Návštěvník píše:...
externí filtr v takové krabici na potrubí,
deset centimetrů za bedničkou s filtrem
celá trubka zamrzla
a ucpala přívod vzduchu do jednotky.
Ta začala běžet na plný točky jako když startuje vrtulník
...
Ave Hoste,
rád Vás tu opět vidím ...
No, to víte,
vrtulník nemá rád,
když těsně nad ním proletí stíhačka,
"ustřihne mu sání vzduchu",
vzduch nad ním následně "ostudně zřídne",
úplav za érem taky odvede svou práci
a vrťas se rozplácne jak žaba vo zem, žeáno!
Něco podobného se s velkou pstí stalo i Vašemu venťásku,
který,
kdyby se nacházel PŘED FILTREM,
byl by v mnohem silnější pozici.
Vsuvka:
Jestli náhodou máte venťas na přívodu i před filtrem, dál nečtěte, není to pro Vás.
Rovnou skočte sem,
viewtopic.php?f=20&t=985a zase trošíčku znalostně povyrostete ...
(a to jsem netušil,
co se dnes vše tu na LuftFóru
i ve školství uděje
viewtopic.php?f=18&t=981No - já to totiž na tuti věděl, samo
).
Konec vsuvky!
Ale:
filtr = odpor,
ventilátor musí chtíc-nechtíc SÁT,
před ním tedy klesá tlak a hustota vzduchu ...
...
a opět předpokládám kontext současného metea
a výskyt darebáka Trojnýho Boda
(poměr teploty a tlaku je takový,
že všechna tři skupenství se vyskytují ve směsi vzduch x voda současně).
Pokles tlaku = dosažení rosného bodu a velmi rychlé tuhnutí kapaliny v okolí trojného bodu.
Čím víc byl filtr zarosen/zamrznut,
tím větší podtlak,
vyšší otáčky odlehčeného venťásku,
větší "kaltna" za filtrem
a tím následně rychlejší autoregulační cesta do pekel.
Systém se dostal za svoji mez stability.
Tož tak je to s fyzikou (a dnes poprvé i s MaR!).
Ale klidně to mohla odstartovat cupanina, která náhle zúžila průtočný průřez, ...
pulzace od nárazovitého větru tomu taky asi nepřidaly, ...
nějaká ta vločka do sání je taky vítaným pomocníkem, který rychle přicpe filtr, ...
inu Vaše přirovnání k Vrtulníku bylo možná nechtěné,
leč o to geniálnější.
iGoNY
P.S.:
Nezvážíte registraci, než Vám někdo tuto pěknou identitu zcizí ... ?
Takový HostDoDomu, to zní hrdě.
Propásnete singularitu v časoprostoru
a už to nevrátíte.
Pak na Vás zbude jen druhá část průpovídky,
"Vidle Do Ruky".
Aby to bylo stylové.