Výběr řešení vzduchotechniky pro rekonstruovaný RD

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa

od ZdenekM » 08 úno 2016, 14:06

Zdravím vespolek. Postupně opravuji starší RD a pomalu začínám uvažovat o tom, jak vyřešit větrání. Postupně měním stará okna, chystám se na vchodové dveře a garážová vrata, takže výhledově bude dům snad jakžtakž těsný. Od rekuperace nečekám velké úspory, ale čerstvý vzduch v domě hlavně během topné sezóny (v létě není problém mít otevřené okno). Problém je, že nemám zrovna vysoké stropy, takže nepřipadá v úvahu je ještě víc snižovat. Decentrálním řešením bych se raději vyhnul, ale napadla mě myšlenka na takový hybrid - použít dvě menší jednotky. Výhoda by byla i možnost postupné realizace (jak budou peníze).

V první fázi bych chtěl dát jednu jednotku do kotelny (kotel je automat na pelety bez externího přívodu vzduchu - v kotelně je okýnko otevřené na ventilačku) a přes zeď přivedl vzduch do sousední ložnice a dětského pokoje a přes strop do místnosti v patře. Odvod vzduchu z chodby (smrad z kočičího záchodu :-)). Kotelna je rohová místnost - nasávání a odvod vzduchu by mohly být tím pádem dost daleko od sebe. Rekuperaci bych chtěl pasivní - předehřev bych chtěl řešit teplovodním výměníkem zapojeným do radiátorového okruhu (využití relativně levného tepla).

Je vůbec možné mít v domě více nezávislých jednotek? Je nutné nějaké sofistikované vyladění, nebo je to jedno?
Jak je to s kotlem na TP a s krbovými kamny v domě (oboje bez externího přívodu vzduchu)? Co jsem tak vyčetl, je vhodné větrat s rovnotlakem, nebo mírným přetlakem. Do kotelny by to asi chtělo dát dobře těsnící dveře, že?
Jaké jsou zkušenosti s teplovodním předehřevem? Zdá se mi to jako super myšlenka (nač pálit elektřinu, když vodu ohřívám levněji peletkami - navíc s ekvitermní regulací), ale nevím zda-li to nemá nějaké ale.
Dětský pokoj je průchoďák mezi ložnicí a chodbou - nestačilo by tedy přivést vzduch pouze do ložnice a do pokoje se pak "protlačí"? Nejde mi o ušetření pár korun za potrubí, ale problém je s místem na to potrubí.
Vadí něčemu, že by rekuperační jednotka byla umístěná na stropu kotelny?
Možná je to úplná blbost - ale co kdyby byl výfuk "špinavého" vzduchu do prostoru kotelny? Kotel by potom nenasával pootevřeným oknem zvenku tolik studeného vzduchu. Kotel (25 kW - až doslouží, budu dávat max. 15, možná i míň) má pro nominální výkon předepsaný přísun vzduchu 75 m3. h-1.

Velmi bych uvítal tip na vhodnou jednotku (ložnice 13m2, pokoj 13m2, chodba 7m2, pokoj v patře 20m2, zatím 2 dospělí + dítě, výhledově až tři děti :-)), předehřev a potrubí. Respektive celkově tipy k realizaci, případná úskalí apod. Potrubí ideálně takové, abych byl schopen to dát dohromady sám (středně zručný kutil). Mám něco málo načteno, ale budu rád za všechny rady.
Uživatelský avatar
ZdenekM
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 3
Registrován: 08 úno 2016, 13:22

od Návštěvník » 09 úno 2016, 10:28

Myšlenka je založena na umístění jednotky ve společném prostoru se otevřeným spotřebičem na tuhá paliva a to je proti předpisům. Každá jednotka má tzv. vnější i vnitřní netěsnost (bohužel dost opomíjený parametr), tím je je na problémy zaděláno. Změňte koncept, za současného nemá cenu odpovídat na otázky.
Návštěvník
 

od ZdenekM » 11 úno 2016, 11:29

Díky za odpověď. Naivní dotaz - jednotka uzavřená ve vzduchotěsné "škatuli" - stále nemůže být v kotelně? Foukat "použitý" vzduch do kotelny je také nesmysl? Předpokládejme tedy, že jednotku umístím na chodbu nebo někam jinam: co zbytek dotazu - více jednotek v domě, teplovodní předehřev, nutnost samostatného přívodu vzduchu do průchozího pokoje (postačí přívod do sousedního "koncového" pokoje/ložnice), jaký tip potrubí zvolit pro samodomo realizaci? Jak co nejméně snížit strop? Ploché potrubí, nebo více plastových hadic o průměru 70/90mm?
Uživatelský avatar
ZdenekM
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 3
Registrován: 08 úno 2016, 13:22

od Návštěvník » 11 úno 2016, 13:49

ZdenekM píše:Díky za odpověď. Naivní dotaz - jednotka uzavřená ve vzduchotěsné "škatuli" - stále nemůže být v kotelně?

Tomu by se snad už dalo říkat stavebně technické oddělení. Na závazné posouzení se necítím.
ZdenekM píše:Foukat "použitý" vzduch do kotelny je také nesmysl?

Tím zničíte to vdzcuhotěsné oddělení. Kdyby náhodou odešel výffukový ventilátor, kdyby došlo k nějaké poruše, právě tímto výfukem by se spaliny dostaly do jednotky a dál do místností.
ZdenekM píše:více jednotek v domě,

To je bez problémů.
ZdenekM píše:teplovodní předehřev,
Špatné řešení,neboť nejde dobře regulovat a musle by být napuštěn nemrznoucí směsí.
ZdenekM píše: nutnost samostatného přívodu vzduchu do průchozího pokoje (postačí přívod do sousedního "koncového" pokoje/ložnice),

Tomu se říká kaskádovité větrání, při správném návrhu to také jde. Musíte vyřešit dveře atd.
ZdenekM píše:jaký tip potrubí zvolit pro samodomo realizaci?

Plastový hadice s rozvodným boxem jsou snadný řešení a pro obyčejný jednotky stačí. Kdybyste ale někdy chtěl vyšší třídu jednotek s chlazením nebo vyhřívaným vzduchem, je potřebné mít rozvod izolovaný. To u hadic jde dost špatně.
ZdenekM píše:Jak co nejméně snížit strop? Ploché potrubí, nebo více plastových hadic o průměru 70/90mm?
Ploché potrubí je nejhorší varianta, to už raději ty hadice.
Návštěvník
 

od rcozik » 14 úno 2016, 17:11

V kotelně může být vzduchotechnika,ale plyn.spotřebič musí být třídy C
(oddělěný přívod vzduchu z venku např. koaxiální komín)
rcozik
 

od JakeS » 15 úno 2016, 23:12

Návštěvník píše:Plastový hadice s rozvodným boxem jsou snadný řešení a pro obyčejný jednotky stačí. Kdybyste ale někdy chtěl vyšší třídu jednotek s chlazením nebo vyhřívaným vzduchem, je potřebné mít rozvod izolovaný. To u hadic jde dost špatně.


Jak tady nedávno jeden diskutující zmínil - při uložení hadic v izolaci podlahy a použití PUR pěny je po problému (s izolací hadic :) )
Tady je to ale asi trochu mimo :?
Uživatelský avatar
JakeS
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 20
Registrován: 22 črc 2015, 14:48

od Návštěvník » 15 úno 2016, 23:45

To by musela být izolace přímo na potrubí bez mezery. Nalepit, nastříkat, nestačí položit do polystyrenu a u položení do vaty bacha, abyste nemusel za čas vyhodit půl stropu, až se to nacucne.