Ave,
viewtopic.php?f=21&t=834#p2026
pěvecký sbor středověká duchovní hra
PS:
Hydraulický Ekvivalent Dh
(4xPrůtočná Plocha Dělena Omočeným Obvodem)
je jen a pouze "užitečná Lež Dětem".
Proč?
Umožní nám pro LIBOVOLNÝ PRŮŘEZ včetně "ostrovů"
(třebas Trubku v Trubce, trojúhleník se sadou trubek uvnitř, ...)
stanovit JEDNOTNÉ KRITÉRIUM ... které se však ve výsledku hodí než ku létání.
Teda, k prvotnímu nástřelu Reynoldsova čísla to zřídkakdy použít jde ...
PPS:
Ano, třebas pro srovnání čtverce a kruhu je Dh celkem vypovídající kritérium;
např. nejen pro prvotní odhad Re,
pro stanovení poměru střední a maximální rychlosti v příčném průřezu,
ErgoKladívko nám TO umožní odhad Qv ...
ale při stanovení hydraulických ztrát třením nám lže o víc jak 10%...
což v pastóšce,
kde rozvody a lokálními odpory vytváříme pracovní zátěž strojní ventilace,
je chyba VELKÁ!
Nikoliv zanedbatelná.
Třebas problém Hlavní Větev a nutnosti zaregulování celého systému ve více pracovních bodech jednotky ... ale kdo by se s tím dřel? Stejně, venku foukne, někdo třískne dveřmi ...
Naopak, u velkých instalací se tato chyba vždy bagatelizovala ... až došla bída na Kozáka, a teď se jede už nejen po venťasech, jejich zástavbě do kchysní, ale už i po rozvodech! Jj, jde o velké absolutní částky provozních nákladů (ne jak v pastóšce, kde jde o stoKačénky za Rok)
PPPS:
Pozor.
Leč pokud chceme srovnávat
"ztrátové charakteristiky obskurního nekonečného přímého potrubí s umělou drsností" třebas se SPIREM,
pak musíme používat REGRESE.
A ty jsou "kujebácky rozdílné" od přepočtu na Diameter Hydraulic.
Zhusta jsou doplněny dalšími matematickými sprostotami typu LIM, nekonečno ...
iGoNY