Vyhledáváním bylo nalezeno 247 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: Entalpický výměník Recair

On to totiž nebyl rekuperační výměník, ale regenerační. A ani po mém upozornění na jednání s dodavatelem název nezměnili. Jak došlo a jestli vůbec k zastavení výroby nevím. Ale jedna rakouská firma nabízela rekuperační jednotku s jejich výměníkem ještě vloni.
od jarda
14 úno 2017, 18:13
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Entalpický výměník Recair
Odpovědi: 23
Zobrazení: 16153

Re: Cirkulační vzduch

Napište mi, mohu nabídnout řešení.
od jarda
06 led 2017, 14:41
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Cirkulační vzduch
Odpovědi: 6
Zobrazení: 1605

Re: SEC specifická spotřeba energie

obecně spotřeba energie pro větrání (např. najdete hodnotu Elektroeffizienz 0,29Wh/m3)
od jarda
15 dub 2016, 16:16
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: SEC specifická spotřeba energie
Odpovědi: 2
Zobrazení: 1802

Re: Rekuperace do patrového RD

Pokud chcete využít i teplo z kamen je vhodné použít ne rekuperační 4-děrovou ale 5-ti děrovou větrací jednotku a pokud případně dotápět i patro, tak jednotku pro teplovzdušné vytápění (např Frigo-Air)
od jarda
15 dub 2016, 16:09
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Rekuperace do patrového RD
Odpovědi: 6
Zobrazení: 3250

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

Velmi zjednodušeně. Cirkulace není větrání, jen ho může podpořit. Větrání zajišťuje odtah-přítah venkovního vzduchu.
od jarda
28 bře 2016, 13:52
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 195
Zobrazení: 86274

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

Ano, proti tomuto pan Šperl brojil. Pokud jsou rozvody správně naprojektované, tak není problém použít. Ale jsou i větrací jednotky, které mají toto jako součást.
od jarda
27 bře 2016, 19:35
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 195
Zobrazení: 86274

Re: Nilan vs. jiné značky

Kombinované zařízení je i FRIGOTECH
od jarda
26 pro 2015, 01:21
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan vs. jiné značky
Odpovědi: 9
Zobrazení: 5537

Re: Lednička a její COP

chladnička je TČ vzduch - vzduch a tomu odpovídající COP zjednodušeně okolo 3, a mraznička cca 1,5
od jarda
10 lis 2013, 20:21
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Lednička a její COP
Odpovědi: 29
Zobrazení: 11194

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Udajne neni vhodne podlahove vytapeni, protoze naakumuluje teplo do podlahy a vydava ho i v dobe, kdy uz neni potreba - vetsi kolisani teploty. Libor Blbost, podlahovka topí neustále, takže naopak bez kolísání teploty, a pokud k tomu větrání s dohřevem vzduchu, tak naopak výhoda komfortního řízení ...
od jarda
09 lis 2013, 19:17
 
Fórum: Ekonomika
Téma: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY
Odpovědi: 127
Zobrazení: 74249

Re: Rozvod vzduchotechniky + krb. vložka

Zkuste si přečíst tento článek, zejména o cirkulaci teplého vzduchu domem. http://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/energie-a-vytapeni/topime-drevem-vytapime-vzduchem/ Proto je vhodné využít pro to stavěné větrací jednotky (nejlépe s rekuperací) pro teplovzdušné vytápění, kde cirkulační vzduch je fi...
od jarda
08 lis 2013, 13:28
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvod vzduchotechniky + krb. vložka
Odpovědi: 30
Zobrazení: 14250

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

s tím CO2 to není tak hrozné. Dělal jsem doma dlouhodobější sledování i bez větrání a nárůst byl velmi pomalý. A ta cirkulace je v pohodě, protože objem baráku je velký, takže i občasné přisátí venkovního vzduchu při odsávání znečistěného se v tom baráku ztratí.
od jarda
21 říj 2013, 18:23
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 195
Zobrazení: 86274

Re: Jaký je smysl rekuperace v pasivním domě?

On to vyžadoval již Stavební zákon dříve (myslím od roku 2004), ale jak vidět mnohde úředníci vůbec nebrali v úvahu (také jsem měl takovou zkušenost)
od jarda
29 kvě 2013, 13:41
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Jaký je smysl rekuperace v pasivním domě?
Odpovědi: 11
Zobrazení: 5278

Re: Topný kabel na kompresoru - dotaz pro chlaďaře

protože olej absorbuje chladivo, podle teploty více nebo méně a a při startu dochází k vypaření chladiva a strhávání oleje - mohlo by se přerušit mazání kompresoru, Při ohřevu oleje se chladivo z oleje "vypudí".
od jarda
24 úno 2013, 06:28
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Topný kabel na kompresoru - dotaz pro chlaďaře
Odpovědi: 6
Zobrazení: 15899

Re: Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?

na výparníku jsou rozdělovací trubičky. Buďto jsou krátké a vycházejí z TEV ventilu, nebo jsou delší (namotané) a bez ventilu.
od jarda
19 úno 2013, 17:02
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?
Odpovědi: 3
Zobrazení: 1689

Re: Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?

co máte na mysli? chlazení na nižší teplotu? Pak by Vám nemusel stačit výkon - s teplotou výkon klesá a dost podstatně - cca 4% o1°C Druhá věc je řízení okruhu - musíte se podívat jak je řešen nástřík výparníku. - pokud TEV tak by nemusel být problém, pokud jenom kapiláry tak nelze. Navštivte nějaké...
od jarda
17 úno 2013, 08:26
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?
Odpovědi: 3
Zobrazení: 1689

Re: Digestoř s odtahem nebo cirkulační

"supertěsný" baráK bude mít rekuperační jednotku a použijete cirkulační digestoř.
od jarda
16 pro 2012, 22:30
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Digestoř s odtahem nebo cirkulační
Odpovědi: 17
Zobrazení: 8092

Re: Cena projektu?

PS: Pan Šalý jistě napíše, že mu teplovzduch funguje 10let a doporučí vám jeho neexistující Frigotech a protože nerad prezentuje své (ne)znalosti na internetu, nabídne vám (pravděpodobně soukromou zprávou) tajnou konzultaci ve dvou. :-) nejenom, že funguje u mně, ale již rok i u dalšího uživatele f...
od jarda
25 lis 2012, 20:14
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Cena projektu?
Odpovědi: 18
Zobrazení: 8588

Re: Cena projektu?

cena projektu je daná rozsahem práce a dohodou účastníků. "Zadarmo" dnes nikdo nedělá.
od jarda
24 lis 2012, 16:56
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Cena projektu?
Odpovědi: 18
Zobrazení: 8588

Re: oprava/servis/vymena ventilatora duplex 330EC

Napsat výrobci je asi pro Vás poslední zoufalý pokus při nalezení východiska
od jarda
24 lis 2012, 16:53
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: oprava/servis/vymena ventilatora duplex 330EC
Odpovědi: 6
Zobrazení: 1810

Re: Má cenu aktivní rek. TZ 2,5kW

tak s tím zrovna mám nedobré zkušenosti.
To už bych volil obyč. přímotop.
Anebo využil potrubí pro rekuperaci pro ohřev vzduchu. S malými tepelnými ztrátami v pohodě.
od jarda
23 říj 2012, 20:40
 
Fórum: Ekonomika
Téma: Má cenu aktivní rek. TZ 2,5kW
Odpovědi: 9
Zobrazení: 3753
Další