Nepochybně s přispěním VZT se mi otočil tah v komíně krbových kamen, následky jsou asi každému jasné.
Zeptám se, s jakým rozdílem tlaku na přívodu a odvodu pracujete aby se vám něco takového ani náhodou nestalo? Dle mých informací je u RD doporučován jako dostatečný přetlak cca 5% výkonu jednotky, já měl poslední roky nastaveno 10% a přesto mě v noci "něco" tah v komíně obrátilo.
Když si teď orientačně měřím rovnotlak v mém domě (odpojím studená kamna, na vývod do komína dám signalizační igelitový pytlík a vyladím parametry jednotky aby byl tlak v domě nulový), tak je to někdy až 50% rozdílu mezi výkonem ventilátoru na přívodu a na vývodu. Nechce se mi věřit, že má příroda takovou sílu a že v průběhu dne to jsou takové rozdíly (čekal bych, že VZT má o několik řádů větší sílu a hravě přetlačí jakýkoli nepříznivý atmosférický jev).
Rád uvítám názor na toto téma.....
VZT a obrácený tah komína
Re: VZT a obrácený tah komína
Obrácení tahu komína se mi ještě nikdy nestalo*
Běžně funguju na 0% rozdíl mezi foukáním a sáním, jen při zapalování/přikládání mám tlačítko co vytočí foukání na max a stáhne odtah, aby šlo co nejmíň kouře pootevřeným krbem, pak to nechá +5% z cca 100m3/h aby to aspoň trochu kompenzovalo spotřebu vzduchu krbem.
U tebe jak píšeš 5-10% tak to je celkem nicneříkající údaj - spíš napiš absolutní hodnotu v m3/h
Teď jsem si vyzkoušel nastavit nevyváženost tak, abych schválně udělal ten opačný tah a ikdyž jsem měl 60m3/h rozdíl (víc neudělám, nedokážu udělat víc jak +/- 15%), tak komín pořád ještě táhnul správně
Až když jsem dal foukání klapkami jen do garáže a sání jen z domu, tak začalo pomalinku foukat z krbu do místnosti. V garáži jsou dveře se spodní lištou co celkem těsní. Sání bylo nějakých 280m3/h.
*myšleno v zimě se to nestalo, v létě když je venku 30°C a vevnitř mám vyklimatizováno na 22°C, tak to táhne opačne. Běžně používám krb jako skartovačku a měl jsem všude kouř
Běžně funguju na 0% rozdíl mezi foukáním a sáním, jen při zapalování/přikládání mám tlačítko co vytočí foukání na max a stáhne odtah, aby šlo co nejmíň kouře pootevřeným krbem, pak to nechá +5% z cca 100m3/h aby to aspoň trochu kompenzovalo spotřebu vzduchu krbem.
U tebe jak píšeš 5-10% tak to je celkem nicneříkající údaj - spíš napiš absolutní hodnotu v m3/h
Teď jsem si vyzkoušel nastavit nevyváženost tak, abych schválně udělal ten opačný tah a ikdyž jsem měl 60m3/h rozdíl (víc neudělám, nedokážu udělat víc jak +/- 15%), tak komín pořád ještě táhnul správně
Až když jsem dal foukání klapkami jen do garáže a sání jen z domu, tak začalo pomalinku foukat z krbu do místnosti. V garáži jsou dveře se spodní lištou co celkem těsní. Sání bylo nějakých 280m3/h.
*myšleno v zimě se to nestalo, v létě když je venku 30°C a vevnitř mám vyklimatizováno na 22°C, tak to táhne opačne. Běžně používám krb jako skartovačku a měl jsem všude kouř
Re: VZT a obrácený tah komína
Nilan Compact má 400m3/h max, takže jestli mi to kleklo 29.12. ve dvě v noci na poměru 65/55 tak to bylo na teoretické hodnotě 40m3/h. Počasí inverze, jasno, bezvětří, cca -7stC.
Dopoledne jsem naměřil rovnotlak až na poměru 70/20 což je neuvěřitelných 200m3/h. To vlastně znamená, že v tu chvíli jednotka nenasávala do domu třímertovým přívodem, ale komínem (to byl průvan přes celej obývák že bych si tam mohl draka pustit).
Odpolende se podmínky razantně změnily a dům byl v hrozným přetlaku - kdybych v tu chvíli topil tak by dřevo shořelo jak papír, dalo velkou práci vůbec otevřít dveře ven atd. V tu chvíli jsem naměřil jsem rovnotlak 70/63.
Od té doby jsem několikrát měřil rovnotlak na cca 70/40, pořád byla inverze, teď už jsem pár dní neměřil.
Jednotku jsem si nastavil na 70/55 a sleduju si tlakové poměry v domě orientačně (jak se otevírají dveře ven, plamínek zapalovače při pootevřených krbovkách, jak rychle hoří dřevo v krbovkách....).
Dopoledne jsem naměřil rovnotlak až na poměru 70/20 což je neuvěřitelných 200m3/h. To vlastně znamená, že v tu chvíli jednotka nenasávala do domu třímertovým přívodem, ale komínem (to byl průvan přes celej obývák že bych si tam mohl draka pustit).
Odpolende se podmínky razantně změnily a dům byl v hrozným přetlaku - kdybych v tu chvíli topil tak by dřevo shořelo jak papír, dalo velkou práci vůbec otevřít dveře ven atd. V tu chvíli jsem naměřil jsem rovnotlak 70/63.
Od té doby jsem několikrát měřil rovnotlak na cca 70/40, pořád byla inverze, teď už jsem pár dní neměřil.
Jednotku jsem si nastavil na 70/55 a sleduju si tlakové poměry v domě orientačně (jak se otevírají dveře ven, plamínek zapalovače při pootevřených krbovkách, jak rychle hoří dřevo v krbovkách....).
Re: VZT a obrácený tah komína
Ještě pro zajímavost - dnešní měření rovnotlaku v domě 70/83 neboli musel jsem dokonce nastavit 13% podtlak aby komín přestal táhnout....
Do této chvíle jsem si nemyslel že meteo má takovou sílu.....
Do této chvíle jsem si nemyslel že meteo má takovou sílu.....
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti

