Vyhledáváním bylo nalezeno 7 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18

iGoNY prišiel s novými návrhmi: El. podlahove kurenie vymeniť za vodné a teda išiel by som do kúpy NIlan VP18 K EK9 WP Najvyššia rada K chladenie, EK9 elektrokotol 9KW, WP vymenik pre krb alebo solar... Otázka 1: táto rada Nilan používa TČ len na TUV a nie na kúrenie. Dal by sa výmenník zneužiť naop...
od Samcek
12 čer 2016, 15:23
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18
Odpovědi: 9
Zobrazení: 15579

Re: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18

Prívovod vzduchu do miestností budem ťahať v PolPiv. Prepracujem návrh a ukážem. A odvod v obálke domu v kaslíkoch. Odvod s kaslíkmi mám nežnou polovičkou odsúhlasený takto :) Aby kaslíky moc architektonicky nekazili priestor, viď príloha. Ešte dotaz na použitie rozvodného materiálu: Plechové Spiro,...
od Samcek
11 čer 2016, 12:53
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18
Odpovědi: 9
Zobrazení: 15579

Re: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18

ODTAH (až k jednotce tepelně neizolovat) realizujte ho UVNITŘ tepelné a vzduchové obálky; obvykle je to prostorově, akusticky i architektonicky "menší zlo", jak je vést v "kastlících pod stropem". Bavíme sa o niečom takomto? : http://www.architekt-interier.com/wp-content/uploads...
od Samcek
08 čer 2016, 23:18
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18
Odpovědi: 9
Zobrazení: 15579

Re: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18

Neizolovať prívody do miestností? Neochladne luft cestou do miestnosti, keď ide kovovým potrubím v polopivnici kde bude chladno? Teda jedná sa mi o zimnú prevádzku. Je pravda že ak by som crawl space nevetral tak by asi vela tepla neunikalo... Ale plánoval som týmto pristorom aj volne hnať luft do k...
od Samcek
08 čer 2016, 22:30
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18
Odpovědi: 9
Zobrazení: 15579

Re: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18

Ave, jedna zásadní noticka: "nepokoušejte" rozvody ve stropě; při Vaší geolokaci, geometrii a předpokládaných scénářích provozu bych tuto noticku označil jako BRUTÁLNÍ IMPERATIV. Priznám sa nie som profesionál a neviem akému riziku sa vystavujem rozvodom v strope :shock: . Takže odporúčat...
od Samcek
08 čer 2016, 18:40
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18
Odpovědi: 9
Zobrazení: 15579

Re: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18

a) chladící výkon - chladící výkon je dostatečný ke schlazení vzduchu, který přivádíte dovnitř. Aha rozumiem. Teda RJ ako taká sa nebude podielať na priehrievaní obytného priestoru v lete. OK, ale tepelne zisky oknami by som mal teda v lete vykompenzovať. Teda asi namontovať jednu kalasickú klímu n...
od Samcek
08 čer 2016, 17:51
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18
Odpovědi: 9
Zobrazení: 15579

Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18

Dobrý deň, poprosil by som Vás o posúdenie mojho návrhu rozvodu VZT pre bungalov s rozlohou 170 m^2. Behom 2rokov budeme už 4členná rodina. Manželka je väčšinu času doma. Ja v práci. Staviame v obci Solčany na slovensku, 175 m n. m.. Dom spadá do energetickej triedy A1. Záhradu máme na juh, kde je a...
od Samcek
06 čer 2016, 00:04
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posudenie rozvodu VZT a Nilan VP18
Odpovědi: 9
Zobrazení: 15579

Zpět na pokročilé hledání

cron