VZT a obrácený tah komína

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa

od Jantar » 30 pro 2024, 14:47

Nepochybně s přispěním VZT se mi otočil tah v komíně krbových kamen, následky jsou asi každému jasné.

Zeptám se, s jakým rozdílem tlaku na přívodu a odvodu pracujete aby se vám něco takového ani náhodou nestalo? Dle mých informací je u RD doporučován jako dostatečný přetlak cca 5% výkonu jednotky, já měl poslední roky nastaveno 10% a přesto mě v noci "něco" tah v komíně obrátilo.

Když si teď orientačně měřím rovnotlak v mém domě (odpojím studená kamna, na vývod do komína dám signalizační igelitový pytlík a vyladím parametry jednotky aby byl tlak v domě nulový), tak je to někdy až 50% rozdílu mezi výkonem ventilátoru na přívodu a na vývodu. Nechce se mi věřit, že má příroda takovou sílu a že v průběhu dne to jsou takové rozdíly (čekal bych, že VZT má o několik řádů větší sílu a hravě přetlačí jakýkoli nepříznivý atmosférický jev).

Rád uvítám názor na toto téma.....
Uživatelský avatar
Jantar
pozorovatel
pozorovatel
 
Příspěvky: 79
Registrován: 18 říj 2012, 22:27

od Atlantis » 04 led 2025, 22:57

Obrácení tahu komína se mi ještě nikdy nestalo*
Běžně funguju na 0% rozdíl mezi foukáním a sáním, jen při zapalování/přikládání mám tlačítko co vytočí foukání na max a stáhne odtah, aby šlo co nejmíň kouře pootevřeným krbem, pak to nechá +5% z cca 100m3/h aby to aspoň trochu kompenzovalo spotřebu vzduchu krbem.
U tebe jak píšeš 5-10% tak to je celkem nicneříkající údaj - spíš napiš absolutní hodnotu v m3/h

Teď jsem si vyzkoušel nastavit nevyváženost tak, abych schválně udělal ten opačný tah a ikdyž jsem měl 60m3/h rozdíl (víc neudělám, nedokážu udělat víc jak +/- 15%), tak komín pořád ještě táhnul správně
Až když jsem dal foukání klapkami jen do garáže a sání jen z domu, tak začalo pomalinku foukat z krbu do místnosti. V garáži jsou dveře se spodní lištou co celkem těsní. Sání bylo nějakých 280m3/h.

*myšleno v zimě se to nestalo, v létě když je venku 30°C a vevnitř mám vyklimatizováno na 22°C, tak to táhne opačne. Běžně používám krb jako skartovačku a měl jsem všude kouř :D
Uživatelský avatar
Atlantis
přispívající
přispívající
 
Příspěvky: 106
Registrován: 13 čer 2022, 18:05

od Jantar » 05 led 2025, 09:28

Nilan Compact má 400m3/h max, takže jestli mi to kleklo 29.12. ve dvě v noci na poměru 65/55 tak to bylo na teoretické hodnotě 40m3/h. Počasí inverze, jasno, bezvětří, cca -7stC.
Dopoledne jsem naměřil rovnotlak až na poměru 70/20 což je neuvěřitelných 200m3/h. To vlastně znamená, že v tu chvíli jednotka nenasávala do domu třímertovým přívodem, ale komínem (to byl průvan přes celej obývák že bych si tam mohl draka pustit).
Odpolende se podmínky razantně změnily a dům byl v hrozným přetlaku - kdybych v tu chvíli topil tak by dřevo shořelo jak papír, dalo velkou práci vůbec otevřít dveře ven atd. V tu chvíli jsem naměřil jsem rovnotlak 70/63.
Od té doby jsem několikrát měřil rovnotlak na cca 70/40, pořád byla inverze, teď už jsem pár dní neměřil.
Jednotku jsem si nastavil na 70/55 a sleduju si tlakové poměry v domě orientačně (jak se otevírají dveře ven, plamínek zapalovače při pootevřených krbovkách, jak rychle hoří dřevo v krbovkách....).
Uživatelský avatar
Jantar
pozorovatel
pozorovatel
 
Příspěvky: 79
Registrován: 18 říj 2012, 22:27

od Jantar » 05 led 2025, 10:05

Ještě pro zajímavost - dnešní měření rovnotlaku v domě 70/83 neboli musel jsem dokonce nastavit 13% podtlak aby komín přestal táhnout....
Do této chvíle jsem si nemyslel že meteo má takovou sílu.....
Uživatelský avatar
Jantar
pozorovatel
pozorovatel
 
Příspěvky: 79
Registrován: 18 říj 2012, 22:27


Zpět na Vzduchotechnika