Re: zhodnocení rozvodů rekuperace - půda, bungalov

Spojili jste hvězdicový a stromový rozvod dohromady. Z hvězdicového jste použili DN potrubí a ze stromového jste použili větvení. Tomuto moc nerozumím, která část je hvězdicová, žádný centrální bod tam kromě jednotky nevidím? Vidím tam jen stromovou topologii, asi jsem mimo, pokud byste mě mohl pop...
od boreg
23 úno 2016, 17:22
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: zhodnocení rozvodů rekuperace - půda, bungalov
Odpovědi: 5
Zobrazení: 6947

Re: zhodnocení rozvodů rekuperace - půda, bungalov

Zkusil jsem ještě pohledat mimo zdejší vyhledávání a "možná" jsem si z prstu správně vycucal, kde vidí Návštěvník zásadní chybu. Doplnil jsem náčrtek o souběhy a vyhodil tlumiče. Jsem na správné stopě, pomohlo to, příp. ty ostatní chyby? Děkuji
od boreg
23 úno 2016, 13:48
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: zhodnocení rozvodů rekuperace - půda, bungalov
Odpovědi: 5
Zobrazení: 6947

Re: zhodnocení rozvodů rekuperace - půda, bungalov

Děkuji za reakci. Přečetl jsem vaše příspěvky a nikde jsem nic nenašel a to mi jich nenašlo ani dvacet, natož sto. Netuším, který tlumič myslíte a už vubec ne, co myslíte snahou ušetřit. Tlumič před pokojíky a před ložnicí jsem tam naopak přidal já i za cenu zvýšení nákladů, v úvaze optimalizovat/ko...
od boreg
23 úno 2016, 05:17
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: zhodnocení rozvodů rekuperace - půda, bungalov
Odpovědi: 5
Zobrazení: 6947

zhodnocení rozvodů rekuperace - půda, bungalov

Zdravím, pokud by byl někdo tak hodný, chtěl bych poprosit o kritiku rozvodů na půdě malého bungalovu. Rozvody jsou na zateplené půdě 120m2, zateplené 60cm šedý EPS a budou ze spira, těsněné tvarovky, jednotka pasivní Recovair 260/4 patrně i s entalpií. Na půdě jsou vazné trámy a půdní sklad, u kraj...