Regulační klapky v rozvodech VZT- ano či ne?

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od JirkaS » 18 čer 2011, 22:29

Dobrý den,
můžete mi prosím někdo poradit, k čemu jsou dobré regulační klapky v rozvodech vzduchotehniky v RD. Dostal jsem od projektanta návrh rozvodů vzduchu pro RD a jsou v něm zakresleny regulační klapky (KR 100 a pod). Jsou tyto klapky nutné? Mám i jiné nabídky na realizaci a v nich ty klapky nejsou. A také si nedovedu představit, jak by se ovládaly, přece nebudu lítat po domě a uzavírat/otevírat klapky. Navíc by asi musela být nějaká díra ve stropě. A nebo to špatně chápu
Děkuji za vysvětlení
Jirka
Uživatelský avatar
JirkaS
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 1
Registrován: 18 čer 2011, 22:22

od Martin Šperl » 18 čer 2011, 22:47

Ideální rozvod vzduchu klapky nepotřebuje, jednotlivé větve se navrhnou tak, aby byly z hlediska průtoku a rychlosti vyrovnané. Když to nejde (vzhledem k možným trasám a konstrukci domu), použijí projektanti klapky. Klapky se nastaví při regulaci a dál s nimi není potřeba manipulovat.
..
Mohou být klapky i se servopohonem, dokáží proměnlivě regulovat rozvodnou soustavu dle požadavku řídíciho systému (předpokládám, že nebude Vaše situace).
..
Pozor na cenové nabídky, kde se vyhází z projektu "vše nepotřebné" a ono to nějak dopadne. Možná něco ušetříte, ale může Vás potrápit nepříjemný hluk, nezaregulovatelná soustava, kde bude v jedné místnosti vzduchu moc a jinde málo. Každou změnu proti projektu bych doporučil konzultovat s autorem. Mazácké "to je tam na nic" se může dost prodražit.
Martin Šperl
 


Zpět na Vzduchotechnické rozvody

cron