestli dobře vidím obrázek, tak ta klapka z elektrodesignu zavírá jen jedno hrdlo, ale nepřepíná mezi hrdly. Je otázka, jestli to vlastně není lepší. Záleží, co si od toho slibujete. Noc je jasná, přívod vzduchu do 2.NP, do 1.NP bude potrubní trasa uzavřena. Ale přes den? Chcete přívod i do 1.NP, al...
od Hugo Zhor
09 říj 2024, 12:51
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Směšovací klapka pro rozdělení zón
Odpovědi: 4
Zobrazení: 1401

Re: Domket 300

Pokud v jednotce je toho kondenzátu moc, začne z ní vytékat :D Opravdu ty jednotky s rotačním rekuperátorem spíše odvod kondenzátu neřeší, ale nevím proč. Asi s tím dříve nebyly problémy, protože i domy nebyly tak těsné a vzduch v interiéru byl sušší. Účinnost zpětného získávání tepla byla nižší. Od...
od Hugo Zhor
28 lis 2023, 15:01
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Domket 300
Odpovědi: 4
Zobrazení: 1124

Re: Domket 300

Na internetu jsem našel, že vaše jednotka má rotační rekuperátor a není u ní řešen odvod kondenzátu. U rotačních rekuperátorů je to celkem běžná věc. Počítá se s tím, že odpadní vzduch část vlhkosti nechá v rotačním rekuperátoru a čerstvý vzduch z venku si ho zase nabere. Napadají mě dvě možnosti, p...
od Hugo Zhor
27 lis 2023, 13:31
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Domket 300
Odpovědi: 4
Zobrazení: 1124

Re: Ma smysl rešit výměnu rekuperace?

Pokud chcete snížit spotřebu elektriky, máte možnosti: 1) topit klimatizacemi. Do vašeho RD doplníte klimatizace do místností, kde nyní přivádíte vzduch (předpokládám, že třeba v koupelně máte el. rohož, patronu v žebříku, přímotop nebo něco podobného). Výhoda tohoto systému je, že zároveň můžete v ...
od Hugo Zhor
15 lis 2023, 15:54
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Ma smysl rešit výměnu rekuperace?
Odpovědi: 19
Zobrazení: 9612

Re: Ma smysl rešit výměnu rekuperace?

Čím ohříváte vodu v bojleru? Elektrikou? Plynem? Něčím jiným?
A na jakou teplotu ohříváte vodu v bojleru?
A ještě k té spotřebě. To je spotřeba elektriky a nebo plynu?
od Hugo Zhor
13 lis 2023, 15:18
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Ma smysl rešit výměnu rekuperace?
Odpovědi: 19
Zobrazení: 9612

Re: Ma smysl rešit výměnu rekuperace?

Pokud byste chtěl vzduchem dál topit, je Atrea vhodnější než Jablotron. Začnu srovnáním původní jednotka Atrea 2000 RD a jednotky od Jablotronu Futura L s modulem CoolBreez. Pokud je jednotka Atrea stejné koncepce jako současné jednotky, je určena pro teplovzdušné vytápění, kdy zároveň zajišťuje i n...
od Hugo Zhor
13 lis 2023, 10:34
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Ma smysl rešit výměnu rekuperace?
Odpovědi: 19
Zobrazení: 9612

Re: Rekuperace - komfortní teplota bypass

Ideální by bylo zkusit to teď a když to stále nebude fungovat, tak to ještě vyzkoušet, až bude u vás doma více než 25°C.
od Hugo Zhor
16 čer 2023, 14:19
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Rekuperace - komfortní teplota bypass
Odpovědi: 5
Zobrazení: 1934

Re: Rekuperace - komfortní teplota bypass

Za předpokladu ,že komfortní teplotou se uvažuje ta vnitřní by to mělo fungovat takto takto?? (komfortní teplota nastavená na 19stupnu) venku 11stupnu vevnitr 21 stupnu = klapka by měla být aktivní nebo se pletu? Pokud budu vycházet z vašeho předpokladu, tak přesně takto by to podle mého mělo fungo...
od Hugo Zhor
16 čer 2023, 14:16
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Rekuperace - komfortní teplota bypass
Odpovědi: 5
Zobrazení: 1934

Re: Rekuperace - komfortní teplota bypass

Dle návodu k této jednotce, který jsem našel na internetu, funguje automatická klapka takto: Automatická bypass klapka – větrací jednotka je vybavena automatickou 100% bypass klapkou, která otevírá za podmínek: • je-li venkovní teplota vyšší jak 10°C a současně • je-li venkovní teplota nižší jak vni...
od Hugo Zhor
15 čer 2023, 12:37
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Rekuperace - komfortní teplota bypass
Odpovědi: 5
Zobrazení: 1934

Re: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci

K ideální fungování rekuperace je vhodné mít těsnou stavbu, lépe řečeno čím netěsnější stavba, tím menší přínos rekuperační jednotky. Ale těsnost není difuzně otevřená nebo uzavřená skladba konstrukce. Ale ohlídání detailů, aby do baráku nefučelo. Těsný barák může být s otevřenou i uzavřenou konstru...
od Hugo Zhor
18 dub 2023, 10:11
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
Odpovědi: 13
Zobrazení: 13610

Re: COP/EER Klimatizace při různých teplotách - chlazení v n

Problém s ranním/dopoledním nárůstem teploty jste vyřešil nejlepším možným způsobem (žaluzie). Předchlazovat více dům nebo dávat silnější klimatizaci nemá cenu. Kompresoru nerozumím zase já, na nižší otáčky by mě zajímalo, zda jde o vyšší teplotu chladiva (menší kondenzace - úspornější provoz) nebo ...
od Hugo Zhor
04 črc 2022, 07:42
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: COP/EER Klimatizace při různých teplotách - chlazení v noci?
Odpovědi: 6
Zobrazení: 2474

Re: COP/EER Klimatizace při různých teplotách - chlazení v n

Přesné tabulky nebo grafy EER nemám, ale domnívám se, že chladit na 19°C přes noc nemá smysl. Zaprvé si myslím, že pokud teplota v budově stoupne přes den o 4°C jen vlivem tepelných zisků, je třeba spíš těmto zisků bránit. Píšete, že stavba je masivně izolovaná a pokud by klimatizace chladila celou ...
od Hugo Zhor
28 čer 2022, 09:37
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: COP/EER Klimatizace při různých teplotách - chlazení v noci?
Odpovědi: 6
Zobrazení: 2474

Re: Rozvod rekuperace - izolace flex potrubí

Uvedený kaučuk můžete využít na izolaci rozdělovacích boxů, které jsou vidět na obrázku. Ta plastová hadice je z vnější strany "vroubkovaná", takže by izolace nebyla přilepena celoplošně a měl bych obavy, aby by se z plastového potrubí neodlepovala.
od Hugo Zhor
09 čer 2022, 15:14
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvod rekuperace - izolace flex potrubí
Odpovědi: 6
Zobrazení: 2740

Re: Rozvod rekuperace - izolace flex potrubí

Napadá mě použít izolační návleky ze skelného vlákna opatřeného hliníkovou folií. Na internetu najdete spoustu eshopů, kde se tyto návleky dají koupit. Nemám s tím ovšem žádnou praktickou zkušenost. Tyto návleky se dělají v 10m kusech. Bohužel jsou dělány v rozměrech na spiro, takže budete muset pou...
od Hugo Zhor
03 čer 2022, 13:25
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvod rekuperace - izolace flex potrubí
Odpovědi: 6
Zobrazení: 2740

Re: Rekuperace - podhled

Většinou má věnec výztuž dole u spodní hrany a nahoře u hrany horní, samozřejmě s potřebným krytím. Zkuste se zeptat statika, jestli je možné mezi tyto pruty udělat otvory pro vedení VZT potrubí. Přijde mi to jako nejjednodušší varianta.
od Hugo Zhor
03 pro 2021, 12:42
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rekuperace - podhled
Odpovědi: 1
Zobrazení: 970

Re: Ultraploché potrubí

Pokud nechcete horní skříňky až po strop, tak se dá na stávající otvor oblouk a pod stropem dotáhnete u stěny kruhové potrubí k místu, kde je digestoř. Tam stočíte potrubí dolů a přes hodní skříňku do digestře. Je to takové prumyslové řešení, ale pokud by se vám nelíbilo, jde udělat mezi stropem a h...
od Hugo Zhor
10 srp 2021, 10:57
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Ultraploché potrubí
Odpovědi: 4
Zobrazení: 1635

Re: Řízené větrání PD

Já si situaci, kdy nechci maximální zisk rekuperace představit dokážu. Ten rozdíl mezi aktivní a pasivní rekuperací může být v přechodném období hodně znatelný. Například při teplotách kolem 10°C venku a 22°C vevnitř. Nedokážu to spočítat, ale předpokládám, že aktivní rekuperace na plný výkon dokáže...
od Hugo Zhor
26 srp 2020, 09:20
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Řízené větrání PD
Odpovědi: 22
Zobrazení: 9820

Re: Řízené větrání PD

Myslím, že úplně nejde srovnávat pasivní jednotku od firmy Atrea a aktivní jednotku od firmy Nilan. Jsou to úplně jiné koncepce, které jsou vzájemně asi těžko srovnatelné, spíše si člověk musí stanovit priority a podle toho jednotku vybrat. Výhoda Nilanu je v chlazení. Sice nelze řešit teplotu jedno...
od Hugo Zhor
25 srp 2020, 07:00
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Řízené větrání PD
Odpovědi: 22
Zobrazení: 9820

Re: Řízené větrání PD

Když se na to podíváme podle norem (ČSN EN 15665/Z1), tak v obytných prostorách by měla být intenzita větrání 0,3x (minimálně) - 0,5x (doporučená). Z těch 152m2 můžete vyřadit WC, koupelny, chodby a zbyde třeba 120m2? Když vezmu výšku místnosti podle vás (365/152), tak mám objem pokojů 290m3. Při 0,...
od Hugo Zhor
21 srp 2020, 12:39
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Řízené větrání PD
Odpovědi: 22
Zobrazení: 9820
Další

Zpět na pokročilé hledání