Za regulovanie systému

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa

od 007ToMMaS » 25 říj 2020, 09:49

Dobrý deň, prosím vás ako má správne prebehnúť za regulovanie systému tak aby bol rovnotlaký?

Ďakujem s pozdravom Tomáš
Uživatelský avatar
007ToMMaS
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 4
Registrován: 05 zář 2020, 21:02

od Lukin » 26 říj 2020, 16:36

Teorie: VÝFUK vzduchu z domu se musí rovnat SÁNÍ do domu.

a) Potřebujete jednotku, která umožňuje plynulé nastavení každého ventilátoru zvlášť.
b) Přijedou k vám technici, kteří pomocí anemometru změří všechny přívody vzduchu a všechny odtahy. Součty by se měly rovnat.
c) Když se nerovnají, nastaví jednotku tak, aby se rovnaly.
d) Chyba je zvolit jednotku bez možnosti regulace jednotlivých ventilátorů a nebo omezovat průtok rozvodné soustavy.
Lukin
 

od 007ToMMaS » 26 říj 2020, 21:15

Mám jednotku rekucofa. Riadenie riešim cez inteligenciu TapHome. Tj každý ventilátor viem percentuálne riadiť či už jednému ubrať alebo druhému pridať. Momentálne uberám prívodnému 5% ale to mám privreté výustky a by do domu šlo menej vzduchu. Škoda že som nedával pri realizácii ventily na rozdelovací box aby som vedel každému smeru ubrať alebo pridať.
Lebo ak nechám otvorené výustky a uberiem percentuálne tak uberiem aj 15% na prívode vzduchu. A samozrejme čím viac percent uberiem tým si znižujem minimálny výkon jednotky.... Zvažujem že dám nejakú klapku na prívod vzduchu aby som bol schopný takto centrálne ubrať vzduchu do domu. a potom len jemne doregulovať to výustkami.
Uživatelský avatar
007ToMMaS
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 4
Registrován: 05 zář 2020, 21:02


Zpět na Vzduchotechnika

cron