od nemo » 11 pro 2016, 11:17
Tak základem průvanu bude to, že vzduch se přivádí do pokojů a odvádí z WC a koupelny. Tedy se ten vzduch nějak musí přesunout z těch pokojů do těch místností, kde je odvod. Při zavřených dveřích je samozřejmě ve škvíře pod dveřmi poměrně vysoká rychlost a ta pak může v blízkosti dveří obtěžovat (zvláště ty děti, co lezou po zemi). Pokud ale skutečně máte otevřené dveře, tak i v případě nejmenších dveří (600mm) i kdyby přes ně šel celý průtok jednotky (cca 250m3/h) je teoretický průtok přes tento otvor 0,1m/s, což nemůžete vnímat jako průvan (člověk je schopen vnímat proudění od cca 0,2m/s). To je ale teorie, v praxi může být příliš vysoký teplotni gradient (velký rozdíl teplot pod stropem a u podlahy): V tom případě totiž může nastat, že chladný vzduch se "plazí" v relativně tenké vrstvě u země a tam pak jeho rychlost narůstá. Tedy je v první řadě nutné zjistit, zda je problémem vysoký gradient a pokud ano, tak co ho způsobuje.