Na kolik je možný ochladit přívodní vzduch?

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa

od lexin » 04 dub 2011, 09:17

Mam technický dotaz. Na kolik je možný ochladit přívodní vzduch do domu, aby se mi v potrubí netvořil kondenzát. Na jednu stranu si myslim, že studenej vzduch nekondenzuje v teplym potrubí, na druho stranu na studenym potrubí bude kondezovat teplý vzduch z místnosti. Když se to zaizoluje, bude kritickým místem výdech do místnosti. Kolem studenýho plechovýho výdechu by to mohlo konmdezovat jako na tupláku s pivem. Proto si myslim, že je asi teplota vzduchu limitovaná rosnym bodem nebo ne?
lexin
 

od Ondrej_PO » 04 dub 2011, 14:18

Môže to kondenzovať na výustke, to je pravda. Ten rosný bod je však dosť závislý od vlhkosti v miestnosti. Pri bežných vlhkostiach 40 - 60% sa pohybuje rosný bod od 12 do 18°C.