Vyhledáváním bylo nalezeno 6 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: Sání rekuperace z vzduchové vrstvy pod základovou deskou

Dobrý den, Primární je skutečně kvalita vzduchu. Faktem je, že za teplotní inverze bývá ve spodní části ovzduší koktejl nejlepších zplodin a aerosolů z okolí. Takhle zaplněné vzduchová mezera pod deskou se bude asi dlouho odvětrávat. Váš příklad lepší vody v horské bystřině než ve stojaté tůni je př...
od Calimantan
07 říj 2020, 19:51
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Sání rekuperace z vzduchové vrstvy pod základovou deskou.
Odpovědi: 5
Zobrazení: 1261

Re: Sání rekuperace z vzduchové vrstvy pod základovou deskou

Dobrý den, děkuji za Vaše připomínky. Jedná se o drobné nedorozumění. Smyslem neortodoxního umístnění sání není tepelný zisk. Vzduchová mezera bude trvale provětrávána s rekuperací, nebo bez ní. K ochlazování / ohřevu bude docházet i bez sání do rekuperace, tepelně-izolační význam vrstvy zanedbateln...
od Calimantan
07 říj 2020, 10:07
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Sání rekuperace z vzduchové vrstvy pod základovou deskou.
Odpovědi: 5
Zobrazení: 1261

Sání rekuperace z vzduchové vrstvy pod základovou deskou.

Dobrý den, chtěl bych poprosit vážené fórum o názor na napojení přívodu vzduchu do rekuperace z prostoru vzduchové vrstvy pod základovou deskou. V projektu mám základovou desku Elegohouse s tepelnou izolací, vzduchová mezera pod základovou deskou bude odvětrávaná, pod celým objektem světlost min. 60...
od Calimantan
06 říj 2020, 14:35
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Sání rekuperace z vzduchové vrstvy pod základovou deskou.
Odpovědi: 5
Zobrazení: 1261

Re: Sdružené fasádní mřížky

Dobrý den,

děkuji za doporučení.
Požádám projektanta o zapracování výdechu na fasádu. Asi s jemným sestupným úhlem pro odtok případného kondenzátu ven ze vzduchovodu.
Nějakou vhodná koncovka výdechu se určitě najde.
od Calimantan
28 bře 2019, 22:46
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Sdružené fasádní mřížky
Odpovědi: 4
Zobrazení: 3025

Re: Sdružené fasádní mřížky

Dobrý den, děkuji za detailní odpověď. Tušil jsem nějaký problém, nabídka takového artiklu při konzultacích s techniky výrobců rekuperací mne dost zarazila. Můj původní dotaz na odborný personál byl : kam je vhodnější umístit výdech rekuperace ? Rád bych se obrátil na Vás se stejnou otázkou. Směrova...
od Calimantan
23 bře 2019, 09:56
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Sdružené fasádní mřížky
Odpovědi: 4
Zobrazení: 3025

Sdružené fasádní mřížky

Zdravím vážené odborné fórum, projektant nám zhotovuje projekt nuceného větrání / pasivní rekuperace. Na osobních konzultacích k rekuperačním jednotkám s technikem od výrobce rekuperací a jiným technikem výhradního dovozce jiné renomované evropské značky nám bylo shodně doporučeno řešení sání a výfu...
od Calimantan
20 bře 2019, 20:01
 
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Sdružené fasádní mřížky
Odpovědi: 4
Zobrazení: 3025

Zpět na pokročilé hledání