Re: projektant VZT

Vážený pane Návštěvníku!
Nejsem ani firma, ani řemeslník. Jsem zaměstanec a pracuji jako projektant. Takže nevím, z čeho jste odvodil, že jsem lempl co nic nedělá a účtuje si přemrštěné ceny za řemeslné práce. Tímto zde končím, protože lidem jako vy nezištně radit nebudu.
od nemo
13 dub 2017, 07:42
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: projektant VZT
Odpovědi: 24
Zobrazení: 18791

Re: projektant VZT

Pro mě je podstatou věci, že jsme firma, nikoliv řemeslník. Máme projekci kanceláře, dílnu... Pro velké akce je to nutné a pro malé máme holt velkou režii. Vzhledem k tomu, že se k nám staří zákazníci vracení, tak snad kvalita bude ucházející, ale RD nám prostě vychází draho. Když si objednáte chvív...
od nemo
12 dub 2017, 10:37
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: projektant VZT
Odpovědi: 24
Zobrazení: 18791

Re: projektant VZT

od nemo
11 dub 2017, 13:48
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: projektant VZT
Odpovědi: 24
Zobrazení: 18791

Re: projektant VZT

Já vidím podstatu v tom, že nabídka znamená, že někdo cosi nabízí za nějakých podmínek (cena, čas plnění...). Vy můžete podmínky buď přijmout, nebo hledat jinde. Vy pořád děláte ze vzduchotechnických firem zloděje, zatímco všichni ostatní jsou bohové. Nedávno se mi v mobilu porouchal nabíjecí konekt...
od nemo
11 dub 2017, 13:43
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: projektant VZT
Odpovědi: 24
Zobrazení: 18791

Re: projektant VZT

Cenové nabídky děláte denně, podle toho, co říkáte je nemáte předražené jako my ostatní, tak to musíte mít zakázek, že nevíte, kterou dřív. Tak buďte rád a nesnažte se vnutit zákazníkům konkurenci :D .
od nemo
11 dub 2017, 12:59
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: projektant VZT
Odpovědi: 24
Zobrazení: 18791

Re: projektant VZT

Zohan: Naprosto s Vámi souhlasím, až na několik drobných detailů: 1. Pokud té nafty potřebuju litr a tu levnou prodávají 100km od mého bydliště, vyplatí se mi koupit tu drahou. Tedy nízká cena určitého výrobku ještě není zárukou celkově nízké ceny. 2. Informace je také zboží a také pro ni platí, že ...
od nemo
11 dub 2017, 09:14
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: projektant VZT
Odpovědi: 24
Zobrazení: 18791

Re: projektant VZT

Zohan: Víte přesně, jak to dělat, tak to tak dělejte. Pošlete projekt X montážním firmám a řekněte jim: "Pokud mi to uděláte levněji než XXX tak Vás beru". Pokud se Vám ozve víc než jedna firma, můžete cenu tlačit dolů ještě víc.
od nemo
11 dub 2017, 07:41
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: projektant VZT
Odpovědi: 24
Zobrazení: 18791

Re: projektant VZT

daavidok: Firem je mraky, stačí zadat do vyhledávače. Problém je, že zdaleka ne pro každou firmu je dodávka VZT do RD lukrativní zakázka a tak o ně příliš neusilují, případně se ten nezájem odrazí v ceně. Zkuste sehnat instalatéra na výměnu těsnění v kohoutku u vodovodu. Těsnění stojí pár haléřů, pr...
od nemo
07 dub 2017, 16:43
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: projektant VZT
Odpovědi: 24
Zobrazení: 18791

Re: Teplovzdušné vytápění ano/ne

Já bych tedy rozhodně RD vzduchem nevytápěl. Samozřejmě toto vytápění má své výhody, já bych jako největší viděl rychlý zátop (avšak pozor na sálání), takže když pominu "velké věci" jako je divadlo či sportovní hala, tak bych o tom uvažoval maximálně tak v dřevěné chatě, kam přijedu na vík...
od nemo
13 bře 2017, 22:46
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Teplovzdušné vytápění ano/ne
Odpovědi: 16
Zobrazení: 18980

Re: Hluk od rekuperace do exteriéru

Ano to schéma je od té diskutované mřížky směrem dovnitř, tedy ne po směru vzduchu, jak bývá obvyklé. Myslel jsem, že ač je to nezvyklé, pro laiky to tak bude schůdnější a jak vidím, tak to všichni pochopili správně a na výsledky to vliv samozřejmě nemá. Takže netřeba to řešit nemyslíte? No a na kon...
od nemo
13 bře 2017, 22:38
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Hluk od rekuperace do exteriéru
Odpovědi: 21
Zobrazení: 17013

Re: Hluk od rekuperace do exteriéru

Zohan: Dovolil bych si oponovat. Ventilátor způsobuje hluk, ten se šíří všemi směry. Přes plášť je utlumen nejvíc, protože samotný plášť je hlukově izlolační a do sání a výtlaku má v cestě třeba rekuperátor, filtr... a tyto prvky mají samozřejmě také nějaký útlum. Největší útlum má tlumič hluku. Pok...
od nemo
13 bře 2017, 17:13
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Hluk od rekuperace do exteriéru
Odpovědi: 21
Zobrazení: 17013

Re: Hluk od rekuperace do exteriéru

Uvnitř není slyšet nic, takže hluk není z jednotky, ale vzniká až na mřížce To není správná logika. Uvnitř slyšíte buď hluk přes plášť (v technické místnosti), nebo hluk přívodu nebo odvodu do potrubí. Ani jeden z těchto hluků není totožný s hlukem do sání nebo odpadu (zejména, pokud jsou v potrubí...
od nemo
13 bře 2017, 13:48
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Hluk od rekuperace do exteriéru
Odpovědi: 21
Zobrazení: 17013

Re: Ucinnost vetrania v zavislosti od rozvodov a teploty

To BaR: Je však třeba se zabývat vším, co obrazy proudění ovlivňuje a ne jen tím, co se autorovi hodí. A jak mi vysvětlíte tu účinnost 130% v posledním příkladu?
od nemo
09 bře 2017, 10:59
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Ucinnost vetrania v zavislosti od rozvodov a teploty
Odpovědi: 7
Zobrazení: 5899

Re: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor

to BaR: Raději dělám výpočty, které mě živí, ale že jste to vy, udělal jsem výpočet pro fiktivní kus trasy: DN125, V=40m3/h, délka trasy 10m, izolace Larock 60mm. Pokud chcete přivádět do místnosti 20°C, musí mít vzduch na začátku trasy 23,5°C. No a vzhledem k tomu, že nejdelší trasa má kolem 25m ta...
od nemo
09 bře 2017, 10:40
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
Odpovědi: 11
Zobrazení: 8729

Re: Ucinnost vetrania v zavislosti od rozvodov a teploty

To je článek jak z ABC mladých techniků, rád bych věděl, jak došli k té účinnosti 130%. Neberou v úvahu půdorysné rozmístění a autor článku asi nikdy neviděl kouřovou zkoušku, jinak by něco takového nenapsal. Návštěvník: Každá místnost má přívod i odvod. Pokud např. odvod vzduchu není nucený, ještě ...
od nemo
08 bře 2017, 16:51
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Ucinnost vetrania v zavislosti od rozvodov a teploty
Odpovědi: 7
Zobrazení: 5899

Re: Řízení vzduchotechniky nadřízeným systémem

Různí výrobci to mají různě. Jsou zaužívány 3 standardy: 1) Jednotka bez MaR (u rezidenčních jen zřídka) 2) Jednotka s vlastním MaR bez možnosti do něj zasahovat. 3) Jednotka s vlastním MaR s možností do něj zasahovat. Tato možnost je složitější, záleží, jak chcete do MaR zasahovat. Pokud jste odbor...
od nemo
08 bře 2017, 16:45
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Řízení vzduchotechniky nadřízeným systémem
Odpovědi: 6
Zobrazení: 4631

Re: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor

Tak ono je to jinak než jsem si myslel. Já myslel, že netopeným prostorem jde čerstvý neupravený vzduch a odpadní vzduchu. Nyní to chápu tak, že přívodní upravený vzduch a odváděný vzduch z místností jsou vedeny tímto prostorem. Pokud to tedy chápu dobře nyní, tak je to v podstatě bungalov a rozvody...
od nemo
08 bře 2017, 16:36
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
Odpovědi: 11
Zobrazení: 8729

Re: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor

1) Ke ztrátám bude docházet vždy a při jakékoliv izolaci. Je jen třeba posoudit, zda jsou ztráty přijatelné. 2) Ke kondenzaci bude docházet při spuštění zařízení, ale jednak se předpokládá v podstatě trvalý provoz a jednak kondenzace bude zanedbatelá a po nějaké době chodu se voda opět odpaří. Vše z...
od nemo
08 bře 2017, 10:24
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
Odpovědi: 11
Zobrazení: 8729

Re: Chlazení vodou ze studny

Ono nelze zobecňovat. Bohatě prosklená dřevostavba se bude chovat jinak než starý dům se zdmi 60cm z plných cihel a malými okny. Ten první případ vodou ze studny neuchladíte a ten druhý se v podstatě ani chladit nemusí.
od nemo
07 bře 2017, 10:58
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Chlazení vodou ze studny
Odpovědi: 51
Zobrazení: 52281

Re: Chlazení vodou ze studny

Ano, na ochlazení vzduchu z 30°C na 20°C potřebujete cca těch 500W a pokud si navrhnete výměník pro spád třeba 12/15°C, tak průtok vody bude 143 l/h. pokud studna má průměr metr a máte v ní 7m vody, tak tam máte 5,5m3 vody, tedy teoreticky studnu vyčerpáte za 38hod. Lepší řešení by bylo mít studny d...
od nemo
06 bře 2017, 14:38
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Chlazení vodou ze studny
Odpovědi: 51
Zobrazení: 52281